pdothash 18.03.2023 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2023 (edytowane) Ja mam podpięty licznik do pompy i w zasadzie konfiguracja sprowadza się do dwóch rzeczy: Odpowiednia polaryzacja przewodów wyjścia impulsowego z licznikaWaga impulsu Ja po kilku miesiącach niezliczania przez pompę impulsów chciałem wykorzystać licznik impulsów Supla LIW-01. W wyniku eksperymentów zamieniłem miejscami przewody idące do pompy ciepła i pompa zaczęła poprawnie zliczać zużycie.Niestety nie dzieje się to w czasie rzeczywistym, pompa pokazuje zużycie dopiero po jakimś czasie, być może po skończeniu cyklu grzania.Polecam zatem upewnić się czy waga impulsu jest prawidłowa, a następnie zamienić przewody miejscami. Edytowane 21 Marca 2023 przez pdothash literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voldik 20.03.2023 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2023 Pdothash czyli w Twoim przypadku wartości zużycia kWh dla CO oraz CWU sumując się odpowiadają wynikowi z podlicznika?Pytam dlatego że dziś rozmawiałem z moim instalatorem, który konsultował tą kwestię z serwisem fabrycznym De Dietrich gdzie ponoć twierdzili, że licznik na pompie zlicza tylko zużycie jednostki zewnętrznej, co wydaje mi się bez sensu... Co do samego podlicznika to u mnie niestety wskazuje więcej (przy czym jest to realne zużycie) niż PC.Wartość impulsu mam ustawioną zgodnie z tabelą w instrukcji pompy. Moj podlicznik generuje 1000 imp/kWh czyli wartość na pompie mam ustawioną na 1Wh. Co do biegunowości to chodziła mi po głowie taka myśl że być może oznaczenie biegunów na wpięciu do pompy lub na samym podliczniku jest niewłaściwe - bo samo podłączenie jest zgodnie z biegunowością bi 3 razy to sprawdzałem. Zastanawiam się na zmianą biegunów tylko mam obawę czy nie uszkodzę w ten sposób płyty w pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 21.03.2023 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Pdothash czyli w Twoim przypadku wartości zużycia kWh dla CO oraz CWU sumując się odpowiadają wynikowi z podlicznika? Zasadniczo tak, oto porównanie z ostatnich sześciu dni +------------+-------+ | podlicznik | pompa | +------------+-------+ | 15,7 | 16 | +------------+-------+ | 14,5 | 15 | +------------+-------+ | 18,0 | 18 | +------------+-------+ | 20,4 | 20 | +------------+-------+ | 17,2 | 17 | +------------+-------+ | 13,3 | 14 | +------------+-------+ Pod ten podlicznik podpięta jest jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna (łącznie z grzałkami, czyli zasadniczo wbrew zaleceniom DeDietrich które są w instrukcji) oraz pompa obiegowa do cyrkulacji CWU (tak wyszło po prostu, ale pompa cyrkulacyjna to pomijalne zużycie nie zafałszowujące wyników). Co do biegunowości to chodziła mi po głowie taka myśl że być może oznaczenie biegunów na wpięciu do pompy lub na samym podliczniku jest niewłaściwe - bo samo podłączenie jest zgodnie z biegunowością bi 3 razy to sprawdzałem. Zastanawiam się na zmianą biegunów tylko mam obawę czy nie uszkodzę w ten sposób płyty w pompie? No cóż, głowy sobie nie dam uciąć że nic się nie uszkodzi, natomiast ja u siebie podczas eksperymentów zmieniłem tę polaryzację kilkukrotnie i nic się nie stało. Zresztą o ile rozumiem działanie tego układu, to prędzej uszkodziłoby się wyjście impulsowe w liczniku energii, niż coś po stronie zliczacza, czyli w tym przypadku płyty pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voldik 17.04.2023 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 Czyli rozumiem że te miałeś problem z niepoprawnym zliczaniem skoro zmieniałeś polaryzację?Jeśli tak to przy niewłaściwej polaryzacja licznik wcale Ci nie zliczał zużycia czy przekłamywał wyniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 17.04.2023 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2023 Jeśli tak to przy niewłaściwej polaryzacja licznik wcale Ci nie zliczał zużycia czy przekłamywał wyniki? Coś pomiędzy, bo coś tam czasami zliczał, ale jakieś niewielkie losowe wartości. Tak samo się zachowywał gdy nie miałem nic podłączone pod wejście impulsowe, czyli raz na kilkanaście tygodni jakieś bzdury naliczał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voldik 11.07.2023 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Witam wszystkich po dłuższej przerwie.W związku z przejściem na okres letni mam pytanie do użytkowników pompy Alesio jakie macie zużycie dobowe prądu dla PC w obecnym czasie gdy podgrzewacie tylko CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 11.07.2023 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Wypadałoby zacząć od napisania jakie zużycie sam masz U mnie 4,4kWh na dobę. Maks temp. wytwarzania CWU: 65C Komfort: 50C Eko: 35C Histereza CWU: 15C Komfort 11,5 godziny na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voldik 13.07.2023 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Cześć. Nie napisałem bo nie chciałem nic sugerować. U mnie wygląda to następująco: 4 os. (2+2). Temp. Komfort = 55 st. Temp. Eko = 47 st. Histereza = 6 st. Komfort 11h na dobę w tygodniu i 15h na dobę w weekendy. Maks. Te p wytwarzania CWU podobnie = 65st. Zużycie miesięczne 10.06-10.07 wyniosło 190kWh, czyli średnio wychodzi 6.3 kWh na dobę. Myślę że obniżając temperaturę dla strefy komfort i eko oraz zmniejszając zakres czasowy dla komfort w weekendy osiągnąłbym podobny rezultaty jak u Ciebie pdothash. Generalnie wydaje mi się że to mimo wszystko dużo - myślałem że latem podgrzewając tylko CWU osiągnę zużycie poniżej 100 kWh a jednocześnie wraz ze wzrostem Temp. na zewnątrz COP też mocno podskoczy. Tymczasem pompa pokazuje wartość COP na poziomie 3.4, choć nie do końca jej wierzę (myślę że zawyża). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 13.07.2023 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Tymczasem pompa pokazuje wartość COP na poziomie 3.4, choć nie do końca jej wierzę (myślę że zawyża). Gdzie Ci to pompa pokazuje? Ja COP liczę ręcznie na podstawie wskazań zużycia z podlicznika i produkcji wskazanej przez pompę, wychodzi ok 2,0, czyli tragedia. Ta pompa to jest po prostu jeden wielki badziew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voldik 16.07.2023 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2023 W menu zaawansowaym pompy po zalogowaniu na instalatora ostatnie submenu (AC013) - jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 16.07.2023 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2023 Musisz mieć nowszą wersję softu, ja w ogóle nie mam menu Liczniki zaawansowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPe 21.10.2023 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2023 Cześć wszystkim, Borykam się z tymi samymi problemami jak wszyscy posiadając pompę De Dietrich Alezio. Dom oddany w zeszłym roku w grudniu i od razu problemy z ogrzewaniem, które zostały rozwiązane wiosną 2023 (sterowniki tech, brak sprzęgła etc).Obecnie próbując zrozumieć instrukcję pompy wprowadziłem kilka zmian, ale dalej nie rozumiem wszystkich wartości i parametrów do ustawienia. Wracając do problemu z pompą, czy mógłby ktoś zweryfikować ustawienia mojej pompy. Dzwoniłem do serwisu który poruszał się po sterowniku jak dziecko we mgle i nie potrafił wytłumaczyć podstawowych parametrów, a ja po prostu na tym się nie znam. Tzad. - 24°CRodz. obiegu - bezpośredniMax Tzad dla Obiegu - 37°CWybieg obiegu 1 - 3minTpocz. krzyw grzew - 23°CTpocz krzyw grzew zred. - 15°CKrzywa grzania obiegu 1 - 0,1Wpływ cz.pok.1 - 3Czas podgrzewania wstępnego 1 - 0minZew Temp biwalencji - (-8°C) (była +5)Opóżnienie uruchomienia generatora CO - 0minOpoźnienie zatrzymania generatora CO - 4minCzas nis temp zew - 8minCzas wys temp zew - 30minWartość min T zew - 0°CWartość max T zew - 15°CPróg COP - 2,5Hyb efekt kotła - 100%Włącz zasob buforowy - TAKHistereza Zasob Bufor - 6°CCO Czas Między Stop - 4minMin Temp Chłodz Pciepła - 5°CPrzepływa CO - 14,00l/minWartość imp. el. - 1WhWydajność 1st wspomag. - 3kWWydajność 2st wposmag - 3kWMin Temp Zew PC - 20°CMax Temp inst CO - 75°CCzas Wyb pompy CO - 3minMax pręd pompy CO - 100%Min pręd pompy CO - 30% Wiem, że parametrów od groma, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to ustrojstwo ustawić, żeby było komfortowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 22.10.2023 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Wiem, że parametrów od groma, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to ustrojstwo ustawić, żeby było komfortowo. Czyli że teraz nie jest komfortowo? Co konkretnie jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPe 22.10.2023 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2023 Czyli że teraz nie jest komfortowo? Co konkretnie jest nie tak? Teraz jest tak, że nie potrafię wyregulować temperatury i moja wizyta w kotłowni jest prawie codziennie. Będę wdzięczny za wytłumaczenie tych funkcji i czy warto je zmienić lub zostawić fabryczne nastawy: Opóżnienie uruchomienia generatora CO - 0min Opoźnienie zatrzymania generatora CO - 4mi Max Temp inst CO - 75°C Wydajność 1st wspomag. - 3kW Wydajność 2st wposmag - 3kW - czy tutaj jest dobrze ? Dziękuję za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 23.10.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 Teraz jest tak, że nie potrafię wyregulować temperatury i moja wizyta w kotłowni jest prawie codziennie. Jest za gorąco, czy za zimno? Jeśli chodzi o parametry, to nie dam sobie ręki uciąć, że to co napiszę to prawda. Opóżnienie uruchomienia generatora CO - 0min To jest minimalny czas pracy sprężarki podczas grzania, po jakim włączy się wspomaganie (czyli grzałki elektryczne, chyba że ktoś ma wspomaganie hydrauliczne, co chyba nie jest często stosowane). Ja mam to ustawione na 240 minut, przy 0 z tego co rozumiem pompa może od razu zdecydować się na użycie grzałek. Opoźnienie zatrzymania generatora CO - 4mi To jest minimalny czas pracy wspomagania, czyli minimalny czas pracy grzałek, również mam 4 minuty. Max Temp inst CO - 75°C To chyba maksymalna temperatura zasilania CO, u siebie mam 40. Masz podłogówkę czy grzejniki? 75 to strasznie wysoka wartość, chyba w ogóle nieosiągalna dla pompy PW. Być może intencją ustawiającego było to, żeby pompa grzała ile fabryka dała. Wydajność 1st wspomag. - 3kW Wydajność 2st wposmag - 3kW - czy tutaj jest dobrze ? Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia, niezależnie od tego co ustawisz, to grzałki będą działały tak samo, to chyba ma tylko znaczenie przy liczeniu COP i/lub liczeniu wyprodukowanej energii cieplnej. W każdym razie ustawienie na 0 nie powoduje, że grzałki nie będą pracować, sprawdzone doświadczalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaPe 23.10.2023 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2023 (edytowane) Jest za gorąco, czy za zimno? Problem polega na tym, że jak zacznie grzać to ustawione 23stopnie na pompie daje mi 25stopni w pomieszczeniach. Wcześniej miałem puec gazowy dwufunkcyjny i nie musiałem tyle robić przy kotle ile teraz przy PC. 80% parametrów nie wiem do czego służy. Kolega ma PC Panasonica i tam menu jest intuicyjne. Strasznie jestem poirytowany bo każda zmiana parametru PC będzie zauważalna dopiero pi 24h. Edytowane 24 Października 2023 przez MaPe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 07.11.2023 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 (edytowane) To będzie mój pierwszy sezon z Alezio SV200R32 6kW dom 122 m2, sterownik smart TC, wszędzie podłogówka, brak termostatów. mały bufor 50l.Obsługa jest bardzo nieintuicyjna1 pytanie o dezynfekcję i legionellę. Macie to ustawione u siebie na pompie ? co tydzień czy tylko w razie potrzeby zwiększyć ręcznie CWU na więcej niż 65 stopni.2 pytanie co robicie z PC w okresie letnim ? Wyłączacie tryb CO ?3 pytanie czy grzejecie w oparciu o krzywą grzewczą czy temp zadaną ?4 jak ustawic, zmienić naprościej temperaturę ? Strefy ? programowanie ? Edytowane 7 Listopada 2023 przez yearman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 07.11.2023 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 1 pytanie o dezynfekcję i legionellę. Macie to ustawione u siebie na pompie ? Teraz chyba mam ustawione, aczkolwiek nie jestem przekonany czy to faktycznie się dzieje. Jeden jedyny raz nakryłem pompę jak niby przeprowadzała tę dezynfekcję, ale bynajmniej nie podgrzała do 65 stopni, program skończył się wcześniej. Mój serwisant twierdzi, że jak się regularnie korzysta z CWU, to dezynfekcja nie jest potrzebna. Nie wiem, nie mam zdania na ten temat, ręcznie jej nie robię. co tydzień czy tylko w razie potrzeby zwiększyć ręcznie CWU na więcej niż 65 stopni. 2 pytanie co robicie z PC w okresie letnim ? Wyłączacie tryb CO ? Tak, jak wyłączam, bo tam pompa jest nieprzewidywalna i potrafiła latem włączyć ogrzewanie. 3 pytanie czy grzejecie w oparciu o krzywą grzewczą czy temp zadaną ? O ile pamiętam są dwa tryby "niemieszane" (w oparciu o temperaturę zewnętrzną oraz w oparciu o czujniki pokojowe) i dwa tryby mieszane (w oparciu o jedno i drugie). Chyba mam ustawiony któryś tryb mieszany. Ta pompa robi co chce generalnie, strasznie trudno jest nad nią zapanować. 4 jak ustawic, zmienić naprościej temperaturę ? Strefy ? programowanie ? Ja mam dwa obiegi (parter i piętro), mam na każdy z nich ustawiony harmonogram dopasowany do taryfy G13 (czyli 21:00-7:00 oraz 13:00-16:00 temperatura docelowa, w tym momencie 21,5, a w pozostałych godzinach jakaś niska (chyba 18,5), żeby mieć pewność że nie będzie grzała. Ale to mój pierwszy sezon będzie z G13, w zeszłym miałem inny harmonogram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 08.11.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Ja mam dwa obiegi (parter i piętro), mam na każdy z nich ustawiony harmonogram dopasowany do taryfy G13 (czyli 21:00-7:00 oraz 13:00-16:00 temperatura docelowa, w tym momencie 21,5, a w pozostałych godzinach jakaś niska (chyba 18,5), żeby mieć pewność że nie będzie grzała. Ale to mój pierwszy sezon będzie z G13, w zeszłym miałem inny harmonogram. Te 2 obiegi to jest to CIRC A i B ? sądzisz, że planowanie godzinowe przy bezwładności podłogówki ma sens ? no bo jeżeli wychłodzisz to później pompa musi "nadrobić" Masz fotowoltaikę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 08.11.2023 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Te 2 obiegi to jest to CIRC A i B ? Tak. sądzisz, że planowanie godzinowe przy bezwładności podłogówki ma sens ? no bo jeżeli wychłodzisz to później pompa musi "nadrobić" Tak i mi właśnie o to nadrabianie chodzi, bo mam przewymiarowaną pompę i to jest w chwili obecnej mój jedyny pomysł na wydłużenie cyklu pracy. Masz fotowoltaikę ? Mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania