Problem z grzłlkami w pompie ciepła dietrich


fonia2012

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 149
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Mam ustawione 21,0 w nocy i 21,5 w dzień i jest ok, ja chodzę generalnie w krótkim rękawku i bez kapci, chociaż w zeszłym roku mieliśmy pół stopnia wyżej, w tym roku obniżyliśmy prewencyjnie mając na uwadze niejasne koszty prądu w przyszłym. Żona jest ciepłolubna, więc i w tym i w zeszłym roku chodzi w bluzie, a jak siedzimy na kanapie to ma nogi pod kocem.

Próbowałeś zmienić parametry na takie jak podawałem? U użytkownika Buble zdaje się że pomogło to na zbyt częste włączanie grzałek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam ustawione 21,0 w nocy i 21,5 w dzień i jest ok, ja chodzę generalnie w krótkim rękawku i bez kapci, chociaż w zeszłym roku mieliśmy pół stopnia wyżej, w tym roku obniżyliśmy prewencyjnie mając na uwadze niejasne koszty prądu w przyszłym. Żona jest ciepłolubna, więc i w tym i w zeszłym roku chodzi w bluzie, a jak siedzimy na kanapie to ma nogi pod kocem.

Próbowałeś zmienić parametry na takie jak podawałem? U użytkownika Buble zdaje się że pomogło to na zbyt częste włączanie grzałek.

 

możesz jeszcze raz przytoczyć te parametry , spróbuje - nie mam nic do stracenia. Ja mam tylko grzejniki , bez podłogówki .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Post zawierający moje parametry.

Oczywiście w związku z tym, że masz grzejniki myślę że nie powinieneś kopiować ode mnie parametrów związanych z temperaturą zasilania, no i generalnie rzecz jasna zalecam ostrożność w manipulowaniu parametrami które nie wiadomo do czego służą, np Nastawa wejścia BL ;)

Wydaje mi się, że jeśli chodzi o grzałki to kluczowe są Zewn Temp Biwalencji, Opóźn.uruch.gen. CO, COCzasMiędzyStopn.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[ATTACH=CONFIG]462954[/ATTACH]

 

sprawcie czy macie czujniki podłączone według schematu , taki schemat macie też na ,,blaszce ,, pod panelem sterowania , a pod nimi jest płytka. Ja miałem zamienione te czujniki , od razu grzałki się wyłączyły i zaczęła chodzić jednostka zewnętrzna . zobaczymy Takie wytyczne dostałem z centrali .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawcie czy macie czujniki podłączone według schematu , taki schemat macie też na ,,blaszce ,, pod panelem sterowania , a pod nimi jest płytka. Ja miałem zamienione te czujniki , od razu grzałki się wyłączyły i zaczęła chodzić jednostka zewnętrzna . zobaczymy Takie wytyczne dostałem z centrali .

 

trochę słabo widać , chyba będzie problem z odczytaniem zdjęcia ......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Buble ja u siebie zauważyłem że zmiana temp. pomieszczeń z 23 na 20.5-21 st. przyniosła kolosalne różnice w zużyciu prądu. Przy 23 zużyła ok. 55kW na dobe, przy 21 st. 30 kWh. Niestety okolice 21 st. to daleko od poczucia komfortu cieplnego naszej rodziny i tu chyba jest pies pogrzebany. Wychodzi na to ze aby PC była ekonomiczna to przy temp. dobowych na zewnątrz poniżej 0 należałoby nie przekraczać 21 st. temp. w pomieszczeniach co niekoniecznie będzie komfortowe... :(

 

Ja póki co nadal eksperymentuje z ustawieniami, ale póki co nie znalazłem złotego środka. Zauważyłem że największe zużycie zanotowałem kiedy strategię ogrzewania ustawiłem na "Regulacja temp. W oparciu o temp. zewnętrzną". Obecnie pompa chodzi na ustawieniu "Regulacja w oparciu o temp. zewn. i w pomieszczeniu" zużycie mniejsze, ale komfort również...

.

 

Cześć, dzień dobry.

Dawno mnie tu nie było, tak eksperymentowałem, że się wszyscy pochorowaliśmy :(..

 

@Voldik

dziękuję za sugestie. Pierwotne ustawienia miałem na automatyczny dobór strategii. Następnie zmieniłem na "Regulacja temp. W oparciu o temp. zewnętrzną" i nie dość, że miałem zimno w domu i nie zauważyłem spadku temp. Obecnie PC mam skonfigurowaną ustawieniu "Regulacja w oparciu o temp. zewn. i w pomieszczeniu" faktycznie zużycie mniejsze, komfort optymalny.

 

Za wczoraj w totalu mialem 60 kW, ale bez podlicznika nie jestem wstanie precyzyjnie wskazać ile w tym jest PC. No i temperatura jest dodatnia.

 

@pdothash

Dziękuję za pomoc dzięki Twoim ustawieniom zdecydowanie obniżyłem zużycie pamiętam ze 120kW na 80, 70 kW.

Cały czas obserwuje PC i odczytuje wyniki, które przestawiają się następująco.

 

Widzę, że za wczoraj włączyły się grzałki ale może to efekt ustawienia "Regulacja w oparciu o temp. zewn. i w pomieszczeniu". W każdym razie wierzę, że jest jeszcze przestrzeń do obniżenia kW.

 

Zdrowych i spokojnych Świąt Wam życzę, odezwę się po :)

 

Pompa_analityka.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Opisze ; płytka FTC czujnik CNW12 i CN21 zobaczcie czy są podłączone tak jak na schemacie . ja miałem zamienione......

 

Poskutkowało , grzałki nie włączyły sie od tego czasu ani razu :lol2: , zużycie dobowe spadło ( z wszystkimi urządzeniami ) do 22 Kw , w czoraj 33 kw ( ale to już pieczenia i gotowania świąteczne) . Mało tego , jest list stwierdzający i przepraszający za taką sytuację od zarządu DeDietrich......

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Cześć. Mam pytanie o Wasze ustawienia CWU. Ostatnio zauważyłem problem z grzaniem wody. Rodzina 4 os. CWU sterowane jest za pomocą programu - w godz. 6:00-11:00 mam ustawione 45 st(komfort)., następnie 40 st. do 18:00 (eko), 18:00-23:00 znowu 45 st. i ostatnia strefa to od 23:00 do 6:00 40st. Zauważyłem że w sytuacji gdy kilka osób chce kąpać się jedna po drugiej brakuje ciepłej wody. Problem w tym, że sytuacja taka pojawia się już przy drugiej osobie kiedy 1sza wzięła tylko prysznic lub wykąpała się w wannie pełnej w połowie (szacuje ok. 100l). Moim zdaniem coś jest nie tak, skoro zbiornik w mojej pompie Alesio ma 177l to 2 osoby spokojnie powinny być w stanie się wykąpać a w międzyczasie pompa powinna podgrzać wodę dla pozostałych.

Czy możecie podzielić się doświadczeniami z Waszymi pompami i CWU?

Jakie macie ustawione parametry? Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie podałeś wartości jednego istotnego parametru - histerezy CWU.

Ja mam komfort 50C, eko 35C, histereza 15C.

4:30-10:00 oraz 15:00-21:00 komfort, poza tymi przedziałami eko.

Nie mamy wanny, więc tu się nie wypowiem, natomiast na pewno dwie osoby mogą wziąć prysznic w ciepłej wodzie. Tak samo było gdy miałem ustawiony komfort na 45C, ale histerezę na 10C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zgadza się, zatem widzę dwie opcje:

 

  1. 45C to dla ciebie graniczna temperatura komfortu i wystarczy spadek o te trzy stopnie żebyś uznał wodę za "zimną". Podniesienie temperatury komfortu może pomóc.
  2. Temperatura spada poniżej tych 42C i trzeba dojść dlaczego tak się dzieje. Musisz w pierwszej kolejności monitorować temperaturę zasobnika tuż po zakończeniu cyklu grzania, powiedziałbym co 20 minut. Są parametry, które mogą wpływać na to w jaki sposób jest grzana CWU. Masz panel z pokrętłem, czy czterema przyciskami?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czesc. Mam wersję z pokrętłem.

Wczoraj zrobiłem test - zwiększyłem temp.komfortu do 47 st. Odczekałem, aż pompa podgrzeje do tej temp. Wykąpałem się pod prysznicem (max 10 min) i sprawdziłem temp CWU zasobnika w pompie - wskazywała 17 st. - co jest b. dziwne bo po pierwsze temp.wody w kranie miała 42 st. (sprawdziłem termometrem). Po drugie temp. wody na powrocie wskazywała 37 st. (na powrocie CWU mam pompkę do cyrkulacji z termometrem). Generalnie wskazania są jakieś z czapy i nie pokrywają się z rzeczywistością bo w tym wypadku CWU w instalacji miała faktycznie wyższą temp od tej którą wskazywała pompa. A poza tym w czasie kilkuminutowego prysznica niemożliwe żeby opróżniło zasobnik na co sugerowałaby temperatura wyświetlana przez pompę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm, ciekawe, choć błędne wskazanie zbyt niskiej temperatury w żaden sposób nie tłumaczy tego że szybko ci się kończy ciepła woda...

Pozostaje monitorowanie, tej temperatury, najlepiej przez kilka dni i przez kilka cykli grzania w ciągu dnia, a także notowanie swoich odczuć odnośnie temperatury wody w kranie. Może po zebraniu tych danych (a może i podczas samych obserwacji) okaże się co jest nie tak.

Parametry które mogą wpływać na działanie podgrzewania CWU o których wspominałem to MinCzasCOPrzedWytCWU i Maks.czas wytw.CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zdecydowanie kwestia analizy ustawień, ew. zmian i obserwacji.

W kwestii szybko kończącej się wody to faktycznie temperatura 45 st. była chyba za niska, dlatego zwiększyłem do 50 st. i monitoruję.

Inna kwestia związaną z CWU, którą odkryłem to że pewne funkcje są tak samo nazywane w aplikacji mobilnej/Smart TC oraz menu pompy, ale znaczą kompletnie różne rzeczy. W aplikacji/smart TC Eco/Komfort odnosi się do stref czasowych dla zadanej temperatury, natomiast w menu pompy to oznacza grzanie wody tylko przez pompę (tryb eco) lub przez pompę ze wspomaganiem (tryb komfort). Jak rozumiem czas podgrzewania w drugim trybie jest krótszy, ale zapewne bardziej energochłonny. Na pompie miałem i mam ustawienie Eco bo do samego tylko CO pompa zużywa już spore ilości kW pomimo modyfikacji i monitorowania Ustawień.

Jeśli chodzi o temperaturę CWU, ktora jest wyświetlana w głównym menu na pompie to odkryłem z kolei że jest to temperatura dolnego czujnika w zasobniku CWU. Po wejściu w szczegółowe parametry dla CWU można odczytać temp. dolnego czujnika oraz temp. górnego. Odkryłem że po spuszczeniu wody (np. prysznic 1 os.) różnica może wynosić ponad 25 st. Np dolny wskazywał 17 a górny 42. Jest to niestety dosyć mylne (jak już zauważylemntaka niepisana reguła przy pompie De Dietrich...) bo oczekiwałbym że głowne menu na pompie pokazywać będzie obecną temp. CWU czyli parametr z górnego czujnika bo przecież wypływ wody z zasobnikiem jest na górze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W kwestii szybko kończącej się wody to faktycznie temperatura 45 st. była chyba za niska, dlatego zwiększyłem do 50 st. i monitoruję.

No cóż, to pewnie zależy od indywidualnych preferencji, nas w domu jest dwoje i podgrzewanie do temperatury 45C było wystarczające żeby wziąć dwa prysznice w komfortowych dla nas warunkach, i to przy histerezie 10C (obecnie mam ustawione 50C/15C bo eksperymentuję).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Witam po przerwie.

 

Ok, wychodzi na to że jesli chodzi o temp. CWU to byla kwestia ustawienia temp. max. - przy 50 st. jest komfort i wody wystarcza dla całej rodziny (4 os.).

 

Obecnie mam nową zagwozdkę - jako że licznk zużycia pradu w naszej PC wskazuje jakies kompletnie niewiarygodne wartości postanowilem podłaczyć podlicznik prądu wyposażony w licznik impulsów elektrycznych, który można połączyć z naszymi pompami.

Licząc na wreszcie właściwe odczyty zużycia prądu tak na PC jak i aplikacji. Niestety okazuje się że pomimo skonfigurowania licznika zgodnie z instrukcją PC odczyty zużycia pomiędzy podlicznikiem a tym co widzę na PC są różne tzn. podlicznik wskazuje wyższe zużycie niż PC, przy czym jest to zużycie wiarygodne.

 

Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie z podlicznikiem podpiętym do naszych pomp i mógłby się podzielić ustawieniami parametrów?

Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...