Witam.

 

Prosze poradzcie mi co mam zrobic z problemem w temacie.

Po rozbudowie domu, dobudowana czesc jest z thermomuru (lacznie ze stropem miedzy piwnica a parterem i stropodachem) i polozeniu instalacji w miedzi i powieszeniu grzejmikow na tych bloczkach thermomuru (styropian, zabezpieczony siatka z klejem i polozony gips) slychac wyraznie szum plynacej wody. Moze to byc spowodowane glosna praca pompy, (drugi sezon, wiec watpie) lub przenoszeniem halasu przez styropian na ktorym wisi grzejnik. Przejscie z piwnicy na parter odizolowalem pianka, jednak halas jest nadal, zanika dopiero po otwarciu zaworow na max.

Podejrzewam ze bede zmuszony wyciac kawalek styropianu i zamontowac deske do ktorej przyczepie grzejnik, wolalbym jednak tego nie robic. Mozecie cos poradzic ? Moze sa osoby ktore rowniez mialy takie przypadki ???

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/
Udostępnij na innych stronach

dzieki za porady ... o filtrze nie pomyslalem ...a jezeli chodzi o biegi pompy .. gdzie to jest ?? Piec Junkers Euroline.

 

Z tym ze nie wiem czy problem przenoszenia halasu nie jest zwiazany ze sciana na ktorej jest zamontowany.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468669
Udostępnij na innych stronach

Mam pompę GRUNFOS (przepraszam za ewentualne będy, wiadamo o jaką fimę chodzi) bieg pompy reguluje trójpołożeniowy przełącznik, natomiast śruba (ta spora) służy do odpowietrzania pompy ( z tego co pamiętam czytając instrukcję (pare lat temu)
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468716
Udostępnij na innych stronach

Ja mam kocioł Vailanta i instalacje miedzianą i też ją słychać jak pracuje. W momencie włączenia pompy słychać delikatny szum w całej instalacji. Swego czasu zmniejszyłem wydajność pompy przełącznikiem, z tym że w Vailancie są tylko 2 biegi. Przy 1 bigu szum wyraźnie się zmniejszył , ale gdy przyszły niższe temperatury i trzeba było podnieść temp wody w instalacji to słychać było wrzenie wody w kotle potem zmiejszał sie płomień i wrzenie ustawało i tak w kółko. Gdy włączyłem 2gi bieg na pompie to nie ma tego efektu, ale jest szum. Nawet jeżeli zawory są na max to słychać szum bo mają one wstępne ustawienie takie jakby kryzowanie. I chyba będę musiał przyzwyczaić się do tego szumu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468781
Udostępnij na innych stronach

Ja mam kocioł Vailanta i instalacje miedzianą i też ją słychać jak pracuje. W momencie włączenia pompy słychać delikatny szum w całej instalacji. Swego czasu zmniejszyłem wydajność pompy przełącznikiem, z tym że w Vailancie są tylko 2 biegi. Przy 1 bigu szum wyraźnie się zmniejszył , ale gdy przyszły niższe temperatury i trzeba było podnieść temp wody w instalacji to słychać było wrzenie wody w kotle potem zmiejszał sie płomień i wrzenie ustawało i tak w kółko. Gdy włączyłem 2gi bieg na pompie to nie ma tego efektu, ale jest szum. Nawet jeżeli zawory są na max to słychać szum bo mają one wstępne ustawienie takie jakby kryzowanie. I chyba będę musiał przyzwyczaić się do tego szumu.

Zwiększ we wszystkich grzejnikach kryzowanie i zobacz czy szum się zmniejszy. Możesz mieć źle dobrane kryzy. Kryzowanie ustawia się na zaworach termostatycznych poprzez przekrecenie blaszki, nakretki itp na wieksza cyferkę.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468783
Udostępnij na innych stronach

Inwestor .. wlasnie jak kryzowanie ma sie do ciepla ?

mam zawory Dunfosa i na blaszce jest literka N i cyfry od 1 do 7 (chyba) .. co oznacza N i wielkosc cyfr ?

Kryzowaniem reguluje sie rozpływ wody w instalacji tak aby przez wieksze grzejniki płyneło wiecej wody (wieksza nastawa) a przez mniejsze mniej (mniejsza nastawa). Zapisz najpierw jak masz wykonane kryzowanie. Potem weź kombinerki poprzestawiaj na grzejnikach na większe nastawy i słuchaj kiedy szum sie zmniejszy. Możesz troche poeksperymentować. Im wieksza cyferka tym wiekszy otwór w kryzie. Oczywiście regulacja jest skokowa nie ustawiaj w pozycjach posrednich. Co oznacza "N" tego nie wiem może to odcięcie wody ?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468842
Udostępnij na innych stronach

Inwestor, po wyjeciu z opakowania byly ustawione na 3.

 

Instalacje mam zrobione w ten sposob ze z pieca wychodzi glowna nitka ... potem rozdziela sie na 2, jedna czesc idzie do najwiekszego pomieszczenia a reszta po chwili jest znowu dzielona na 2 i jeden grzejnik jest w jednym pokoju a drugi w drugiem.

 

Jako ze palimy w kominku i mamy odkrecone zawory na najbardziej zewnetrznym grzejniku i nie wiem czy inne tez szumia, dlatego dzisiaj odkrece reszte i sprawdze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468846
Udostępnij na innych stronach

W zaworach danfosa położenie n jest równe maksymalnemu otwarciu. Co do kryzowania, to w zaworku danfosa jest ono niemal plynne, a ograniczeniem sa tu jednie zabki blokujące. można ustawic wiec dowolnie w skali od 1-7 albo w połozeniu n. Na twoim miejscu ustawiłbym wszystkie zaworki na maxymalne otwarcie, po czym skryzowal pomieszczenie w którym najszybciej robi sie ciepło (np o jeden w dół). Kryzowanie w pomieszczeniach najcieplejszych poprowadziłbym do momentu aż nie będzie pomieszczeń wyraźnie chłodniejszych. Jezeli w domu nie ma pomieszczeń, które sa niedogrzane to zostawiłbym wszystkie zawory w pozycji n albo maxymalne otwarcie czyli o ile dobrze poamiętam 7.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-468921
Udostępnij na innych stronach

Inwestor, po wyjeciu z opakowania byly ustawione na 3.

.

 

 

:o :o :o

Kurcze to nie ustawiałeś kryz w grzejnikach wg projektu :o :o :o albo przynajmniej w zależności od mocy grzejników. Troszki mnie zszokowałeś :-?

Jakie masz moce poszczególnych grzejników i jakie parametry instalacji ???

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-469026
Udostępnij na innych stronach

Panowie, a jak jest z kryzowaniem w grzejnikach PURMO V z wbudowanym termo? Gdzie tego szukac?

Neuron w Purmo V masz takie same zawory termostatyczne jak inne. Zdejmij głowice termostatyczne i popatrz na nie dokładnie powinny być cyferki. Heimeiery mają taki kapturek blaszany z wycięciem do regulacji kryzy.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-469028
Udostępnij na innych stronach

inwestor .. nie pamietam .. musze spojrzec ... a instalacja byla robiona na oko ... po porownaniu do instalacji sasiadow.

 

No właśnie regulatory, kotły kondensacyjne i inne bajery a instalacja robiona na oko :( :o .

 

A co do Inwestora nie koniecznie większy gzrejnik większa nastawa, Kryzowanie pozwala na takie ustalenie przepływu w poszczególnych obiegach żeby dla zapewnić odpowiednią moc grzejników i uniknąć właśnie powstawania ewentualnych szumów w instalacji.

 

Jaest jeszcze jedna możliwość jeśli masz dom parterowy spróbuj obniżyć ciśnienie w instalacji (spuść trochę wody) na kotle powinieneś mieć manometr.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-469964
Udostępnij na innych stronach

 

No właśnie regulatory, kotły kondensacyjne i inne bajery a instalacja robiona na oko :( :o .

 

Jaest jeszcze jedna możliwość jeśli masz dom parterowy spróbuj obniżyć ciśnienie w instalacji (spuść trochę wody) na kotle powinieneś mieć manometr.

 

Zwykly piec junkersa 2 funkcyjny, kilka grzejnikow PURMO z zaworami... bajer ? Co ciekawe ta instajacja przed rozbudowa swietnie sie spisywala, po rozbudowie - cala instalacja zostala oddalona od pieca o 3m ... i taka roznica w szumie ???

Mimo wszytko ja nadal podejrzewam ze powodem tych szumow jest styropian. Ze bloczki styropianowe na ktorych sie grzejniki opieraja przenosza ten szum.

 

Co do cisnienia ..masz racje ... sprawdze wieczorem i ewentualnie troche spuszcze wody o ile jest za duzo.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25807-glosna-instalacja-co/#findComment-470541
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...