Owczar 08.11.2021 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 To tylko potwierdza, że założenia tego programu pisały osoby nie mające pojęcia o tym czym się zajmują. Temperaturowy odzysk to tylko połowa sukcesu.. Ale jak już jest jak jest to bierz bez odzysku i dokup wymiennik. Wyjdzie w sumie nawet taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7960660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.11.2021 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Jeszcze wracając do mojej sprawności temperaturowej odzysku po wymianie wymiennika. Wczoraj zauważyłem, że wartość "Temperatura powietrza zewnętrznego" znajdującego się pod rejestrem 16, a używana do obliczania sprawności, jest zawyżona o jakieś 5C. Pokazując ~7C podczas gdy Temperatura powietrza za nagrzewnicą FPX (TZ2) (rejestr 19) pokazuje już realną temp ~2C. Podczas gdy temp. zewn. z 3 innych termometrów wynosiła 1C. Na szybko sprawdzając sprawność wg. temp za nagrzewnicą sprawność zamiast ok 78-79% wtedy, wynosiłaby w okolicach 83%. Czy u Was "Temperatura powietrza zewnętrznego" też zawyża wartość, czy po prostu u mnie kolejny czujnik temperatury jest do wymiany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7962759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 U mnie temperatura zewnętrzna i fpx są zbliżone, ale obie zawyżają o jakieś 3 stopnie od samego początku. Czujnik temperatury w czerpni pokazuje średnio 3 stopnie mniej. Z punktu widzenia erv i fpx to dla mnie nawet lepiej. Fpx włącza się dopiero przy -6 na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7962767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Przy okazji. Po zmniejszeniu wymiany pod CO2 - w dzień 90, w nocy 140m3/h. 2 listopadzie nawilżacz się praktycznie nudził. Dzisiaj włączył się na chwilę. 94kg wody odzyskane w listopadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7962769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 17.11.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Przy okazji. Po zmniejszeniu wymiany pod CO2 - w dzień 90, w nocy 140m3/h. 2 listopadzie nawilżacz się praktycznie nudził. Dzisiaj włączył się na chwilę. 94kg wody odzyskane w listopadzie. a takie pytanie - ile m3 podlegających wymianie powietrza masz w domu ?, u siebie liczę to tak : 130m2 x 2.85 (wysokość do sufitu) = 370 m3 - powiedzmy 20 na ściany/zabudowy/meble to wychodzi mniej więcej 350m3 do wymiany, mam rekuperator TG 300v energy+ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7962785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.11.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Kubatura ok 460m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7962852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.11.2021 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 U mnie temperatura zewnętrzna i fpx są zbliżone, ale obie zawyżają o jakieś 3 stopnie od samego początku. Czujnik temperatury w czerpni pokazuje średnio 3 stopnie mniej. Z punktu widzenia erv i fpx to dla mnie nawet lepiej. Fpx włącza się dopiero przy -6 na zewnątrz. Przejrzałem historię i wygląda, że na początku września temperatury zaczęły się rozjeżdżać. I rozjeżdżają od tego czasu coraz mocniej. Będę pilnować i w razie czego będę zgłaszać do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.11.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Te czujniki nie grzeszą jakością niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.11.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Kubatura ok 460m3. w nocy masz wymianę na poziomie (140/460) = 30 %. Ja niestety aby utrzymać CO2 w granicach 700-800 nad ranem ( w godz. 5- 8 rano) w sypialni muszę dać aż 80% mocy wymiany czyli około 230m3/h . I teraz nie wiem czy mam kiepski miernik CO2 czy coś źle z rekuperatorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.11.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Ale w nocy przestawiam 90% nawiewu na 3 sypialnie. Więc to co widzisz by się zgadzało, bo bez tej przepustnicy musiałem dmuchać ponad 240m3 żeby utrzymać CO2 na tym poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Dla tego że nie masz wentylacji chodzącej za mieszkańcami.Co prawda nie mierzę CO2, ale mam wymianę o/k 100 - 120m3 / w nocy od 22:00 do 08:00 przeznaczonych tylko na dwie sypialnie.W pozostałych godzinach cały dom.Przy smażeniu kotletów muszę nastawiać na max. czyli 360m3/h, mierzonej wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.11.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Ale w nocy przestawiam 90% nawiewu na 3 sypialnie. Więc to co widzisz by się zgadzało, bo bez tej przepustnicy musiałem dmuchać ponad 240m3 żeby utrzymać CO2 na tym poziomie. ciekawe rozwiązanie z tą przepustnicą , jak to zamontowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.11.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Nie wiem jak kol. Owczar to urrzeźbił, ale na pewno jest zadowolony.W moim prostym domku, parterówce, jest szczelna przepustnica odcinająca nawiew do salonu w nocy.Regulacja przepustnicy czasówką.Przy otwartym salonie na kuchnię i tak przepływa powietrze z sypialni, które docelowo poprzez hol trafia do wywiewów w kuchni, WC i łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 19.11.2021 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Owczar skąd bierzesz wilgotność bezwzględną w HA?Integracja Thermal Comfort czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 ciekawe rozwiązanie z tą przepustnicą , jak to zamontowałeś ? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368039-Regulacja-wentylacji-a-zamkni%C4%99te-drzwi/page2 Owczar skąd bierzesz wilgotność bezwzględną w HA? Integracja Thermal Comfort czy coś innego? Dokładnie, czujniki bme280 w różnych częściach wentylacji oraz thermal comfort. Wtyczka jest naprawdę dokładna. Jedyne co, pokazuje wartości w g/M3, a nie jak zwykle w g/kg. Ale w moim zastosowaniu upraszcza w sumie liczenie reszty. Optymalizacja wentylacji oraz wymiennik ERV zdecydowanie i wyraźnie wpłynęły na zużycie energii przez pompę ciepła. Nie porównując już nawet zużycia do referencyjnego miesiąca sprzed roku, a bardziej do innych użytkowników, od których zużycie miałem zdecydowanie wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 20.11.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Ja sobie do reku wrzucilen 3 czujniki z xiaomi i z tego zbieram dane. Odczyty +- 0,2 w srosunku do tych z reku ale tez umiejscowienie nieco inne, bo nie w króćcach więc nawet zrozumiałe. Plus taki ze bezprzewodowo i nieinwazyjnie ale za to odświeżanie nie w czasie rzeczywistym tylko przy wiekszch zmianach albo co 1h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.11.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Na pewno wygodne rozwiązanie. Jakie sensory siedzą w tych Xiaomi? Kiedyś próbowałem znaleźć ale brak info. Mi zależało na częstych odczytach, więc mam pociągnięte zasilanie do esp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.11.2021 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Nie wiem jakie sensory, ale raczej są spójne z wszystkim innym co mam w domu. Na tych okrągłych xiaomi mam oparte wietrzenie łazienek. Startuje 2-3s po osiągnięciu zadanego pułapu, więc nie jest źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7963624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roman Filtry 02.12.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Tak przy okazji - mamy już na magazynie gotowe do wysyłki wymienniki entalpiczne do Home 300v/400v/500v - głębokość wymiennika 300mm.Udało się wyjaśnić wątpliwości co do głębokości w poszczególnych modelach i mamy w ofercie wszystkie typowe modele do wersji Home v i h oraz do AirPack4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7967369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.12.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 @Roman FiltrySą szanse na wymienniki entalpiczne do starszych modeli O3ozon, które miały proste wymienniki krzyżowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/255399-thessla-z-odzyskiem-wilgoci/page/17/#findComment-7967450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania