LukaszMC 29.10.2020 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Mam prośbę o potwierdzenie czy prawidłowo liczę zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania domu.Nie biorę pod uwagę CWU Dom kostka, powierzchnia ok 90m2 Powierzchnia ścian 180 m2 - U = 0,35Powierzchnia okien i drzwi 26m2 - U = 0,7powierzchnia podłóg i dachu 100 m2 - U=0,15 180*,35 + 26*0,7 + 100*,15 = 96,2W zapotrzebowanie dla różnicy temperatur 47 (-25/22)96,2 * 47 = 4,5kW kubatura 250m3, WM z rekuperacją o sprawności 80%, wymiana 0,5/h wentylacja (przyjęte ,32Wh na podgrzanie 1m3 powietrza o 1 stopień)250 * ,2 * ,5 * 47 * ,32 = 376 W Czyli pompa ciepła 5kW powinna wystarczyć? OZC finalnie dam do policzenia, natomiast na tą chwilę chciałbym potwierdzić czy nie robię jakiś błędów w obliczeniach. Pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.10.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 www.cieplowlasciwie.pl i sobie policz jak Bozia przykazała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 policzyłem - wychodzi podobnie (4,8kW ale dla różnicy -18/22)Bardziej mi chodziło czy poprawnie liczę na piechotę pozdrawiam,Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Masz zadziwiająca niespójny dom. Okna jak w domu pasywnym, dach i PnG jako tako, mury tragedia. Co do doboru PC to skomplikowany temat, bo moc znamionowa niczego nie mówi o mocy w mrozy. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366761-Dlaczego-pompa-5kW-jest-za-ma%C5%82a-na-dom-105m-Ostrze%C5%BCenie-przy-doborze-zbyt-ma%C5%82ych-pomp&p=7987124&viewfull=1#post7987124 Chcesz policzyć - użyj build deska czy audytora OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.10.2020 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Pytaniem jest jaka pompa - powietrzna czy gruntowa, bo to robi różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Masz zadziwiająca niespójny dom. Okna jak w domu pasywnym, dach i PnG jako tako, mury tragedia.OZC. To prawda, gratuluje spostrzegawczości Inna sprawa że wynika to z dwóch aspektów - jeden to konstrukcyjny - tak być musi, lepsze parametry podłogi i dachu wynikają też z faktu że docieplanie podłogi/dachu nie powoduje zmniejszenia powierzchni użytkowej, w przeciwieństwie do ścian. Druga sprawa to dopasowanie do domu PC (na marginesie przebrnąłem też ten wątek który podałeś, jak i ten o nagrzewaniu nadmuchowym). Sam dom jest szkieletowy więc akumulacja zerowa. Planuje ogrzewanie nadmuchowe kanałowe - przy relatywnie dużym udziale przeszkleń dom będzie się dość solidnie nagrzewać - czyli moc chłodząca relatywnie duża. Przy mocno docieplonym domu klimatyzator w trybie grzania będzie się "męczył" przechodząc na tryb on/off. Z tego co zaobserwowałem to różnica pomiędzy mocą maksymalną a minimalną klimatyzatorów często zawiera się w przedziale 50-100%. Czyli w przypadku temperatury zewnętrznej w okolicach 0-10 stopni i mocno zaizolowanym domu zapotrzebowanie na ciepło będzie w okolicach 20% co spowoduje przechodzenie w tryb on/off. Co do doboru PC to skomplikowany temat, bo moc znamionowa niczego nie mówi o mocy w mrozy. wiem , przebrnąłem ten wątek pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Pytaniem jest jaka pompa - powietrzna czy gruntowa, bo to robi różnicę. PC powietrze/powietrze, jeśli masz na myśli to że przy PC P/P, COP przy -20 "trochę" się różni od tego przy +7 to już to wiem pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 29.10.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 180*,35 + 26*0,7 + 100*,15 = 96,2W zapotrzebowanie dla różnicy temperatur 47 (-25/22) 96,2 * 47 = 4,5kW A możesz podać skąd wziąłeś ten wzór? Totalnie go nie rozumiem.Liczysz że pod chudziakiem w zimę będzie -25 stopni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 A możesz podać skąd wziąłeś ten wzór? Totalnie go nie rozumiem.Liczysz że pod chudziakiem w zimę będzie -25 stopni? Racja ... pod podłogą będzie jakieś 4 stopnie czyli podłoga będzie liczona 50m2 * 0,15 W/m2 * (4- -25) = 7.5*29 = 217W czyli o te 217W będzie mniejsze zapotrzebowanie 4,3kW = 96,2*47 - 217,5 a sam wzór to iloczyn przenikalności cieplnej przegrody, powierzchni przegrody, i różnica temperatur po obu stronach przegrody pozdrawiam, Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2020 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 Z tego co zaobserwowałem to różnica pomiędzy mocą maksymalną a minimalną klimatyzatorów często zawiera się w przedziale 50-100%. Jak piszesz dla określonych warunków - to: Czyli mamy przy A2/W35 min.5,76kW max. 12,11kW. Ale przy A-20/W35 już 5,98/7,47, czyli różnica dużo mniejsza. Ale to w praktyce tak nie działa ani w PP, ani PW. Bo jak potrzebujesz więcej ciepła, to trzeba podnieść temperaturę - czyli przeskoczyć do innej kolumny. Czy to PP czy PW zasada jest ta sama, ale różnice pomiędzy różnymi modelami nawet tego samego producenta mogą być duże, o czym pisałem na przykładzie Gree Lomo Econo i Luxury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszMC 29.10.2020 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2020 (edytowane) Jak piszesz dla określonych warunków - to: Czyli mamy przy A2/W35 min.5,76kW max. 12,11kW. Ale przy A-20/W35 już 5,98/7,47, czyli różnica dużo mniejsza. Ale to w praktyce tak nie działa ani w PP, ani PW. Bo jak potrzebujesz więcej ciepła, to trzeba podnieść temperaturę - czyli przeskoczyć do innej kolumny. Czy to PP czy PW zasada jest ta sama, ale różnice pomiędzy różnymi modelami nawet tego samego producenta mogą być duże, o czym pisałem na przykładzie Gree Lomo Econo i Luxury. Lepiej nie dało się tego pokazać - ewidentnie wynika że nie można zakresu pracy 50-100% przełożyć 1 do 1. I pompa raczej pracuje w zakresie 80-100% więc inverter i tak pracuje w trybie on/off. Tak jak napisałeś przy A-20/W35 max to 7,47kW zakładając że to 100% wymaganego obciążenia to przy A2/W35 będę potrzebował ok 3,7kW a pompa może zejść tylko do 5,76kW czyli będzie pracowała w trybie on/off. Co prowadzi do konkluzji że w przypadku powietrznej PC lepiej dobrać pompę która w najniższej temperaturze będzie wspomagana przez dodatkowe źródło ciepła, ale nie dlatego żeby nie przepłacać na wyższą moc, ale dlatego żeby PC pracowała dłużej bezawaryjnie w trybie ciągłym, szczególnie w budynkach z niewielką akumulacją. [edit] i to mówimy o Zubadanie który chyba jest chwalony za szeroki zakres pracy ciągłej Chyba prawidłowo to wywnioskowałem? pozdrawiam, Łukasz Edytowane 29 Października 2020 przez LukaszMC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania