Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Gdzie zrobić podział PEN w sieci TN-C


Recommended Posts

Witam

Mam zrobiony podział PEN sieci TN-C w szafce ogrodzeniowej Zakładu Energetycznego.

Doczytałem gdzieś, że dużo lepiej byłoby ten podział (na PE i N) zrobić u siebie - w rozdzielni.

Czy ktoś napisze mi argumenty za przeniesieniem tego podziału do rozdzielni? -mam uziom fundamentowy

Czy dopiąć własny uziom fundamentowy po raz kolejny do linii PE z zakładu energetycznego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro masz TN-C, to nie ma PE z zakładu energetycznego. PE miałbyś w przypadku gdyby zakład doprowadzał do Ciebie TN-S.

Uziemienie jest w skrzynce licznika elektrycznego i stamtąd jak wiem jest już TN-CS.

 

Jest podpobny wątek "Bednarka czy uziom z PGE"

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?358011-bednarka-czy-uziom-z-PGE&highlight=uziom

ale nie wiem kto decyduje na jakim etapie -który uziom wykorzystać.

Edytowane przez Tolo74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam zrobiony podział PEN sieci TN-C w szafce ogrodzeniowej Zakładu Energetycznego. ...

Czy ktoś napisze mi argumenty za przeniesieniem tego podziału do rozdzielni? -mam uziom fundamentowy

Skoro masz zamiar przenieś podział PEN do rozdzielnicy budynku, rozumiem, że przekrój kabla to jest nie mniej niż 5 x 10 mm2 Cu lub 5 x 16 Al.

Wracając do zagrożeń z zasilaniem budynku :

Wyobraź sobie takie sytuacje : (pamiętamy o własnym uziemieniu fundamentowym)

Dla kabla 5-żyłowego od ZK do budynku -

- przerwa PEN na linii kablowe do ZK od strony zasilania

- przerwa N pomiędzy ZK a budynkiem

- przerwa N i/lub PE pomiędzy ZK a budynkiem

- przerwa PE jak wyżej

Dla kabla 4-żyłowego, z żyłą PEN

- przerwa PEN na odcinku ZK - budynek (rozdzielnica)

 

I będzie wszystko jasne.

 

Kabel już od dawna leży 5żył i elektrycy podpięli uziemienie z licznika. Wiem, że tam jest bednarka i uziemienie tej skrzynki w ogrodzeniu.
Na dzień dzisiejszy ZE bardzo nie lubi łączyć uziemienia roboczego linii kablowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skąd to ja mam wiedzieć ile tej bednarki jest w skrzynce licznikowej? Myślisz że sam licznik zakładałem?

ale domyślam się że to może być trochę na sztukę zrobione więc słusznie prostuję zaległości ...

Teraz pytanie, czy po podpięciu mojego uziomu fundamentowego -uziom z licznika lepiej zostawić podłączony czy odpiąć kabel PE w mojej rozdzielni.

Wiem, że pomiary to osobna sprawa.

Edytowane przez Tolo74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro masz zamiar przenieś podział PEN do rozdzielnicy budynku, rozumiem, że przekrój kabla to jest nie mniej niż 5 x 10 mm2 Cu lub 5 x 16 Al.

Wracając do zagrożeń z zasilaniem budynku :

Wyobraź sobie takie sytuacje : (pamiętamy o własnym uziemieniu fundamentowym)

Dla kabla 5-żyłowego od ZK do budynku -

- przerwa PEN na linii kablowe do ZK od strony zasilania

- przerwa N pomiędzy ZK a budynkiem

- przerwa N i/lub PE pomiędzy ZK a budynkiem

- przerwa PE jak wyżej

Dla kabla 4-żyłowego, z żyłą PEN

- przerwa PEN na odcinku ZK - budynek (rozdzielnica) ...

 

 

elapiotr -dziękuję za wskazania. Czyli wszelkie moje wcześniejsze podejrzenia są słuszne i zrobić tak:

-badanie rezystancji uziemienia własnego -fundamentowego

-wpięcie uziemienia fundamentowego na GSU z odpowiednim podziałem żyły niebieskiej "PEN"

-odpięcie w mojej rozdzielni kabla PE który leci od licznika. Tu mam wątpliwości ale chyba można zaufać że PEN bedzie w kolorze niebieskim

 

Kabel mam YKY 5x10 mm2

 

Jak widać elektrycy są tacy, że pytają -"żarówka świeci?" -to OK.

 

Niebardzo za to potrafię sobie wyobrazić przerwany przewód PEN w kablu 4żyłowym. Ochronę będę miał zachowaną od siebie, ale niebezpieczeństwo "sztucznego zera nadal jest" tylko że mniejsze?

Edytowane przez Tolo74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

elapiotr -dziękuję za wskazania. Czyli wszelkie moje wcześniejsze podejrzenia są słuszne i zrobić tak:

-badanie rezystancji uziemienia własnego -fundamentowego

-wpięcie uziemienia fundamentowego na GSU z odpowiednim podziałem żyły niebieskiej "PEN"

-odpięcie w mojej rozdzielni kabla PE który leci od licznika. Tu mam wątpliwości ale chyba można zaufać że PEN bedzie w kolorze niebieskim

I co, jaka ma być ta rezystancja (uziemienia badanego)? Może być 400 om?

Jaki jest przekrój żył kabla zasilającego?

Z tym odpinaniem PE kabla zasilającego to bym się głęboko zastanowił, niestety, nie widząc sposobu podłączenia na listwie w złączu kablowym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I co, jaka ma być ta rezystancja (uziemienia badanego)? Może być 400 om?

Jaki jest przekrój żył kabla zasilającego?

Z tym odpinaniem PE kabla zasilającego to bym się głęboko zastanowił, niestety, nie widząc sposobu podłączenia na listwie w złączu kablowym.

Podczas badania rezystancji-to ja wiem że muszę być osobiście i widzieć że jest kilka ohm, żadnym obiecankom nie wierzę, ale byłem i uczestniczyłem podczas wykonywania uziomu i o to nie powinienem się bać, albo pożyczę miernik .

Kabel od licznika mam YKY 5x10mm, dobrze byłoby zaglądnąć -jak jest on podłączony -nie wiem czy to możliwe (plomby).

Czy praktycznie stoi coś na przeszkodzie aby był on podłaczony PE równolegle z N ?

Teoretycznie nie powinien chyba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niebardzo za to potrafię sobie wyobrazić przerwany przewód PEN w kablu 4żyłowym. Ochronę będę miał zachowaną od siebie, ale niebezpieczeństwo "sztucznego zera nadal jest" tylko że mniejsze?
To sprawdź, jakie napięcie występuje pomiędzy uziemioną metalową rurą wodną, lub rurą gazową, a przewodem L. Wtedy zrozumiesz.

Czy praktycznie stoi coś na przeszkodzie aby był on podłaczony PE równolegle z N ?
Raczej nie wskazane w sensie wykonawczym, bo teoretycznie - żadne przeciwwskazanie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To sprawdź, jakie napięcie występuje pomiędzy uziemioną metalową rurą wodną, lub rurą gazową, a przewodem L. Wtedy zrozumiesz.

Raczej nie wskazane w sensie wykonawczym, bo teoretycznie - żadne przeciwwskazanie.

 

1. Już chyba wiem, chodzi o to, że zerwanie przewodu PEN między licznikiem a rozdzielnią spowoduje, że moje uziemienie będzie robić za N w mojej instalacji i L nie trafi tam gdzie nie powinno.

 

2. W sensie wykonawczym -to już jest podłączone. Więc mówisz, żeby lepiej zostawić leżący i podłączony kabel PE równolegle z N od skrzynki z licznikiem do rozdzielni?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, lepiej zostawić. I do szyny PE, do której jest podłączona żyła o barwie zielono-żółtej kabla zasilającego (bo przecież inna być nie może w tej konfiguracji) podłączyć uziemienie własne, fundamentowe poprzez GSW.

Twoje uziemienie nie będzie robić za ewentualny przewód N. Jeżeli już, to za PE przy istniejącym kablu 5-żyłowym.

 

Co innego, gdyby zasilanie było kablem 4-żyłowym, w układzie TN. Tak jest lepiej, ale cóż, jest jak jest.

Na szczęście ZE odchodzi od tych bzdurnych rozwiązań, ale projektanci jeszcze nie dojrzeli do tego. Dalej walą 5-żył, zgodnie z kulawym Rozporządzeniem Syryjczyka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, lepiej zostawić. I do szyny PE, do której jest podłączona żyła o barwie zielono-żółtej kabla zasilającego (bo przecież inna być nie może w tej konfiguracji) podłączyć uziemienie własne, fundamentowe poprzez GSW.

Twoje uziemienie nie będzie robić za ewentualny przewód N. Jeżeli już, to za PE przy istniejącym kablu 5-żyłowym.

Co innego, gdyby zasilanie było kablem 4-żyłowym, w układzie TN. Tak jest lepiej, ale cóż, jest jak jest.

...

? na pewno? Wydawało mi się, że w układzie TNC zerwanie żyły PEN w kablu 4 żyłowym praktycznie spowoduje, że mój uziom będzie robił za N. Ale sytuacja jest faktycznie nieprzewidywalna i uzależniona od ilości faz i załączonych urządzeń które wpłyną na wypadkowy potencjał. Prąd zmienny nie jest stały.

Praktycznie taka sytuacja może dojść chyba tylko przy przeciążeniach i upaleniu na stykach. Jakby nie było ta żyła jest chyba najbardziej obciążona.

 

Jeszcze jedna kwestia:

-Czy w mojej rozdzielni -ponownie łączyć żyłę N z PE kabla który przychodzi ze skrzynki licznikowej?\

Ktoś gdzieś napisał, że dwa razy podziału (ani łączenia) PEN robić nie powinno się.

 

Sprawdziłem w projekcie. Podział PEN jest w skrzynce licznikowej, dalej ma być 5x10mm2 do rozdzielni w budynku na FR i na GSW. To że mam zgodnie z projektem -nie znaczy że dobrze.

 

Dzieki elpapiotr

Dzięki Sebixx

Edytowane przez Tolo74
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...