Nikt tu nie ma laboratorium, a nie przeszkadza Ci to, aby traktować poddawane wyniki jako prawdziwe.

 

Mylisz się, mówię tylko wyraźnie, które prawdziwe nie są.

 

 

czytaj ze zrozumieniem, bardzo proszę, kilka wpisów wcześniej:

 

Cytat Napisał Nodus Zobacz post

"A skąd ta pewność że reQnet podaje rzeczywiste dane?"

Odpowiedz nowaenergia:

"Nie ma takiej pewności, jest tylko pewność, że Thesla podaje nieprawdziwe."

Edytowane przez nowaenergia
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czemu nie spełnia? Możesz rozwinąć temat?

 

Praktycznie żaden lub mało który rekuperator ERV spełnia wymogi Programu Czyste Powietrze. We wniosku o dofinansowanie dla rekuperatora określa się jakiej sprawności rekuperator zamierzasz zamontować i niestety najmniejszą wartość jaką można wpisać to 85%. Coraz więcej Producentów wydaje deklaracje/oświadczenia, że ich rekuperatory spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze i takie deklaracje są do pobrania ze strony Thessla green jak i reQnet ale tylko dla rekuperatorów bez wymiennikiem entalpicznego.

Ponadto w materiałach udostępnionych przez reQunet znalazłem informacje, że sprawność wymiennika ERV jest „do 85%” więc jest to jest maksymalna wartość która jak wiadomo w codziennym użytkowaniu jest nie do osiągnięcia (tak mi się przynajmniej wydaje) gdzie w standardowym wymienniku sprawność sięga „do 95%”

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponadto w materiałach udostępnionych przez reQunet znalazłem informacje, że sprawność wymiennika ERV jest „do 85%” więc jest to jest maksymalna wartość która jak wiadomo w codziennym użytkowaniu jest nie do osiągnięcia (tak mi się przynajmniej wydaje) gdzie w standardowym wymienniku sprawność sięga „do 95%”

 

Gdzie to znalazłeś? Na stronie piszą "do 95%". I podobne informacje można odczytać z wykresu producenta wymiennika.

Jak widać na wykresie, który wrzucałem można osiągnąć nawet wyższą sprawność.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na stronie piszą "do 95%". I podobne informacje można odczytać z wykresu producenta wymiennika.

To jest chyba zwykły wymiennik, nie ERV.

 

Gdzie to znalazłeś?

 

Na tej samej stronie tylko ciut niżej są parametry dla wersji ERV: odzysk ciepła do 85%.

 

 

 

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania [Czystego Powietrza] :

 

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,

 

-maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,

 

- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Edytowane przez Nanofox1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest chyba zwykły wymiennik, nie ERV.

 

Rzeczywiście, nie ten link - poprawiłem.

 

 

 

TNa tej samej stronie tylko ciut niżej są parametry dla wersji ERV: odzysk ciepła do 85%.

 

Której stronie? Z reqnet? Tam stoi do 85% - ale odzysk wilgoci. Ciepła do 95%.

 

Owszem, w warunkach w których należy mierzyć wg normy nie wyciągną tyle, co wymaga CP. Ale w realnym życiu bez problemu przekraczają 90% (najczęściej w okolicach 85% mam, bardzo sporadycznie spada poniżej 80%).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest chyba zwykły wymiennik, nie ERV.

 

 

 

Na tej samej stronie tylko ciut niżej są parametry dla wersji ERV: odzysk ciepła do 85%.

 

 

 

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania [Czystego Powietrza] :

 

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,

 

-maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3,

 

- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

 

Te wytyczne były bez sensu i niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ od 2016 w całej UE obowiązują klasy energetyczne dla rekuperatorów. Na szczęście zostało to poprawione i teraz jest tak:

 

"Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej."

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te wytyczne były bez sensu i niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ od 2016 w całej UE obowiązują klasy energetyczne dla rekuperatorów. Na szczęście zostało to poprawione i teraz jest tak:

 

"Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej."

 

Źródło: Załącznik nr 2 - http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,23,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Tylko że to jest dla nowych osób ubiegających się o dofinansowanie. Mając zgodę na dofinansowanie wg poprzednich przepisów to z tego co się orientuję to należy spełnić wszystkie warunki na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie. Wiec jeżeli złożyłem wniosek w ubiegłym roku na warunkach gdzie minimalna sprawność musi wynosić 85% to muszę się wywiązać z tego punktu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ja też składałem jeszcze na starych warunkach (etap formalny mam już za sobą, teraz muszę czekać kilka tygodni na pismo czy zarząd zatwierdził ostatecznie wniosek). Znając moje szczęście nowa thessla ERV nie bedzie spełniać warunków czystego powietrza i będę musiał wziąć bez ERV :-/

 

-----

 

 

Wiec jeżeli złożyłem wniosek w ubiegłym roku na warunkach gdzie minimalna sprawność musi wynosić 85% to muszę się wywiązać z tego punktu.

Tylko te 85% to jest zdaje się ogólny wynik, a w Czystym Powietrzu interesuje ich wynik w konkretnych warunkach określonych w ustawie. Za Kaizenem:

 

Owszem, w warunkach w których należy mierzyć wg normy nie wyciągną tyle, co wymaga CP.

Więc możemy mieć problem i dotacja może nie obejmować reku z ERV.

Edytowane przez Nanofox1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, nie ten link - poprawiłem.

 

 

 

 

 

Której stronie? Z reqnet? Tam stoi do 85% - ale odzysk wilgoci. Ciepła do 95%.

 

Owszem, w warunkach w których należy mierzyć wg normy nie wyciągną tyle, co wymaga CP. Ale w realnym życiu bez problemu przekraczają 90% (najczęściej w okolicach 85% mam, bardzo sporadycznie spada poniżej 80%).

 

OK. pisze że sprawność odzysku wilgoci do 85% jednakże zastanawia mnie fakt dlaczego producent nie wydaje dla tych rekuperatorów oświadczenia że spełniają wymagania Programu Czystego Powietrza?

Producenci wydają oświadczenie o spełnieniu rekuperatora wymagań rządowego Programu Czyste Powietrze, takowe oświadczenia chyba są wymagane przy rozliczaniu się z WFOŚiGW. W przypadku reQunet oświadczenie jest jedynie dla central HRV (bez odzysku wilgoci) i założę się, że w przypadku wprowadzenia przez Thessla green rekuperatorów z ERV one też nie będą posiadały takich oświadczeń.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba powiedzieć sobie jedno, może i rekuperator z wymiennikiem entalpicznym jest lepszy jednakże jeżeli ktoś posiada dofinansowanie to nie może go zabudować bo istnieje ryzyko że dofinansowanie zostanie cofnięte.

Natomiast prosta sprawą było by dla mnie gdyby sam producent wydał by oświadczenie że jednostka z ERV spełnia wymagania programu czyste powietrze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ratuuuuunku! Pomozcie prosze. Chce TG i mial byc Airpack4 500h, ale chodzi mi po glowie kiedys tam w przyszlosci wymiennik entalpiczny i zmienilam zdanie na home'a 650h. Jednak po rozmowie z instalatorami wszyscy mi sugeruja airpacka ze wzgledu na tansza eksploatacje, filtry. Dodam, ze mieszkaja 3 osoby i metraz 180. Mowili mi tez, ze ta 650 bedzie przewymiarowana i moze tez nie 'dawac rady' i bedzie zbierac sie woda, bo malo osob, duzy metraz. Jakos tak mi to tlumaczyli. Co robic? Przyznam, ze nie do konca ufam instalatorom, bo oni tez 'lubia' wciskac, to co maja na stanie... Doradzcie cos prosze.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podpinam się, mi też 1 instalator powiedział, że skoro wychodzi mi niecałe 500m3/h to taki reku powinienem wziąć a nie 650m3/h bo jak centrala będzie za duża to może być problem z wilgotnością. :confused::confused::confused:

 

(do tej pory myślałem, że większa centralka to tylko większy koszt zakupu, a w większej centrali ten sam przepływ powietrza można uzyskać na mniejszych obrotach czyli na pewno ciszej a być może i bardziej energooszczędnie)

Edytowane przez Nanofox1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale mieszacie...

 

Przy tym samym przepływie powietrza wilgotność będzie taka sama. Niezależnie czy centrala będzie 300-tką czy 650-tką.

Prawdą jest, że w większej centrali przy małym przepływie zbiera się woda na wymienniku powodując spadek sprawności.

Co ma wymiennik entalpiczny do wielkości centrali, skoro żadna takiego wymiennika obecnie nie ma?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale mieszacie...

 

Czemu mieszamy, instalatorzy zasiali nam wątpliwości, więc poprosiliśmy o wyjaśnienie dlaczego przewymiarowana centrala (bez ERV) = problem z wilgocią (dokładnie takiego słowa użył instalator - wtedy to zignorowałem, bo też wydało mi się to bez sensu, żeby większa centrala pracująca na mniejszych obrotach (przepływ ten sam) miała negatywny wpływ na wilgotność w domu (w stosunku do mniejszej centrali pracującej na ciut większych obrotach, ale generująca ten sam przepływ), ale skoro rashiego też tak postraszyli to już zapaliła mi się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, że może jest jeszcze jakaś zależność, o której nie wiem).

 

 

 

Prawdą jest, że w większej centrali przy małym przepływie zbiera się woda na wymienniku powodując spadek sprawności.

 

I to jest konkret, dzięki, instalator pewnie to miał na myśli, tylko ubrał to w złe słowa :) Czytałem o zaleganiu wody w kanalikach (przy małych przepływach) , ale jak się nie mylę, to ustawienie centrali na okresowe (wystarczy raz dziennie?) chwilowe (5minut?) przedmuchiwanie wymiennika załatwia sprawę?

Edytowane przez Nanofox1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...