Mam projekt przyłącza elektrycznego i instalacji elektrycznej. Przyłącze juz wykonane: licznik w skrzyni w ogrodzeniu, robocza rozdzielnica na posesji. Projekt instalacji dla budynku jest prosty: ochronnik przepieciowy, jeden wyłącznik roznicowo-pradowy na wszystko, wylaczniki nadpradowe obwodow.

 

Chce to rozbudowac. Naczytalem sie Forum (i nie tylko) i wprowadze do instalacji kilka wyłączników roznicowo-pradowych (suche obwody w budynku, łazienki i pralka, obwody ogrodowe, obwody garazowe).

To wiem :)

 

 

A czego nie wiem:

 

Czy jest sens/potrzeba posiadania jako pierwszego elementu rozdzielnicy elektrycznej wyłącznika pozwalajcego na wyłączenie "jednym ruchem" napiecia doprowadzanego do budynku?

 

Czym sie rózni wyłącznik od rozłącznika?

 

Co to takiego rozłącznik bezpiecznikowy? Czym różni sie on od rozłącznika? Na czym polega jego obsluga?

 

Jezeli takie rozłącznanie "na wejsciu" robic, to co zastosowac z oferty Moellera, Legranda ew. innej?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/
Udostępnij na innych stronach

Czy jest sens/potrzeba posiadania jako pierwszego elementu rozdzielnicy elektrycznej wyłącznika pozwalajcego na wyłączenie "jednym ruchem" napiecia doprowadzanego do budynku?

 

Może nie jest to jakiś wielki sens, ale jeśli chcesz się bawić, to czemu nie? Można na dwa sposoby:

- wielki hebel rozłączający wszystko za jednym zamachem

- wyłącznik "urlopowy" wyłączający wszystko oprócz wybranych obwodów: lodówka, alarm, piec CO, oświetlenie obejścia uruchamiane czujkami PIR itp.

Moim zdanie warto zrobić raczej tą drugą opcję, ta pierwsza miałaby sens jako wyłącznik p/pożarowy, ale to już przerost formy nad treścią chyba.

 

Czym sie rózni wyłącznik od rozłącznika?

 

Wyłącznik służy do wyłączania a rozłącznik do rozłączania :) A dokładniej: te nazwy się zmieniają. Mnie jeszcze uczyli, że wyłącznik wyłącza obwód pod napięciem i w stanie obciążenia, jesli na nim pisze 63A, to znaczy, że taki prąd może bezpiecznie rozpiąć. Rozłącznik natomiast rozłącza obwód nieobciążony, podany przy nim prąd oznacza maksymalną wartość jaka może płynąć przez rozłącznik zamknięty.

 

Obecnie raczej stosuje się inne nazewnictwo: wyłącznikami nazywa się urządzenia, które wyłączają obwód po przekroczeniu np. prądu maksymalnego, znaczy się np. popularne bezpieczniki "esy" to właśnie wyłączniki nadmiarowoprądowe. Rozłącznik natomiast... to po prostu rozłącznik i tyle. Taki wyłącznik sterowany ręcznie :)

 

Co to takiego rozłącznik bezpiecznikowy? Czym różni sie on od rozłącznika? Na czym polega jego obsluga?

 

To juz właśnie klon tego nowszego nazewnictwa, jest to rozłącznik z funkcją wyłącznika nadmiarowoprądowego. Takie wasch & go.

 

J.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472552
Udostępnij na innych stronach

cześć. jak najbardziej wyłącznik powinien wyłączyć wszystkie obwody w domku (np. pożar itp.). Rozłącznik bezpiecznikowy umożliwia stworzenie widocznej przerwy w obwodzie ale jest droższy są obwody zwłaszcza w przemyśle gdzie przepisy nakazują stworzenie widocznej przerwy w obwodzie. Rozłącznik nie wyłącza prądów i dlatego musi współpracować z bezpiecznikami bądź z wyłącznikiem. cześć
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472574
Udostępnij na innych stronach

cześć. jak najbardziej wyłącznik powinien wyłączyć wszystkie obwody w domku (np. pożar itp.). Rozłącznik bezpiecznikowy umożliwia stworzenie widocznej przerwy w obwodzie ale jest droższy są obwody zwłaszcza w przemyśle gdzie przepisy nakazują stworzenie widocznej przerwy w obwodzie. Rozłącznik nie wyłącza prądów i dlatego musi współpracować z bezpiecznikami bądź z wyłącznikiem. cześć

 

Czyli na wejsciu instalacji powinien byc wylacznik a nie rozlacznik, bo wylacamy przy przeplywie pradu. Tak?

 

Co to jest "stworzenie widocznej przerwy" przy rozlaczniku?

 

Dlaczego rozłącznik nie wyłączajac prądów musi współpracować z bezpiecznikami bądź z wyłącznikiem?

Nie irytuj sie moja idnorancja i prosze wytlumacz mi to

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472581
Udostępnij na innych stronach

Na wstępie wyjaśnienie.

Wyłacznik potrafi wyłaczać prądy robocze oraz b. duże prądy zwarciowe.

 

Rozłacznik tylko prądy robocze jego konstrukcja jest zbyt słaba aby wyłączyć zwarcie zresztą nie ma wyzwalaczy ani nadmiarowych ani zwarciowych ani żadnych innych przestawiany jest ręcznie.

 

Jeśli chcesz dać na wejściu aparat do wyłączania to dajesz rozłacznik izolacyjny. Sens stosowania tego rozłacznika jest to wyłącznie poprawa funkcjonalności instalacji. Rozłacznik uzywa się w przypadku gdy chcemy coś naprawiać w rozdzielnicy a nie mamy mozliwości wyłączenia z pod napięcia kabla zasilającego rozdzielnicę (bo wcześniejszy aparat np. bezpieczniki sa plombowane). Wtedy monter może z niewielkim ryzykiem (tzw. praca częściowo pod napięciem lub pod napięciem) wymienić uszkodzony aparat w rozdzielnicy bez proszenia się o łaskę ZE aby rozplombowała szafkę.

 

Rozlacznik bezpiecznikowy to taki rozłącznik który jest wyposażony we wkładki topikowe i mozna go otwierać pod obciążeniem. Takie 2 w 1.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472614
Udostępnij na innych stronach

np. jeśli chcesz wyłączyć np. kuchenkę elektryczną, która pracuje ale z jakiś powodów nie możesz wejść do kuchni wyłączysz ją wyłącznikiem w tablicy (wyłącznik ma wewnątrz komorę gaszącą lub inne rozwiązanie które zgasi łuk elektryczny, który powstaje podczas wyłączenia prądów obciążeniowych jak również prądów zwarcia). Gdybyś natomiast chciał to zrobić rozłącznikiem mogłoby się zdarzyć że w przypadku dużego obciążenia łuk elektryczny wypaliłby styki rozłącznika. Oczywiście w domku te obciążenia nie są wielkie jednak należy pamiętać aby wcześniej wyłączyć wszystkie pracujące urządzenia. cześć
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472618
Udostępnij na innych stronach

Chyba zaczyna mi sie to ukladac, chociaz miejscami znalezienie wspolnego mianownika w Waszych (kartezjan, inwestor i Jarek.P.)odpowiadziach jest trudne :)

 

inwestor pisze, ze rozłacznik wylacza tylko prądy robocze a

kartezjan, ze należy dla rzolacznika wcześniej wyłączyć wszystkie pracujące urządzenia

Jarek.P. tez, ze rozlacznik nie wylacza pradow

 

- troche tu glupieje ;)

 

 

Zastanawiam sie dalej, czy u mnie jest sens dac na wejsciu wylaczenie/rozlaczenie, skoro skrzynke licznkowa z wylaczniami mam nieplombowaną, lecz jedynie zamknietą na klodke. Kusi mnie jednak chec posiadania takiego 'hebla" na wypadek sytuacji awaryjnej czy chocby na wykonczeniowy etap prac, gdy jeszcze nie mieszkam i wychodzac z budowy mam wszystko łatwo off.

 

Bardziej widzimisię jednak wylacznik :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472644
Udostępnij na innych stronach

inwestor pisze, ze rozłacznik wylacza tylko prądy robocze a

kartezjan, ze należy dla rzolacznika wcześniej wyłączyć wszystkie pracujące urządzenia

Jarek.P. tez, ze rozlacznik nie wylacza pradow

 

- troche tu glupieje ;)

 

 

niepotrzebnie, to trzy takie same odpowiedzi, tylko różnie wyrażone (i nie tym autorom co trzeba przyporządkowane, ale to już dłobiazg ;) ). Rozłącznik wyłącza tylko prądy niewielkie, nie powinien być używany do rozłączania w przypadku, gdy płyną przez niego duże prądy, w takich przypadkach natomiast można stosować wyłączniki. I tyle.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472662
Udostępnij na innych stronach

Jarek.P, kartezjan i inwestor: dziękuję, mam jasność i teraz moge rozumnie zdecydowac sie na jakies rozwiazanie :)

 

 

 

 

Odpowiedź laika:

Wyłacznik - zadziała jak go nacośniesz

rozłącznik zadziała sam :) bo ma jakiś mechanizm

 

Ale nie jestem tego pewny ..... :(

 

Upewniam Cię w Twojej niepewności :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472687
Udostępnij na innych stronach

Spoko spoko nie ma czegoś takiego jak prąddy niewielkie bądź wielkie. Sa trzy rodzaje łaczników.

 

Najsłabszy - odłącznik to łącznik który mozna otwierać bez obciązenie lub przy maksymalnym 10% obciażeniu pradem znamionowym

 

Mocniejszy rozłącznik - może wyłączać prądy do znamionowego i nieco więcej czyli jak rozłącznik ma napisane 63A to taki prąd a nawet gdzieś ze 100A też wyłączy

 

Najmocniejszy - wyłącznik potrafi wyłączać nawet bardzo duże prady zwarciowe taki na powiedzmy 25A potrafi wyłaczyć prady kilka tysiecy A

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472760
Udostępnij na innych stronach

Są cztery rodzaje aparatów elektrycznych pełniących funkcje łączeniowe.

Po kolei : 1 - wyłącznik 2 - rozłącznik 3 - odłącznik 4 - uziemnik.

 

Najbardziej skomplikowany i zarazem najdroższy jest wyłącznik. Jest on zdolny wyłączać zarówno prądy robocze jak i zwarciowe. W instacjach domowych prądy zwarciowe z reguły nie przekraczają 500A. Ale już na przykład na zaciskach transformatora po stronie 0.4kV prąd zwarciowy może wynieść 20kA. W instalacjach domowych popularne esy np S301 B10 to wyłączniki samoczynne, są zdolne przerwać prąd zwarciowy max 6kA. Możesz zobaczyć na obudowie mają napis "6000". Jest też seria "10000". Dla porównania zwykły bezpiecznik topikowy jest zdolny przerwać prąd 50kA.

 

Rozłącznik jest zdolny wyłaczać tyko prądy robocze czyli np 63A. Nie jest samoczynny. Jest taka seria rozłączników LEGRANDA o nazwie FR103-100A. Jeżeli pisze na nim 100A to jest to tzw prąd cieplny styków. Po prostu tyle one wytrzymają i taki prąd można nim przerwać. Rozłącznik bezpiecznikowy jest to konstrukcja mogąca przerwać zarówno prąd roboczy jak i zwarciowy. Zastosowane są w nim bezpieczniki topikowe.

 

Odłącznik natomiast może przerywać wyłącznie obwód przez który nie płynie prąd, czyli obwód wcześniej wyłączony wyłącznikiem lub rozłącznikiem. Odłącznik ma bardzo prostą konstrukcję i gołym okiem widać kiedy robi on przerwę w obwodzie i właściwie po to służy.

 

Uziemnik łączy z przewodem uziemiającym część obwodu elektrycznego wcześniej wyłączonego wyłącznikiem i dodatkowo dla bezpieczeństwa odłącznikiem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472776
Udostępnij na innych stronach

Są cztery rodzaje aparatów elektrycznych pełniących funkcje łączeniowe.

Po kolei : 1 - wyłącznik 2 - rozłącznik 3 - odłącznik 4 - uziemnik.

...

No super, fajny wyklad.

Czy Twoim zdaniem w ofertach/katalogach producentów ta nomenklatura jest stosowana?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-472828
Udostępnij na innych stronach

Witam

Na wejściu rozdzielnicy polecam zastosować Moellera Z-SM- 100/4 cena katalogowa 55zł jest to rozłącznik główny 4-ro biegunowy. Legranda nie polecam bo mają toporny mechanizm i jak się go wyłącza to mozna wajchą oberwać po paluchach. Dlaczego 4-ro polowy, bo zalecane jest rónież odłączenie nie tylko faz ale rónież i zera. Różnica w cenie między 3 a 4 polowym niecałe 10 zł.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-478291
Udostępnij na innych stronach

[

Wyłącznik służy do wyłączania a rozłącznik do rozłączania :) A dokładniej: te nazwy się zmieniają. Mnie jeszcze uczyli, że wyłącznik wyłącza obwód pod napięciem i w stanie obciążenia, jesli na nim pisze 63A, to znaczy, że taki prąd może bezpiecznie rozpiąć. Rozłącznik natomiast rozłącza obwód nieobciążony, podany przy nim prąd oznacza maksymalną wartość jaka może płynąć przez rozłącznik zamknięty.

 

 

E tam: rozlacznik moze wylaczac prady robocze, wylacznik prady robocze i zwarciowe. Odlacznik sluzy tylko do sygnalizacji przerwy w obwodzie. Rozwierany i zwierany oczywiscie bez obciazenia. Oh kiedy to bylo jak sie tego uczylem. Musze to sprawdzic.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/25982-wycznik-rozacznik-pytania-laika/#findComment-478364
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...