To podpowiedz mi co mam z tego OZC ci podać? Mam akurat OZC zrobione po zmianach w projekcie i te parametry są z nowej wersji że tak powiem.

 

Po zmianach w projekcie, czy po wyborze okien (i uwzględnieniu, że każde ma inne U), drzwi, wyborze styropianu, rekuperatora itd.?

Najlepiej podaj wszystko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864621
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 86
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Tak. Na początku projektu miałem coś w okolicach 7kW a po zmianach wszedłem na 6,1kw. Proszę mnie nakierowac co mam podać? Po zmianach podawałem ściany styro okna bo to się zmienilo także jestem na biezaco

 

Co niby masz 6,1kW? Ile EU w kWh/MWh wychodzi.

Jaką sprawność reku przyjął audytor?

Jaką szczelność domu przyjął?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864642
Udostępnij na innych stronach

Co niby masz 6,1kW? Ile EU w kWh/MWh wychodzi.

Jaką sprawność reku przyjął audytor?

Jaką szczelność domu przyjął?

6,1 kw całkowita projektową stratą ciepła

Zapotrzebowanie na ciepło 7120 kWh/ rok

Wskaznik zapotrzebowania 31,2 kWh/m2 * rok

EU nie mogę znaleźć.

Reku mam w trakcie realizacji tak naprawdę.

Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864649
Udostępnij na innych stronach

Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?

 

Wrzuć całe OZC. Na pewno masz OZC? Czy PCHE albo jeszcze coś innego?

 

Powinieneś mieć EUco+w (ewentualnie rozbite osobno na CO i wentylację).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864658
Udostępnij na innych stronach

6,1 kw całkowita projektową stratą ciepła

Zapotrzebowanie na ciepło 7120 kWh/ rok

Wskaznik zapotrzebowania 31,2 kWh/m2 * rok

EU nie mogę znaleźć.

Reku mam w trakcie realizacji tak naprawdę.

Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?

 

To chyba cos nie tak z tym ozc bo jak masz tylko 7120kwh/rok to obciazenie chyba powinno byc mniejsze niz 6'1kw ale niech sie wypowie ktos od ozc mi sie wydaje ze gdzies 4,5kw.

A znowu jak faktycznie 6,1kw to nie 7000 a raczej 10tys

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864672
Udostępnij na innych stronach

To chyba cos nie tak z tym ozc bo jak masz tylko 7120kwh/rok to obciazenie chyba powinno byc mniejsze niz 6'1kw ale niech sie wypowie ktos od ozc mi sie wydaje ze gdzies 4,5kw.

A znowu jak faktycznie 6,1kw to nie 7000 a raczej 10tys

Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna

 

Grunt:

Rodzaj gruntu: Glina lub ił

Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K)

Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m

Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K)

 

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228,3 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4505 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1708 W

Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6213 W

Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6213 W

 

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:

Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 27,2 W/m2

Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 10,1 W/m3

 

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:

Powietrze infiltrujące Vinfv: 42,3 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 234,3 m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vsu: 234,3 m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 149,7 m3/h

Powietrze usuwane mech. Vex: 234,3 m3/h

Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9

Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 561,9 m3/h

Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,5 °C

 

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna

Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie

Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 329,3 m3/h

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 25,64 GJ/rok

Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7123 kWh/rok

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 112,3 MJ/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,2 kWh/(m2·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 41,6 MJ/(m3·rok)

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 11,6 kWh/(m3·rok)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/258743-wyb%C3%B3r-pc-pw/page/5/#findComment-7864673
Udostępnij na innych stronach