Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

linia SN 15kV po jednej stronie dzialki


grzechu2605

Recommended Posts

witam serdecznie,

 

mam pytanie odnosnie odleglosci w jakiej mozna postawic dom jednorodzinny do linii (prawdopodobnie 15kV). Linia ta zasila tylko szkole w poblizu

U sasiada ta sama linia przechodzi prawie nad dachem budynku.

ogolnie dzialka jest dosc spora wiec mysle ze z posadowieniem domu wiekszych problemow byc nie powinno

BTW:. ja wyglada sparwa, jak bysmy z sasiadem chcieli by zostala ta linia "zakopana"?

Szkic:

3332d79d7a4fd69cgen.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma problemu ze skablowaniem linii (pod ziemie). Potrzebna jest zgoda ZE, projekt, mdcproj, wykonawca z wolnej ręki , odbiór techniczny i gotowe. Oczywiscie faktura bedzie wystawiona na wnioskodawców:bash: (warunek podjęcia prac)

 

ZE nie ma żadnego interesu aby komuś poprawiać estetykę otoczenia. Nawet jeśli w MPZP jest napisane "Linia WN do skablowania", to w czasach kiedy przychody energetyki są wytrwale trwonione na magazynowanie węgla na hałdach, można zapomnieć o jakichkolwiek inwestycjach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odległość zabudowy od takiej linii powinien określać MPZP lub WZ. U mnie w MPZP jest zapis że od lini 15KV jest zakaz prowadzenia prac budowlanych (wlicza się w to np. zrobienie szamba) w odległości 8m z każdej strony linii. Ewentualne zmiany mogą być po uzgodnieniu z właściwym zakładem energetycznym - po zrobieniu wywiadu w okolicy okazało sie że uzgodnienie z zakładem energetycznym tylko pogorszy sprawę. I Dom trzeba było tak umieścić by był 8m od linii i tyle.

 

Kolega w WZ w podobnym przypadku dostał wytyczna chyba 6m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wg :

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

 

§ 55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

1) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV;

3) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV;

4) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV;

5) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

 

oczywiście ENEA może określić inne odległości od jw mając szczegółowe dane dot. sieci.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dla forumowiczow: oto odpowiedz jaka dostalem od ENEA:

 

W odpowiedzi na Pana wiadomość elektroniczną uprzejmie informuję, że przez działkę przebiega linia napowietrzna średniego napięcia o napięciu znamionowym 15 kV (SN-15 kV).

 

1. W trakcie prowadzenie prac budowlanych należy zachować minimalną odległość sytuowania stanowisk pracy od czynnej linii napowietrznej. Zgodnie z § 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), nie należy sytuować stanowisk pracy w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej SN-15 kV.

 

2. Istnieje możliwość budowy budynku w mniejszej odległości przy wyłączonej linii spod napięcia, ale wyłącznie w przypadku zachowania minimalnych odległości zgodnie z pkt. 3 oraz po wprowadzeniu niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator pozwalających na wyłączenie linii bez pozbawienia zasilania odbiorców. Ww. prace należałoby realizować na podstawie warunków likwidacji kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

 

3. W celu określenia minimalnych odległości projektowanego budynku od linii napowietrznej (w przypadku budowy przy linii napowietrznej wyłączonej spod napięcia) należy zwrócić się do projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, który na podstawie obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności normy PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linia napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV określi minimalne odległości istniejącej linii napowietrznej od projektowanego budynku. Opracowana przez projektanta dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w ENEA Operator Sp. z o.o.

 

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość usunięcia/przesunięcia urządzeń elektroenergetycznych z nieruchomości, na warunkach określonych w umowie o usunięcie kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji. W tej sprawie należy złożyć wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

 

h

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5m - zgadza się z tym, co napisałem powyżej o sieci do 15kV

natomiast chore jest to :

 

" Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość usunięcia/przesunięcia urządzeń elektroenergetycznych z nieruchomości, na warunkach określonych w umowie o usunięcie kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji. W tej sprawie należy złożyć wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji do ENEA. "

 

bardzo jestem ciekaw " warunków " określonych w " umowie o usunięcie kolizji ", jak również :

" Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji. "

- pytanie : kto określa tą " stronę " ?

- dla mnie jest jednoznaczne, że stroną powodującą powstanie kolizji nie jest właściciel działki na której obca sieć przebiega wprowadzając takie, czy inne np. utrudnienia w jej zagospodarowaniu. Dla ENEA nie musi być to jednoznaczne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5m - zgadza się z tym, co napisałem powyżej o sieci do 15kV

natomiast chore jest to :

 

" Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość usunięcia/przesunięcia urządzeń elektroenergetycznych z nieruchomości, na warunkach określonych w umowie o usunięcie kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji. W tej sprawie należy złożyć wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji do ENEA. "

 

bardzo jestem ciekaw " warunków " określonych w " umowie o usunięcie kolizji ", jak również :

" Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji. "

- pytanie : kto określa tą " stronę " ?

- dla mnie jest jednoznaczne, że stroną powodującą powstanie kolizji nie jest właściciel działki na której obca sieć przebiega wprowadzając takie, czy inne np. utrudnienia w jej zagospodarowaniu. Dla ENEA nie musi być to jednoznaczne.

 

Tez sie nad tym zastanawialem, kto powoduje tutaj kolizje. Z jednej strony linia stoi tam od 20 lat a dzilaka budowlana zostala wydzielona w zeszlym roku. Wlasciciel gruntu na ktorej przebiega linia, zapewnie sie na nia zgodzil.

Z drugiej strony, dzilaka jest na tyle duza, ze nie bedzie tam problemu posadowic nawet duzego budynku - i wtedy nie ma tak naparwde kolizji... zgadza sie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
Ja mam problem z linia SN przechodzi przez moja działkę ,ZE nakazał na kij koszt wykonania obostrzeniab stopnia II na mój koszt na dwóch słupach z zapewnieniem przesyłu prądu urzytkownika podczas prac (wynajęcie agregatów) koszty kolosalne próbowałam ze odwoływać ale cały czas podtrzymuja ze mam to ja wykonać bo linie nie da dla mnie bezpieczne bo są gole bez obostrzen . Co robić ? Linie z lat 70
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...