zip20 19.10.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi. Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność. Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.10.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi. Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność. Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia ) Niestety 4x6 niezgodny z przepisami. Minimalny przekrój PEN w miedzi to 10 kwadrat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.10.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 A jeżeli tam zasilanie jest w układzie TT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 A jeżeli tam zasilanie jest w układzie TT? No fakt ale PEN w TT nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.10.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 (edytowane) Dlatego autor ma projekt, do którego powinien się odnieść, i zwiększenie przekroju o jeden stopień nie będzie błędem. W drugą stronę już tak.Wskazane, by autor coś więcej napisał o projekcie, ale również o WTP z Energetyki, żebyśmy nie błądzili po omacku.Mimo wszystko dodatkowe uziemienie w garażu w niczym mu nie zaszkodzi, a nawet pomoże.Wątpię również, by projektant miał na myśli przewód, nie kabel ziemny.Chyba że ... Edytowane 19 Października 2020 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.10.2020 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Dlatego autor ma projekt, do którego powinien się odnieść, i zwiększenie przekroju o jeden stopień nie będzie błędem. W drugą stronę już tak. Wskazane, by autor coś więcej napisał o projekcie, ale również o WTP z Energetyki, żebyśmy nie błądzili po omacku. Mimo wszystko dodatkowe uziemienie w garażu w niczym mu nie zaszkodzi, a nawet pomoże. Wątpię również, by projektant miał na myśli przewód, nie kabel ziemny. Chyba że ... Już widzę ten projekt. Niestety czasami nie ma wyjścia i trza po omacku;-) Jesteś pewien że dodatkowe uziemienie nie zaszkodzi, w TT będzie niezbędne w TN niekoniecznie ale podłączone jak w TT może zaszkodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.10.2020 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Spokojnie, poczekamy na informacje autora, to zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) Sprawdziłem w warunkach przyłączenia domu: Siec pracuje w układzie TN Przewód już zamówiony 5x6mm (według was to mało na garaż wolnostojący), co do samego projektu, to jest tam coś pomieszane bo ten przewód w ogóle nie jest ziemny w projekcie... Niestety 4x6 niezgodny z przepisami. Minimalny przekrój PEN w miedzi to 10 kwadrat. Chodzi ci o przesył PE do garażu że minimum 10mm2 Czyli podsumowując mam przewód 5x6 jeśli 6mm to mało na przesył lini PE to rozumiem ze w garażu mam być osobny uziom (wkopana bednarka ) ? A sam przewód PE z domu pozostaje wolny ? Edytowane 20 Października 2020 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.10.2020 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) PE to nie PEN. PEN ma mieć minimum 10mm2 w miedzi. Edit: Poza tym jak do domu doprowadziłeś PEN i tam dokonałeś podziału na PE i N, to dalej do garaż prowadzisz 5-żyłowy kabel - L1, L2, L3, N, PE. Edytowane 20 Października 2020 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 (edytowane) Do domu dochodzi 4 żyły ze skrzynki w granicy + 5 piąty przewód połączony z bednarką w ziemi. Z tego co pamiętam (ale teraz już nie jestem pewien musiał bym zerknąć ) jeden z przewodów ze skrzynki (niebieski) jest połączony w rozdzielnicy z tym idącym od bednarki. Czyli potrzebne dodatkowe uziemienie do tego garażu czy nie ? Edytowane 20 Października 2020 przez zip20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 20.10.2020 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Do domu w sieci TN-C dochodzą 4 żyły. L1, L2, L3, PEN. W rozdzielnicy następuje podział PEN na N i PE. PE z reguły na GSU/GSW łączy się z uziomem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.10.2020 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 KOlego zip20, Ty się martw, co to takiego zamówiłeś.Jeżeli przewód instalacyjny, nie waż się go zakopać! A nawet robić podwieszki.Jeżeli kabel, nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 20.10.2020 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Sprawdziłem w warunkach przyłączenia domu: Siec pracuje w układzie TN Przewód już zamówiony 5x6mm (według was to mało na garaż wolnostojący), co do samego projektu, to jest tam coś pomieszane bo ten przewód w ogóle nie jest ziemny w projekcie... Chodzi ci o przesył PE do garażu że minimum 10mm2 Czyli podsumowując mam przewód 5x6 jeśli 6mm to mało na przesył lini PE to rozumiem ze w garażu mam być osobny uziom (wkopana bednarka ) ? A sam przewód PE z domu pozostaje wolny ? Rozumiem że mało rozumiesz o czym tutaj piszą TN-C to 4 żyły, L1,L2,L3 i PEN ostatnia żyła dla tego sytemu to minimum 10 kwadrat dla miedzi i 16 kwadrat dla aluminium. TN-S to 5 żył, L1,L2,L3, N i PE. Jeśli dasz kabel pięciożyłowy to nawet 5x2,5 może być, kwestia zabezpieczeń i tego co chcesz podłączyć (moc). 5x6 powinno wystarczyć chyba że chcesz tam jakąś produkcję uruchomić. Dodatkowe uziemienie przy tych odległościach raczej nie będzie konieczne ale też nie zaszkodzi uziemienie żyły PE (tylko PE). Kabel powinien być YKY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 KOlego zip20, Ty się martw, co to takiego zamówiłeś. Jeżeli przewód instalacyjny, nie waż się go zakopać! A nawet robić podwieszki. Jeżeli kabel, nie ma problemu. Spokojnie kupiłem KABEL ZIEMNY YKY 5X6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Rozumiem że mało rozumiesz o czym tutaj piszą TN-C to 4 żyły, L1,L2,L3 i PEN ostatnia żyła dla tego sytemu to minimum 10 kwadrat dla miedzi i 16 kwadrat dla aluminium. TN-S to 5 żył, L1,L2,L3, N i PE. Jeśli dasz kabel pięciożyłowy to nawet 5x2,5 może być, kwestia zabezpieczeń i tego co chcesz podłączyć (moc). 5x6 powinno wystarczyć chyba że chcesz tam jakąś produkcję uruchomić. Dodatkowe uziemienie przy tych odległościach raczej nie będzie konieczne ale też nie zaszkodzi uziemienie żyły PE (tylko PE). Kabel powinien być YKY. Dzięki, Jakie zabezpieczanie w domu zastosować na ten przewód ? myślałem nad różnicówką 4P C 0,03A + nadprądowy 3P 20A W garażu będzie pod rozdzielnia na kilka gniazd + oświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.10.2020 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Jakie zabezpieczanie w domu zastosować na ten przewód ? myślałem nad różnicówką 4P C 0,03A + nadprądowy 3P 20A W garażu będzie pod rozdzielnia na kilka gniazd + oświetlenie Ciort swoje, pop swoje. I jak ci RCD i/lub wyłącznik samoczynny zadziała, będziesz ganiał do domu, by załączyć? PS. Elektrycy poumierali w Polsce, jak widać. Na Covida! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Myślę jednak, że jakieś zabezpieczanie powinno być, najwyżej zastosuje sam bezpiecznik 25A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 20.10.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Oczywiście. Zabezpieczenie kabla zasilającego tę podrozdzielnicę.Ale zabezpieczenia poszczególnych obwodów to już inne kryteria, prawda?Proszę posiłkować się wieloarkuszową normą 60364 - poszczególnych arkuszy już wymieniał nie będę.Jedne z ważniejszych to nr 4-41 i nr 6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zip20 20.10.2020 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2020 Oczywiście. Zabezpieczenie kabla zasilającego tę podrozdzielnicę. Ale zabezpieczenia poszczególnych obwodów to już inne kryteria, prawda? Proszę posiłkować się wieloarkuszową normą 60364 - poszczególnych arkuszy już wymieniał nie będę. Jedne z ważniejszych to nr 4-41 i nr 6. Oczywiście w garażu osobne RCD na oświetlenie oraz gniazda i kilka obwodów z wyłącznikami nadpradowymi 16A na gniazda i 10A na oświetlenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.10.2020 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2020 Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi. Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność. Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia ) Do garażu misusz ciągnąć 5x Zależy co ma być w tym garażu:) Ja dałem 5x2,5 i żałuję ponieważ dorabiałem ogrzewanie domu 2x1,5kW i CWU 2kW. I trzeba było kombinować na fazach aby upchnąć hydrofor, odkurzacz i pierdoły. Koszt nie duży jeśli to kilka kilka metrów dałbym grubszy nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania