Boróweczki 12.07.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2020 Mamy problem . Projektant kazał zalewać belki i nadproża razem ze stropem. Wykonaliśmy zbrojenie zgodnie z projektem, nieprzewidzielismy że zbrojenie jest za gęste na beton z betoniarni. Kruszywo nie przeszło. Kierownik niedoradzil np. Żebyśmy wczesniej zalali belki zrobionym ręcznie rzadszym betonem,żeby wszystko przeszło. I co teraz? 1/3belki nie jest zalana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.07.2020 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2020 Nie zabrakło wibratora? Jak nie było wibrowane, to bym demolował i robił od nowa zgodnie ze sztuką (beton konstrukcyjny musi być zawibrowany). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boróweczki 14.07.2020 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Wibrator był. Ale demolowal wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boróweczki 14.07.2020 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 14.07.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem? Tak, najlepiej cały dom, do fundamentów łącznie, bo takich błędów i tak jest tam pewnie sporo. Dodatkowo nie zamieściłeś zdjęcia. W tym konkretnym przypadku jest ono podstawą, doradzania Tobie jakichkolwiek decyzji w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.07.2020 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem? Niezależnie co postanowisz są inne sposoby poradzenia sobie Tutaj jest artykuł jak profesjonalnie z tego wybrnąć https://www.bzg.pl/node/237 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.07.2020 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2020 Wibrator był. Ale demolowal wszystko? Co to znaczy? Szalunki sie rozchodziły ? -winny wykonawca. W domku zbrojenie tak gęste że beton nie dał rady przejść - wierzyc sie nie chce, ktoś coś zwalił. Pokaz projekt zbrojenia, pokaż fotki zbrojenia. Po jakim czasie odkryliście wadę zalania? Wrzuć rzut z belką, zaznacz gdzie jest awaria, pewnie da się zalac beż wyburzania całości. Ale za mało info o miejscu awarii i elemencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.07.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2020 Na buławę beton musiałby być półsuchy, żeby nie wypełnił całości.A jak nie zawibrowali skutecznie, to problemem jest nie tylko nie otulenie zbrojenia, ale też to, co jest jest napowietrzone, nie ma deklarowanej wytrzymałości i mniej skutecznie chroni zbrojenie przed korozją. Oczywiście fotki by się przydały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania