Brak wentylacji piętra. Wentylator centralny mechaniczny.


Recommended Posts

Witam,

 

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

 

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

 

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.

Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

 

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.

Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

 

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.

W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.

W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

 

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.

Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

 

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

 

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

 

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.

 

 

Proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Witam,

 

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

 

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

 

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.

Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

 

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.

Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

 

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.

W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.

W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

 

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.

Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

 

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

 

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

 

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.

 

 

Proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam.

To rozwiązanie ma kilka wad. Ale jest to na pewno lepsze niż obecny brak wentylacji. Odpowiedź jest: na pewno coś da. Przede wszystkim to, że wentylacja będzie działać zawsze kiedy Ty potrzebujesz, a nie kiedy pogoda ma kaprys.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Witam,

 

Jestem totalnie zielony w kwestiach budowlanych.

 

Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu z wentylacją na poddaszu mieszkalnym, 86m2.

 

Do rzeczy. Dom parter + piętro. Dom z 2000 roku.

Podzielony na dwie rodziny. Parter z dostępem do kanałów wentylacyjnych w kominie. Problemów brak.

 

Piętro bez dostępu do kanałów wentylacyjnych. Ściany skośne.

Mieszkam w domu od około 2 miesięcy. Kompleksowy remont robiłem rok temu, tynki, hydraulika, ocieplenie wełną, sufity, elektryka itp.

 

Na piętrze występuje problem z wodą na dole okien, teraz w sezonie zimowym jest to na tyle problematyczne że dwa razy dziennie wycieram okna.

W łazience wentylator bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego, około 2-3 metrów rury 125. Podczas kąpania woda skrapla się po oknie na tyle intensywnie że kapie po ramie na podłogę. Okno z nawiewnikiem.

W kuchni opak również bezpośrednio podłączony do komina wentylacyjnego dachowego 150, około 3 metrów rury.

 

Wentylacji pomieszczeń pozostałych brak.

Strych z dwoma nawiewnikami 125 na ścianach bocznych aby był przelot + komin dachowy wentylacyjny w najwyższym punkcie dachu.

 

Wpadłem na pomysł że dokonam zakupu wentylatora centralnego CVU400HT i podłączę do niego każde z 6 pomieszczeń, a wentylator do komina dachowego wentylacyjnego. Czy to dobry pomysł ? Coś to da ? Co z nawiewaniem pomieszczeń ?

 

Na rekuperacje mnie nie stać bo remont pochłonął ogromne kwoty.

 

Może jakieś propozycje ? jak to rozwiązać tanim kosztem.

 

 

Proszę o pomoc.

 

Pozdrawiam.

 

Cześć kolego,

czy możesz podzielić się swoim wrażeniem po montażu wentylatora centralnego?

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...