Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompa w modernizowanym domu


JacekRze

Recommended Posts

Mariusz - jutro będę się odzywał.

Panowie prośba - sprawdźcie w czasie grzania CWU, jaką macie deltę i jaki przepływ. Z tego co widziałem na filmikach, Ci z niskim poborem prądu mieli przepływ 26 do nawet 32l i deltę tylko 4-5*. ja mam całkowicie odmienne wartości...

 

Ważniejsza temperatura zasilania i powierzchnia wężownicy. Pompa powinna pilnować delty - ale COP bedzie inny, jak to będzie 50-45 a inna 55-50* przy temperaturze w zasobniku w obydwu przypadkach 40*.

Do tego wyjdzie znacznie wyższy COP jak ktoś przy tym samym zużyciu grzeje 2x na dobę 90% zasobnika 100l o temperaturze wodociągowej, a co innego jak grzeje 300l o temperaturze po zmieszaniu a najgorzej, jak często dogrzewa ostatnie 5 czy 10*.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 592
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

tak, ale jak przepływ jest za mały, to delta robi się duża, inaczej PC musiała by grzać CWU bardzo długo. dlatego pytam, jaki macie przepływ i jaką deltę w momencie grzania CWU. U mnie przynajmniej inaczej to wygląda przy pracy na CO a inaczej przy pracy na CWU - tutaj też dopatruję się problemu. może jest coś nie tak z pompką, z może jakieś opory na zbiorniku lub instalacji - chociaż od PC do zbiornika CWU jest krótka i prosta droga, więc zostaje pompka lub zbiornik.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bojler CWU Joule Cyclone TCPMVH-0200LFC nierdzewny 200 Litrów wężownica pod Pompy Ciepła 2,5 m2.

Pompka obiegowa fabryczna wbudowana w Daikin Altherma 6 kW.

Generuje przepływy wody do 30 L/min.

Podczas grzania CWU widziałem przepływ 25 L/min.

Prawdopodobny SCOP grzania CWU za zimę 2020/2021 to okolica 2,6

grzałem raz dziennie do komfortowa=50*C, tylko raz w tygodniu wypadało dogrzewanie w sobotę po prysznicach do Economiczna=45*C. Histereza była ustawiona na 5*C.

 

Obecnie od października histerezę mam zwiększoną do 8*C. Grzanie Komfortowe 48*C między 13 a 15 godziną (wtedy jest główne grzanie), Economiczna 44*C pilnowana przez resztę dnia (zazwyczaj nie potrzebuje dogrzewania).

Ogólnie mam małe zużycie wody - poniżej norm.

 

P.S. Taka ciekawostka. W ostatnią sobotę grzebałem w ustawieniach i wyłączyłem dogrzewanie CWU. Po prysznicach temp. wody w połowie wysokości bojlera spadła do 27*C, a prysznic do końca miałem ciepłą wodę.

To by można było jeszcze wyższą histerezę ustawić, niż obecne 8*C.

 

P.S.2. Fabryczny bojler Daikina 200 Litrów ma wężownicę 1,8 m2.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ok, wygląda na to, że wina leży w obiegówce lub zasobniku CWU. po pomiarach wychodzi mi, że dziennie zużywam do 120l wody z zasobnika. temperatura wody z wodociągów najniższa zanotowana to 9C. ja grzeję do 46C. przyjmijmy straty postojowe, zaokrąglam do 150l wody, wychodzi 6,5kWh ciepła. przyjmijmy, że mamy cop=2,5 to wychodzi 2,6kWh prądu. Jak się mylę to mnie poprawcie. Inni użytkownicy takich samych pomp jak moja tak mają, tak mam mieć i ja. Edytowane przez JacekRze
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no i jest. zrobione - w końcu! jak się okazało - w czasie instalacji zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem i nikt potem tego nie sprawdził.

teraz przepływ 27,5-28l/min, różnica zasilanie-powrót max 6C. z 42,2 do 49,5 (a nawet do 51,8C - do tylu urosło) grzało poniżej 30min i poszło na to 1,7kWh prądu. na górze zbiornika jest 56C - ciekawe, czy po kąpielach włączy się znowu grzanie, czy wytrzyma teraz na jednym grzaniu dziennie. zazwyczaj u góry było 48, jak wcześniej grzałem do 47. jeszcze kilka dni poobserwuję, ale już widać, że jest git.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podsumowanie 10 dni na taryfie G12. produkcja PV 128kWh, autokonsumpcja 57,8%. do zakładu oddano 54kWh (48,5 w T1 + 5,5 w T2);

pobór 494,8kWh (296 w T1 + 199 w T2). dla uproszczenia - pobór 60% w T1, 40% w T2; produkcja PV oddana do zakładu - 90% w T1 + 10% w T2.

na chwilę obecną wychodzi, że do zapłaty mam więcej w T1 (57%) niż w T2 (43%). nie zmieniłem przyzwyczajeń, wszystko pracuje tak jak w G11.

Od marca będzie coraz niższe zużycie prądu i coraz większa produkcja PV. na chwilę obecną nie przejmuję się większym rozliczeniem w T1, ponieważ produkcja oddana w T1 jest dużo większa. nie wydaje mi się, żeby się utrzymał tak wysoki procent w T1 w kolejnych miesiącach, ale widać, że na pewno będzie dużo wyższy niż w T2 - i o to chodziło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

no i jest. zrobione - w końcu! jak się okazało - w czasie instalacji zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem i nikt potem tego nie sprawdził.

teraz przepływ 27,5-28l/min, różnica zasilanie-powrót max 6C. z 42,2 do 49,5 (a nawet do 51,8C - do tylu urosło) grzało poniżej 30min i poszło na to 1,7kWh prądu. na górze zbiornika jest 56C - ciekawe, czy po kąpielach włączy się znowu grzanie, czy wytrzyma teraz na jednym grzaniu dziennie. zazwyczaj u góry było 48, jak wcześniej grzałem do 47. jeszcze kilka dni poobserwuję, ale już widać, że jest git.

 

Pogrubiłem tekst - o co dokładnie chodziło? zawór fizyczny był troche przykręcony i dławił przepływ czy co?

przepływ 27,5-28l/min - taki masz przy grzaniu CWU tak?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogrubiłem tekst - o co dokładnie chodziło? zawór fizyczny był troche przykręcony i dławił przepływ czy co?

przepływ 27,5-28l/min - taki masz przy grzaniu CWU tak?

 

zapomnieli o zaworze zwrotnym przed buforem, przez co w czasie grzania CWU obiegówka podbierała sobie wodę z bufora, zamiast tylko z pompy. przez to do zbiornika CWU wchodziła chłodniejsza woda, niż powinna. dodatkowo pompa próbowała to "nadgonić" i robiła się różnica w temperaturze zasilania i powrotu aż 12 stopni. ogólnie grzało się dłużej niż powinno i na dużo większym poborze prądu, bo pompa mocno się wkręcała.

u mnie wygląda to tak, że zagrzana woda wychodzi z pompy, po czym jest trójnik - jedna rura idzie do bufora druga do CWU. przed buforem i CWU są osobne obiegówki i na tym odcinku przed buforem ktoś sobie zapomniał o zaworze zwrotnym.

tak - teraz mam przepływ 27,5-28l/min przy grzaniu CWU.

Edytowane przez JacekRze
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem i nie zamierzam dociekać. Po co jakieś dodatkowe obiegówki do CWU?

PC grzeje CWU poprzez zawór trójdrogowy automatyczny--(otwiera CWU zamyka przepływ na CO i na bufor) a CWU napędza pompka obiegowa z PC.

 

W tamtej instalacji nie ma żadnego zaworu trojdrogowego. Z pompy wychodzi rura zasilająca i u mnie jest taka centralka HM TREND gdzie jest właśnie taki zawor i reszta innych rzeczy. U Jacka nie występuje sekcja hydrauliczna dlatego ma trójnik rozdzielający, zawory zwrotne i osobne pompki na cwu i C.o

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tamtej instalacji nie ma żadnego zaworu trojdrogowego. Z pompy wychodzi rura zasilająca i u mnie jest taka centralka HM TREND gdzie jest właśnie taki zawor i reszta innych rzeczy. U Jacka nie występuje sekcja hydrauliczna dlatego ma trójnik rozdzielający, zawory zwrotne i osobne pompki na cwu i C.o

 

To ta PC -nie ma pompy obiegowej w JW?

A jakie to inne rzeczy tam są? No chyba że filtr.+ zawór zwrotny na zasilaniu.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam szanownych kolegów i koleżanki. Od kilku dni mam podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki. I mam pytanko odnośnie właśnie bufora. miałem mieć zamontowany 100L ale nie mieli na hurtowni i instalatorzy przywiezli 200l, i tak sie zastanawiam czy go zostawić czy przycisnac ich zeby zmienili na taki jak mial byc czyli 100? jak uwazacie za duzy czy nie? , tak sobie myślę że jesli chodzi o sprawe pracy sprezarki to mysle ze wiekszy lepszy bo mniej taktowania ale jesli chodzi o zuzycie pradu to juz wypada gorzej po to dodatkowe 100l grzania. Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow. Wiec instalacja ma w sobie juz jakas czesc plus 100 litrow bufora - czyli 100 byłby na dość. Co o tym sadzicie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki.

Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow.

Panasonic ma typowy bufor 50 l ze stali nierdzewnej dla takich instalacji;

https://www.hojero.pl/panasonic-zbiornik-buforowy-50-litrow-wiszacy-spust-wody?gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz773yNxoxzKlOp9fdyvuXsRmwIqwwhznE6x-oKtseAPYkAaq3HvPdN-saAi7DEALw_wcB,

- należy poznać objętość układu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Obejrzałem...

Jestem wstrząśnięty ale nie zmieszany!

ODPOWIETRZNIK optymalizuje pracę układu....

O kurwa!

- Załóżmy więc ich z dziesięć! Są tanie...

TO DOPIERO BĘDZIE OPTYMALIZACJA!!!!

 

Ludzie...

ROZUMU!

Co robiliście w szkole?

 

Adam M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ta PC -nie ma pompy obiegowej w JW?

A jakie to inne rzeczy tam są? No chyba że filtr.+ zawór zwrotny na zasilaniu.

 

Jacek nie ma jako tako jednostki wewnętrznej. U niego jest sam sterownik tylko. Zasilanie z pompy idzie do trójnika, w jedną stronę idzie na cwu i jest tam jedna pompka, druga strona idzie na C.o I tam znowu jest pompka C.o. Sterownik reguluje co akurat teraz będzie grzane i właśnie taką pompka się włącza. Jednostka wewnetrzna dla stiebla to Hm Trend w którym to znajduje się pompka, zawor kierujący zasilanie na cwu lub C.o., naczynie wybiórcze, grzałka, jakies zawory bezpieczeństwa i inne rzeczy związane z montowanymi czujnikami czy elektryka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam szanownych kolegów i koleżanki. Od kilku dni mam podlączoną pompe ciepła panasonica 7kw, dom 114 m2 40% podłogówka 60% grzejniki. I mam pytanko odnośnie właśnie bufora. miałem mieć zamontowany 100L ale nie mieli na hurtowni i instalatorzy przywiezli 200l, i tak sie zastanawiam czy go zostawić czy przycisnac ich zeby zmienili na taki jak mial byc czyli 100? jak uwazacie za duzy czy nie? , tak sobie myślę że jesli chodzi o sprawe pracy sprezarki to mysle ze wiekszy lepszy bo mniej taktowania ale jesli chodzi o zuzycie pradu to juz wypada gorzej po to dodatkowe 100l grzania. Czytalem ze powinno sie liczyc zlad wody ze wzoru moc PC x 20l czyli u mnie 140 litrow. Wiec instalacja ma w sobie juz jakas czesc plus 100 litrow bufora - czyli 100 byłby na dość. Co o tym sadzicie?

 

Jak już masz go zamontowany to bym raczej zostawił ten 200 L. U Ciebie 40% zasilania na podłogówce ratuje sytuację. To powinno być u Ciebie lepiej nawet ze 100 L buforem.

 

U siebie mam bufor 100 L wpięty szeregowo na ciepłej wodzie, tyle że woda przepływa przez jego górną część plus około 150 Litrów wody w instalacji 100% grzejniki. I po obniżeniu temperatury wody poniżej +37*C - P.C. zaczęła mieć problem z szybkim defrostem. Normalnie robi defrost w 4 minuty przy wodzie powyżej +37*C, a poniżej tej temp. zaczęła się męczyć i robić defrosty na raty. Przerywa defrost w połowie i z częściowo białym wymiennikiem próbuje rozgrzać wodę w instalacji, by w krótkim odstępie czasu podjąć kolejną próbę dokończenia defrostu.

 

Wniosek z tego, że przy niskich temperaturach wody (mocno przewymiarowanych grzejnikach), trzeba zadbać o odpowiednio większy zład wody.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...