Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pomocy w wyborze pompy ciepła


malpeczka14

Recommended Posts

Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu.

 

Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja też mam zapotrzebowanie ca. 4,5 kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów;)

Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe.

Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy, bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania

Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków.

 

Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodziło mi bardziej o fakt, że ;

- pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C

zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc

modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,

- Interesuje mnie;

- ile godzin przepracowała pompa,

- ilość załączeń pompy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodziło mi bardziej o fakt, że ;

- pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C

zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc

modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,

- Interesuje mnie;

- ile godzin przepracowała pompa,

- ilość załączeń pompy

 

Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...

1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy,

- Nie jest to zbyt korzystne,

- Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń.

- Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność.

 

To oczywista oczywistość? Bo pomiary wilgotności względnej jakoś na to nie wskazują a bezwzględnej - to teraz mamy drastycznie wyższą, niż w okolicach zera.

 

attachment.php?attachmentid=445865

 

Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut.

 

COP to psuje taktowanie, jak zapotrzebowanie jest z 500W a pompa minimum ma ponad 2kW albo więcej. Do tego nawet jak chodzi na minimum, to COP jest niższe, niż jak w tych samych warunkach pracuje z optymalną (zależy od pompy - ale sporo wyższa od minimum) mocą.

 

attachment.php?attachmentid=379154

 

Jak widać dla dz +2* gz 35* to na min COP=3,71 a przy mid COP=3,96 czyli 6,7% wyższy a zatem i 6,7% taniej grzeje. Tylko dzięki temu, że rozmiar jest lepiej dobrany. Czyli nie tylko taniej w instalacji, ale też taniej w używaniu wychodzi pompa odpowiednio dobrana.

 

Nie każdy producent się chwali takimi tabelami - ale zasady są takie same dla wszystkich inwerterów.

 

Jak pompa chodzi w kagańcu godzinowym, to nawet przewymiarowaną znacząco chroni przed taktowaniem. W końcu jak chodzi 12/24 to tak, jakby była 2/x słabsza (albo jak kto woli dom o 2x większym obciążeniu). Jak puścisz samopas, to zacznie się jazda :)

Temp.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu....

Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni;) Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania;) Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii:p

Edytowane przez Tulisko
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trzeba by dobierać pompy nie dowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko,

w okresach przejściowych...

Zdam relację w zimie, na razie nie ma o co kruszyć kopii

Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW,

Grubość wylewek ;

- kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW,

- kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ?

Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy,

- Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń.

 

I tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często

 

Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej.

Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka:yes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...