Marcin_med 16.10.2021 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 U mnie w AP 4 400 zamontowany Zehrn ERV. Jak na razie same plusy sprawność w aktualnych temperaturach około 90% (!) Plus wilgotność w domu z około 37 wzrosła do jakiś 45 i więcej. Także polecam wymianę standardowego na ten zamiennik. Ciekawe byłoby porównanie core erv vs zehrn erv (zamiennik vs zamiennik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7954284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.10.2021 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Porównywałem w różnych punktach pracy według danych technicznych. Core na papierze kosmetycznie lepszy, ale to były różnice 1-2%. Nie wiem jak core trzyma się karty, ale zerna badałem w kilku punktach pracy i wychodził praktycznie jak w kalkulatorze - nawet nieznacznie lepiej, ale błąd pomiarowy pewnie spory. Przy tej różnicy cenowej core nie zwróciłby się chyba nigdy w stosunku do zerna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7954307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 16.10.2021 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 A ten core ile kosztuje z ciekawości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7954348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.10.2021 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Na stronie reqnet do naszego 3260. Czyli ponad 1000zl więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7954429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 18.10.2021 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Czy ktoś z forumowiczów ma może Thesslę Home 300v/400v/500v ze starej serii (nie z serii Energy) i może zweryfikować parametry i wymiary wymiennika? Trzeba go będzie wyciągnąć z obudowy i zrobić parę fotek, obmierzyć. Odwdzięczymy się kompletem filtrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7955020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.10.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Wymieniłem wczoraj wymiennik u siebie. Na wykresie widać(niestety) moment, w którym to nastąpiło Dzisiaj zajrzę jeszcze do środka, ale nie wiem czy tak być powinno. A jeżeli nie, to co mogłem zrobić źle Przy okazji wymiennik wchodzi i wychodzi tak ciężko, że nie wyobrażam sobie wymiany na zimę i lato. Wielu takich wymian by te wymienniki nie przeżyły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.10.2021 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Jaki masz bilans nawiew/wywiew? Przy jakim strumieniu te sprawności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.10.2021 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Do 22:00 było 208/208 m3/h. Potem 130/130 m3/h. Jak widać nie ma to wpływu. Nic nie zmieniałem w ustawieniach po wymianie wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 22.10.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ktoś coś wie o wymiennikach odzyskujących wilgoć do pierwszej serii AirPacków (nie Home)? Jest szansa że kiedyś się pojawią czy jestem w grupie ludzi o której już zpaomniano? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.10.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Do 22:00 było 208/208 m3/h. Potem 130/130 m3/h. Jak widać nie ma to wpływu. Nic nie zmieniałem w ustawieniach po wymianie wymiennika. U mnie 211/180 pokazuje 78% sprawności - ale jak widać mam dość spore nierównoważenie. Przy niższych przepływach jest do 85%. Generalnie w porównaniu do receair nie zauważyłem aż tak dużego spadku sprawności temperaturowej. Wrzuć swoje liczby do kalkulatora:https://blaubergselector.com/heat_exchanger/counterflow U mnie wychodziło prawie idealnie jak tam. Będziesz miał pewnośc, że jest wszystko ok. Nawet jeśli temperaturowo będzie gorzej, to sumarycznie będzie dużo lepiej, a jak przyjdą niskie temperatury, to jeszcze większy uzysk, bo woda nie będzie stała. Ktoś coś wie o wymiennikach odzyskujących wilgoć do pierwszej serii AirPacków (nie Home)? Jest szansa że kiedyś się pojawią czy jestem w grupie ludzi o której już zpaomniano? Wyjmij, zmierz wymmienik i pewnie coś dopasujesz. Od thesli na pewno nie będzie, nie oferują do żadnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.10.2021 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Chodzi o to, że sprawność spadła o 12% od razu po wymianie wymiennika. Narazie nie panikuję, bo poczekam na niższe temperatury. Nie mam opomiarowanej wilgotności nawiewu, więc kalkulator mi niewiele powie raczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.10.2021 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ale wywiew i zewnątrzna wilgotność będziesz miał chyba? Dla wywiewu przelicz sobie z kalkulatora moliera na podstawie tego co masz w domu, ale dla temp wywiewu, a zewnętrzna możesz np z meteo.waw.pl. Zobaczysz czy temperatura nawiewu się będzie zgadzała mniej więcej wilgotność możesz olać. Spadek spory. U mnie był mniejszy, ale przez to, że u mnie centrala nie przekraczała nawet 85% na starym przy takim balansie nawiewu/wywiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.10.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok, źle spojrzałem. Tam trzeba podać temperaturę i wilgotność wywiewu. To mam. A jaki model wymiennika podajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.10.2021 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 EC EX 366 enthalpy - głębokość 500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 23.10.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 W ten sposób wychodzi, że powinienem mieć ~77%. Mam ~80%, więc wszystko w normie. Dla nieentalpicznych wymienników pokazuje też wcześniejsze wartości, czyli ok 90%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 23.10.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 czekam aż wyprodukują coś do nowego modelu TG albo trzeba będzie szukać coś innego. W domu już tylko 35% wilgotności, a co będzie gdy się zrobi zimniej :(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7956371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 01.11.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Jeszcze ze dwa tygodnie i powinny być u nas wersje o głębokości 300mm (czyli do Home 300v/400v/500v) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7958823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 05.11.2021 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Ktoś coś wie o wymiennikach odzyskujących wilgoć do pierwszej serii AirPacków (nie Home)? Jest szansa że kiedyś się pojawią czy jestem w grupie ludzi o której już zpaomniano? My nie planujemy przygotowywać gotowego produktu. Problem polega na tym, że w AP2 wymienniki mają doklejane ręcznie uszczelnienia po bokach - w rekuperatorze przestrzeń jest większa niż długość wymiennika. Można to oczywiście zrobić samemu Wystarczy kupić u nas Wymiennik do Thessli Home 300v/400v/500v, odciąć boczne profile prowadzące i dokleić te dziwne uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7959829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktfx 08.11.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Moi drodzy, mamy oficjalne stanowisko centrali w Warszawie prowadzącej program Czyste Powietrze w sprawie wymogów dla rekuperatorów (konkretnie chodzi o sytuację, kiedy ktoś złożył wniosek jeszcze na starych zasadach tj. do 14.05.2020, a chciałby za jakiś czas nabyć reku z odzyskiem wilgoci): Klasa energetyczna minimum A obowiązuje tylko dla wentylacji w nowej wersji Programu Czyste Powietrze. Natomiast dopuszczamy, aby zakupiona wentylacja spełniała wymagania zgodne z normą PN EN 13141-7 . Zgodnie z zapisami Programu Czyste powietrze, wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła musi spełnić wymagania określone normą PN EN 308, z której wynika, iż we wniosku o dofinansowanie, graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła nie może być niższa niż 85 %. Norma PN-EN 308 – Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe. Norma określa laboratoryjne metody badań urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze lub takich, które odzyskują ciepło z gazów spalinowych urządzeń grzewczych w budynkach (z wyjątkiem zastosowań proces-proces) w celu określenia danych znamionowych. Podano wymagania dotyczące badań i procedury dla ich przeprowadzenia oraz określono warunki wstępne wymagane dla przeprowadzenia badań w celu sprawdzenia wydajności podanych przez wytwórcę. Norma PN-EN 13141-7 - norma dotyczy Wentylacji budynków -- Badania właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych. Norma określa laboratoryjne metody badań oraz wymagania dotyczące badania właściwości aerodynamicznych, cieplnych i akustycznych, oraz zasilania elektrycznego urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej stosowanych w budynkach jednorodzinnych. Urządzenia te obejmują: wentylatory nawiewne i wywiewne, filtry powietrza, wymienniki ciepła powietrze-powietrze z/bez pompy ciepła powietrze-powietrze do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego, układ regulacji automatycznej Podsumowując Norma PN-EN 13141-7 obejmuje badanie całych urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów, filtrów, wymienników ciepła, układu regulacji) , natomiast badanie samej sprawności wymiennika ciepła, określa się zgodnie z normą PN-EN 308. Ze względu na to ,że badanie wymiennika ciepła i sprawności temperaturowej odzysku ciepła jest określone również w normie PN-EN 13141-7, w tego typu indywidualnych przypadkach NFOŚiGW stoi na stanowisku spełnienie wymagań technicznych dla wentylacji mechanicznej określonej w Programie co pozwala zakwalifikować koszt zakupu wentylacji w ramach Programu. Z poważaniem, Wydział Czystego Powietrza Czyli wynika, że rekuperatory z odzyskiem wilgoci Thesslagreen z serii Entalphy spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze (dla wniosków składanych do 14.05.2020), ale powstaje pytanie, jaki dokument załączyć do wniosku o wypłatę, gdyż na stronie Thesslagreen jest do pobrania deklaracja, ale dla wniosków składanych od dnia 15.05.2020, mówiąca o tym, że te rekuperatory posiadają klasę efektywności energetycznej A. Nie ma natomiast wzmianki o normie PN-EN 13141-7, którą to te rekuperatory spełniają. Czy wystarczy załączyć to oświadczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7960529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktfx 08.11.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Czyli wynika, że rekuperatory z odzyskiem wilgoci Thesslagreen z serii Entalphy spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze (dla wniosków składanych do 14.05.2020), ale powstaje pytanie, jaki dokument załączyć do wniosku o wypłatę, gdyż na stronie Thesslagreen jest do pobrania deklaracja, ale dla wniosków składanych od dnia 15.05.2020, mówiąca o tym, że te rekuperatory posiadają klasę efektywności energetycznej A. Nie ma natomiast wzmianki o normie PN-EN 13141-7, którą to te rekuperatory spełniają. Czy wystarczy załączyć to oświadczenie? Jednak nie... Otrzymałem oficjalne pismo: Szanowny Panie, Zgodnie z zapisami w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze obowiązujących do dnia 14 maja 2020r, w przypadku zakupu i montażu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, muszą zostać spełnione wymagania techniczne określone w Programie, które na dzień złożenia wniosku wskazywały, iż zakupiona wentylacja mechaniczna posiada graniczną sprawność temperaturową odzysku ciepła na poziomie minimum 85 %. Wartość granicznej sprawność temperaturowej odzysku ciepła zgodnie z wymaganiami technicznymi należało określić na podstawie normy PN -EN 308 (Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe), dotyczącej samych wymienników ciepła, lub na podstawie normy PN-EN 13141-7 (Wentylacja budynków - Badania właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych) dotyczącej centrali wentylacyjnych wyposażonych w wymiennik ciepła, która mimo braku powołania się na nią w Programie, zgodnie z ustaleniami w konsultacjach z ekspertami powinna być również akceptowana jako potwierdzająca spełnienie warunków programu. Jeżeli wentylacja mechaniczna w wersji podstawowej posiada sprawność odzysku ciepła na poziomie równym lub powyżej 85 % to wystarczy, aby dla tego typu urządzenia możliwe było przyznanie dotacji na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla ulepszonej wersji, wyposażonej w entalpiczny wymiennik ciepła, który oprócz samego ciepła, odzyskuje także wilgoć z usuwanego powietrza. Wymagania techniczne zawarte w treści Programu jak i pozostałe dokumenty obowiązują przyszłego Beneficjenta na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie do wfośigw, dlatego nie ma możliwości uwzględnienia wymagań technicznych, które zaczęły obowiązywać w kolejnej wersji programu Czyste Powietrze od dnia 15 maja 2020r. Beneficjent powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w Programie dot. klasy efektywności energetycznej. Wiecej informacji na stronie http://www.czystepowietrze.gov.pl Z poważaniem, Departament Czystego Powietrza NFOŚiGW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/16/#findComment-7960645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania