Problem z grzłlkami w pompie ciepła dietrich


fonia2012

Recommended Posts

macie pompkę obiegową sterowaną przez pompę ciepła czy jakiś inny sterownik który steruje głowicami na rozdzielaczu ?

Ja za pompą mam bufor, a potem dwie pompki obiegowe (parter, piętro). Te pompki są jedynie włączane lub wyłączane przez pompę ciepła (w sensie nie ma sterowania prędkością).

 

Zmieniłem krzywą grzewczą z 0.7 do 0.4 - zobaczę efekt jutro.

Zmniejszenie nachylenia krzywej grzewczej spowoduje teoretycznie, że maks. temperatura zadana (czyli te 33C) będzie uzyskiwana przy niższej temperaturze na zewnątrz, podam przykład ze swojej pompy:

nachylenie 0,7 - temperatura 33C będzie uzyskiwana już przy 1C na zewnątrz

nachylenie 0,4 - temperatura 33C będzie uzyskiwana dopiero przy -13C na zewnątrz

Czyli zmniejszenie nachylenia krzywej spowoduje średnio dłuższą pracę sprężarki przy mniejszej mocy.

Oczywiście krzywa jest brana pod uwagę tylko przy sterowaniu pogodowym, ja mam sterowanie pokojowe i pompa niezależnie od temperatury na zewnątrz zawsze uzyskuje maks. temperaturę zadaną, czyli czy na dworze jest +10C czy -10C zasilanie zawsze ma 33C. Czy to jest dobre czy złe nie wiem.

Edytowane przez pdothash
pogodowe -> pokojowe
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 149
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Może kogoś zainteresuje fakt, że zasadniczo problem z grzałkami u mnie został rozwiązany - od września sumaryczny czas pracy grzałek to 13 godzin, więc jak dla mnie akceptowalnie. Niestety zmienione zostało po drodze tyle parametrów, że ciężko stwierdzić co było kluczowe, choć obstawiam Zewnętrzną temperaturę punktu biwalencji (HP000), która domyślnie była ustawiona na jakąś absurdalnie wysoką wartość.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...

a komuś się udało uruchomić funkcję chłodzenia ?

 

nie wiem czy mój model / płytka jest jakaś uboga i brakuje mi pewnie parametru do przestawienia,

 

niby w głównym ekranie mam ikonę chłodzenia do ustawienia off/on ale nie pokazuje mi się ikonka chłodzenia na ekranie (jest tylko kaloryfer lub kran)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Może kogoś zainteresuje fakt, że zasadniczo problem z grzałkami u mnie został rozwiązany - od września sumaryczny czas pracy grzałek to 13 godzin, więc jak dla mnie akceptowalnie. Niestety zmienione zostało po drodze tyle parametrów, że ciężko stwierdzić co było kluczowe, choć obstawiam Zewnętrzną temperaturę punktu biwalencji (HP000), która domyślnie była ustawiona na jakąś absurdalnie wysoką wartość.

 

U mnie niedawno zamontowano Alesio SV200 6kw, problem to pierwotne ustawienia temperatury biwalencji: +5 stopni, we wcześniejszych modelach było to nawet+10. Pompę zamontowałem na grzejnikach (mały dom, dobrze ocieplony).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Masz podlicznik energii? Monitorujesz COP?

 

Nie mam podlicznika. W aplikacji Tauron dystrybucja widzę znaczny spadek zużycia energii (grzanie wody na ten moment) około 4 krotny w porównaniu do grzałki w bojlerze wcześniej. Też wchodzi tutaj sporo autokonsumpcji że względu na panele słoneczne. Zobaczę jak zachowa się to zimą na grzejnikach (temperatura puszczona na nie to 45 stopni), punkt biwalencji -8 stopni. Grzałki serwisant ustawił mi na max 6kw (2*3) zamiast 9 (3*3).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Dobry wieczór.

Podobnie jak większość z Was jestem „szczęśliwym” posiadaczem pompy ciepla De Deitrich Alezio S 200V 11kW, która pobiera bardzo duża ilość prądu :(.

2 tygodnie temu codzienne zużycie miałem na poziomie 80-90 kW. Po przeczytaniu forum i prób różnych konfiguracji obniżyłem zużycie do 62 kW (nadal dużo).

Mam podobna sytuacje domowa jak Grzeg1 tj. Dom 192 m2, dwójka małych dzieci, temp w pokojach 22-24 C, kazde pomieszczenie wyposazone w thermostat.

CWU 43C od godz.22 do 6.30, 53C w pozostalych godzinach, zamontowana pomka cyrkulacyjna, ktora dziala w godz. 6;30 do 22:00, temperature zasilania ukladu 38C. Odnosze wrazenie, ze jednostka zewnetrza caly czas pracuje.

 

Będę zobowiązany za przesłanie optymalnej konfiguracji pompy, w celu obnizenia poboru pradu.

Instrukcja jest malo intuicyjna, dlatego zwracam sie do Was z prośba.

 

Z góry dziękuje, pozdrawiam

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdzie mogę to sprawdzić ?

Włączasz dostęp dla instalatora kodem 0012.

Potem wchodzisz do Powietrzna pompa ciepła > Parametry, liczniki, sygnały > Liczniki i tam masz: Licznik wspomag1, Licznik wspomag2

To są wartości w godzinach. Zobacz jakie są dzisiaj, zobacz jakie będą za 24h.

Dla porównania, u mnie jest 33 i 23 i tyle się nazbierało od 08-11-2021. Miesiąc temu było 31 i 21.

Jeśli zobaczysz niepokojąco wysokie wartości sprawdź jak masz ustawioną Zewn Temp Biwalencji i ustaw na ujemną wartość jeśli teraz tak nie jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem i wartości są niepokojące:(

Licznik wspomagający1 - 131 h

Licznik wspomagający 2 - 76h

Liczba załączeń pompy - 580

Godz. pracy pompy 274 h

Liczba uruchomień wspomagających 1 - 678

Liczba uruchomień wspomagających 2 - 467

Liczba start palnika 2946

Liczba pracy palnika 1532h

 

Pompa pracuje od września, ale to były niskie użycia za listopad mam 2300kW :(.

Obecnie temperatura od grudnia temperatura biwalentna ustawiona na -10, było +5!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozostaje ci codzienne spisywanie określonych liczników celem ustalenia jak dokładnie pracuje pompa.

Ja każdego dnia spisuję następujące: Dostarczona energia - CO, Dostarczona energia - CWU, Godziny CO, Godziny Wsp. 1, Godziny Wsp. 2, Uruchomien. wsp. 1, Uruchomien. wsp. 2, liczba startów palnika, Godziny CWU, liczba załączeń CWU (nazwy nie są dokłądnie takie jak w menu pompy, ale można się domyślić o które pozycje chodzi). Przede wszystkim jednak spisuj godziny wspomagania, nawet jak nie chce ci się pozostałych.

Masz podlicznik dla pompy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pozostaje ci codzienne spisywanie określonych liczników celem ustalenia jak dokładnie pracuje pompa.

Ja każdego dnia spisuję następujące: Dostarczona energia - CO, Dostarczona energia - CWU, Godziny CO, Godziny Wsp. 1, Godziny Wsp. 2, Uruchomien. wsp. 1, Uruchomien. wsp. 2, liczba startów palnika, Godziny CWU, liczba załączeń CWU (nazwy nie są dokłądnie takie jak w menu pompy, ale można się domyślić o które pozycje chodzi). Przede wszystkim jednak spisuj godziny wspomagania, nawet jak nie chce ci się pozostałych.

Masz podlicznik dla pompy?

 

Cześć.

Bardzo dziękuję za sugestie, oczywiście będę codziennie monitorował opisane wcześniej parametry.

Jeszcze nie mam podlicznika dla pompy, natomiast robiłem testy całodniowe z wyłączeniem pompy (czyli normatywne zużycie prądu w domu) oraz praca pompy bez calodniowego przebywania w domu). Różnica jest diametralna z pompą wychodzi + 70 - 80 kW.

 

We wcześniejszym swoim poście wspomniałem, że osiągnąłeś próg 13h pracy grzałek, jakie parametry zmieniłeś, żeby osiągnąć ten pułap:).

Zużycie za wczoraj około 81 kW :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Termostaty+bufor+podłogowka=słabe COP i problemy.

 

Najlepiej zasilać podłogowke bezpośrednio i pozbyć się termostatów.

 

Dziękuję za informacje, natomiast mam wątpliwości, że brak podzielników drastycznie obniży koszty użycia kW.

Zgadzam się, że podłogówka płynniej i równomiernie grzeje bez podzielników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oto moje parametry, wyrzuciłem kilka które są bez znaczenia (np dotyczące chłodzenia).

 

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Parametry             |           | | | Parametry zaawansowane |                     |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Zewn Temp Biwalencji  | -10.0 °C  | | | Min.temp.chł.Pciepła   | 5.0 °C              |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Opózn.uruch.gen. CO   | 120 Min   | | | Ostrz.nat.przepł.CO    | 14.00 l/min         |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Opozn.zatrz. gen. CO  | 4 Min     | | | Typ wspomagania        | 2 Electrical Stages |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Czas nis.temp.zewn.   | 60 Min    | | | Wydajnosc 1st.wspom.   | 3 kW                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Czas wys.temp.zewn.   | 30 Min    | | | Wydajnosc 2st.wspom.   | 0 kW                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Wartosc.min.T.zewn    | 0.0 °C    | | | Zawartość glikolu      | 0% glycol           |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Wartosc maks.T.zew    | 15 °C     | | | Min TempZwn.PC         | -20.0 °C            |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Próg COP              | 1.70      | | | Przesunięcie chłodz    | 5.0 °C              |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Wtacz tryb cichy      | Nie       | | | Maks.wilg.chlodzenia   | 50 %                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Tryb hybrydowy        | No Hybrid | | | Presuniecie CO - FW    | 0.0 °C              |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Koszt el.hyb. Taryfa1 | 13        | | | Przesun.c.w.u.-FW      | 0.0 °C              |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Koszt el.hyb.Taryfa2  | 9         | | | Nastawa wejscia BL     | Czesciowa blokada   |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Koszt hyb. gaz olej   | 90        | | | Reczn.zapotrz.ciepla   | Wyl.                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Hyb-Współ.CO2 El.CO   | 18        | | | Recz wart zad. c.o     | 40.0 °C             |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Hvb-Wsp.CO2 El.c.w.u  | 4         | | | Maks. Tinstal. cO      | 40.0 °C             |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Hyb-Wsp.CO2 Gaz Olej  | 23        | | | Typ czujnika wilgot.   | No                  |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Hyb efekt. kotla      | 100 %     | | | Bl.styku logicz.wel    | otwarty             |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Włącz zasob.buforowy  | Tak       | | | BI.styku logicz.in2    | Otwarty             |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Histereza zasob.but.  | 10.0 °C   | | | Nast.blok. wejscia 2   | Czesciowa blokada   |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Start-tryb cichy      |     22:00 | | | Cykl odpowietrzania    | Auto                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Start-tryb cichy      |     06:00 | | | Funkcia pompy koti.    | Tak                 |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| COCzasMiedzyStopn     | 30 Min    | | | Cykl odpowietrzania    | Auto                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| Wymusz. tr.chlodzen.  | Nie       | | | Funkcja pompy kotł.    | Tak                 |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+| KomunikMinCiśńWody    | 0.8 bar   | | | Czas wyb. pompy c.o    | 3 Min               |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+|                       |           | | | Maks predk pompa c.o   | 100 %               |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+|                       |           | | | Min. predk pompy co    | 20 %                |+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

]Ślicznie dziękuję :), zmieniłem i teraz będę obserwował.

 

W tabelce przesyłam moje poprzednie ustawieni, jak widać w niektórych pozycjach znacznie się różnią.

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Parametry | | Moje ustawienia | Parametry zaawansowane |

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Zewn Temp Biwalencji | -10.0 °C | -9 | | Min.temp.chł.Pciepła | 5.0 °C | 5.0 °C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Opózn.uruch.gen. CO | 120 Min | 20 min| | Ostrz.nat.przepł.CO | 14.00 l/min | 5.0 l/min

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Opozn.zatrz. gen. CO | 4 Min | 1 min | | Typ wspomagania | 2 Elect Stages | 2 Elecr. Sta

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Czas nis.temp.zewn. | 60 Min | 60 min| | Wydajnosc 1st.wspom. | 3 kW | 3 kW

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Czas wys.temp.zewn. | 30 Min | 60 min| | Wydajnosc 2st.wspom. | 0 kW | 3 kW

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Wartosc.min.T.zewn | 0.0 °C | -10 °C | | Zawartość glikolu | 0% glycol | 0% glycol

| Wartosc maks.T.zew | 15 °C | -15 °C | | Min TempZwn.PC | -20.0 °C | -20.0 °C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Próg COP | 1.70 | 2,8 | | Przesunięcie chłodz | 5.0 °C | 5.0 °C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Wtacz tryb cichy | Nie | TAK | | Maks.wilg.chlodzenia | 50 % | 50 %

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Tryb hybrydowy | No Hybrid | No Hybrid | | Presuniecie CO - FW| 0.0 °C | 0.0 °C |

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Koszt el.hyb. Taryfa1 | 13 | 13 | | Przesun.c.w.u.-FW | 0.0 °C | 0.0 °C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Koszt el.hyb.Taryfa2 | 9 | 9 | | Nastawa wejscia BL | Czesciowa blokada | Czesciowa blokada

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Koszt hyb. gaz olej | 90 | 90 | | Reczn.zapotrz.ciepla | Wyl. | Wyl.

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Hyb-Współ.CO2 El.CO | 18 | 18 | | Recz wart zad. c.o | 40.0 °C | 39 °C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Hvb-Wsp.CO2 El.c.w.u | 4 |4 | | Maks. Tinstal. cO | 40.0 °C | 75.0°C

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Hyb-Wsp.CO2 Gaz Olej | 23 |23 | | Typ czujnika wilgot. | No | No

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Hyb efekt. kotla | 100 % | 100% | | Bl.styku logicz.wel | otwarty |Otwrty

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Włącz zasob.buforowy | Tak |TAK | | BI.styku logicz.in2 | Otwarty | Otwarty

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Histereza zasob.but. | 10.0 °C |2,0°C | | Nast.blok. wejscia 2 | Czesciowa blokada | Cześciowa blokada

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Start-tryb cichy | 22:00 | 23:00 | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Start-tryb cichy | 22:00 | 06:00 | | Funkcia pompy koti. | Tak | Tak

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| COCzasMiedzyStopn | 30 Min |255 min | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| Wymusz. tr.chlodzen. | Nie |Nie | | Funkcja pompy kotł. | Tak |Tak

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| KomunikMinCiśńWody | 0.8 bar | 0.8 bar | | Czas wyb. pompy c.o | 3 Min | 3 min

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| | | | | Maks predk pompa c.o | 100 % | 100%

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

| | | | | Min. predk pompy co | 20 % | 30%

+-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+

 

Odezwę się jak pompa popracuje cały dzień na nowych ustawieniach.

Edytowane przez Buble
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...