Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Płyta fundamentowa "zimna" a ogrzewanie podłogowe


Gerion

Recommended Posts

Witam

 

Mam pewną tremę, bo to mój pierwszy post po kilku latach. Poprzedni dom się zbudował, pomieszkany i sprzedany. Teraz buduję dom drugi :)

 

Pytanie:

Dom szkieletowy, prefabrykowany (Steico). Płytę fundamentową 20cm C25, wg projektu mam wylaną na XPSie 20cm (10cm boki)

Zgodnie z projektem na płytę mam położyć 10cm EPSa, i zrobić wylewkę 6cm. Ogrzewanie podłogowe elektryczne, a więc kable grzewcze będą zatopione w wylewce.

 

Wykonawca stanu surowego uważa, że zamiast tego co w projekcie wystarczy na płytę zrobić zwykłą wylewkę samopoziomującą (do 2cm), odizolować folią i na to ułozyć maty grzewcze. (na to klasycznie płytki na kleju / panele). Kuszące jest pominięcie kosztów EPSa i wylewek. -16cm wysokości ścian też swoje by zrobiło, dom duży nie jest 81m2 użytkowej, ale każdy tysiak cenny.

 

Generalnie robię zwykle zgodnie z projektem, i obawiam się że takie rozwiązanie ma swoje wady "bezwładność" płyty, straty na ogrzewaniu płyty. Dom w założeniu ma być niskoenergetyczny (ale nie pasywny). Z drugiej strony można zaoszczędzone PLN przeznaczyć na coś innego.

 

Jakieś podpowiedzi?

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Folia wg wykonawcy ma izolować od czego? Pod płytą jest jakaś izolacja?

 

Pozbywasz się akumulacji z płyty/ wylewek na płycie, ale czy to na pewno dobry pomysł? Dom szkieletowy chyba będzie słabo akumulował ciepło, stąd będziesz musiał zużywać prąd w I taryfie co będzie dawało słaby wynik ze względu na koszty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Płyta z założenia projektowego nie miała być elementem grzewczym. Izolacja pod płytą fundamentową to 20cm XPSa połozonego na 30cm warstwie zawibrowanego piasku.

Tak jak pisałem, elementem akumulacyjnym miała być wylewka 6cm, która od płyty fundamentowej byłaby odizolowana 10cm EPSa. Koszt EPSa to 1,4 tys i sam to ułożę, koszty wylewki to 2-2,5 tys (miksokret). Największy koszt to te +18cm ścian konstrukcyjnych, którego w swojej ofercie wykonawca nie przewidział.

Ale generalnie dzięki, utwierdza mnie to, że nalezy robić zgodnie z projektem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nawaliles kupe drogiego xpsa pod plyte po to zeby na plycie robic jeszcze izolacje i wylewki? 6cm wylewka to chyba troche slaba akumulacja tymbardziej w szkielecie. Jezeli na powaznie myslisz o akumulacji i grzaniu pradem w 2 taryfie to zrob na plycie izolacje z papy i na to 10 cm kreta. Lub jezeli potrzebna jest warstwa styropianu na instalacje itd to daj te 5- 6 cm i wylewka. Nie sluchaj w takich kwestiach budowlancow. Oni doradzaja rozwiazania jakie jest im najlatwiej i najszybciej wykonac.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ololek - kanalizacja jest faktycznie pod płytą rozprowadzona. Woda mogłaby pójść w ścianach, ale to kłopotlwe. Instalację będę robił na Wirsbo.

@Dulin - nie słucham wykonawców, kieruję się projektem. Nie planuję grzania w 2 taryfie, tlko G11. Zapotrzebowanie mam 5300 kWh/rok (teoretyczne oczywiście). Ta "akumulacja" 6cm posadzki to kompromis.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Akumulacji powinna być, stąd wylewka samopoziomujące oraz maty grzewcze to kiepski pomysł.

 

Ja bym szedł w:

1. Tak jak masz w projekcie, czyli eps, wylewka z kablami grzewczymi

Albo

2. Pominąć eps, ale dac folie (warstwa poslizgowa), na to wylewka z kablami grzejnymi

 

Co ma na celu akumulacja i jakieś monstrualne betony? Maty lub folie grzewcze pod warstwa wierzchnią podłóg w nocy prąd jest tańszy w dzień za darmo z PV co na celu akumulowanie ?

Edytowane przez gawel
ort
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@ololek - kanalizacja jest faktycznie pod płytą rozprowadzona. Woda mogłaby pójść w ścianach, ale to kłopotlwe. Instalację będę robił na Wirsbo.

@Dulin - nie słucham wykonawców, kieruję się projektem. Nie planuję grzania w 2 taryfie, tlko G11. Zapotrzebowanie mam 5300 kWh/rok (teoretyczne oczywiście). Ta "akumulacja" 6cm posadzki to kompromis.

 

 

Ile lat masz doświadczenia w ogrzewaniu domu prądem ? Ile taryf energetycznych i dostawców prądu wypróbowałeś w praktyce?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Ile lat masz doświadczenia w ogrzewaniu domu prądem ? Ile taryf energetycznych i dostawców prądu wypróbowałeś w praktyce?

 

A co to ma do rzeczy ile lat? Nie ogrzewałem domu prądem. Poprzedni dom wybudowany w 2008r miał inną technologię, inne zapotrzebowanie energetyczne, metraż i kubaturę.Dom był ogrzewany gazem (wodna podłogówka) - ale to inne czasy i inne warunki.

Nie wybierasz jednej taryfy i jednego dostawcę na całe życie. Z każdym rokiem nabywasz nowe doświadczenie i możesz zmienić zarówno taryfę jak i dostawcę, prawda?

Piszesz tak jakby jednym wyborem człowiek przekreślał możliwości dokonywania kolejnych wyborów a tak wcale nie jest.

Z doświadczenia - pierwszy i czasem drugi okres grzewczy nie jest miarodajny. Decyduje wiele czynników, aura, czas zamknięcia budowy, przeprowadzki i rozpoczęcia ogrzewania. prywatne upodobania mieszkańców, najazd gości w dłuższym okresie, - zresztą, to są banały, zmiennych jest wiele i nie o to mi chodzi.

Pisałem że nie planuję dwutaryfówki, bo chciałbym w kolejnym roku (2022) zainwestować w PV.

Kable grzewcze w posadzce wydają mi się (tak wydają, bo nie mam odniesienia) kompromisem na wypadek kilkugodzinnej awarii prądu - nie posiadam drugie źródła ogrzewania i nie planuję.

CHciałem się upewnić że sugerowane rozwiązanie wykonawcy nie przyniesie żadnych korzyści. I się upewniłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...