grzechu2605 06.12.2020 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Witam, czy jest w ogole sens montazu cyrkulacji c.w.u w tej sytuacji? (zdj. ponizej) Mam jeszcze kuchnie, ona jest jakies 13m oddalona oraz druga lazienke na poddaszu (nad lazienka widoczna na zdjeicu)... w kuchni moze i taka cyrkulacja by sens maila, jakoze czesto włacza sie wode w zlewozmywaku.... ale w lazience na dole? hmmmmmm Prosze o was o krotkie porady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 06.12.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Musisz sprawdzić wewnętrzną średnicę rury i obliczyć ile wody zmarnujesz czekając na ciepłą. Kiedyś starej daty hydraulicy umieli tak układać rury, żeby ciepło z zasobnika wędrowało po rurach ale dziś tak już chyba nie za bardzo się da. Piec musiałby stać niżej. Tą zmierzoną odległość przyjmij około 5m bo jeszcze odcinki góra/dół. Przy pojemności metra rury np 0,2 litra będziesz musiał w teorii wylać ponad 1 litr "ciepłej" wody zanim dotrze na miejsce. Tak naprawdę pewnie dwa razy tyle bo należy jeszcze dodać wąż do słuchawki a dwa, że te wychłodzona w rurach będzie się trochę mieszać z ciepłą. Oszczędny prysznic zużyje pewnie około 15l/minutę. Oznacza to, że przy pełnym otwarciu zaworu z ciepłą wodą będziesz czekał około 8 sekund na dotarcie ciepłej wody. Później albo musisz jeszcze zmarnować trochę czasu (wody) na ustawienie temperatury albo zrobi to zawór termostatyczny baterii. Jeśli nie będziesz miał baterii z zaworem termostatycznym i nie odkręcisz zaworu na maksa albo nie ustawisz ciepłej na maksa to będziesz czekał odpowiednio dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.12.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.12.2020 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Do kuchni ma sens. Jeżeli zamontujesz cyrkulację do kuchni to wtedy też możesz do łazienek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.12.2020 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Oszczędny prysznic zużyje pewnie około 15l/minutę. To zdecydowanie nie jest oszczędny prysznic. Oszczędna słuchawka to jakieś 5l/min. Do tego wystudzone rury to też chłodniejsza woda na początku. Ale w tym przypadku to pytanie, czy to pomieszczenie jest "po drodze" do innych punktów. Bo cyrkulację najlepiej zrobić w jednej pętli. Zrobienie na trójnikach czy rozdzielaczach spowoduje, że najwięcej wody cyrkulacyjnej pójdzie przez obwód o najmniejszych oporach - czyli najkrótszym. Zupełnie odwrotnie, niż potrzebujemy. Najoszczędniejsze rozwiązanie pod względem oszczędzania energii, wody i ścieków - to cyrkulacja na żądanie. A łatwo i tanio to zrobić z byle "smart socket". Więc tak, instalację zawsze warto przygotować i zrobić cyrkulację w jednej pętli nawet, jak teraz ktoś nie zamierza korzystać. Dołożenie tego później będzie co najmniej problematyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.