Aarnn 09.12.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Cześć, czy zabezpieczenie 10A będzie wystarczające do kabla grzewczego 3550 W, 142 metry długości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.12.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Nie będzie na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 09.12.2020 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 A ile potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 09.12.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 W domyśli rozmawiamy o kablu grzewczym na 230 V, tak więc przy mocy 3550 W to jest obciążenie rzędu 15,5 A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.12.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Jak przewód zasilający to min 2,5mm2 to daj b16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aarnn 09.12.2020 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania