Bartek_St 06.02.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Dzień Dobry Mam pytanie do osób z wiekszą wiedzą na tematy budowlane.Budynek w technologi szkielet drewniany.W umowie mam fundament jako płyta fundamentowa 10cm beton i 10cm styropian a w miejscach ścian 20cm beton i 10cm styropian, opaska drenarska.Proponuje on teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu.Nie wiem czy to dobra zmiana.Z góry dziekuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.02.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Kto to jest "on" jak konstruktor to słuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_St 06.02.2021 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Kto to jest "on" jak konstruktor to słuchać. On czyli wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Dlaczego bez drenażu?Czy wykonawca ma płacone od m2 fundamentu czy od m3 fundamentu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_St 06.02.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Dlaczego bez drenażu? Czy wykonawca ma płacone od m2 fundamentu czy od m3 fundamentu? Przepraszam nie napisałem że ta zmiana bez zmiany ceny. a bez drenażu bo nie robi w tej wersji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.02.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 (edytowane) W umowie mam fundament jako płyta fundamentowa 10cm beton i 10cm styropian a w miejscach ścian 20cm beton i 10cm styropian, opaska drenarska. Proponuje on teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu. Obydwa rozwiązania słabe. Poczytaj megawątek o płytach. Niektórzy robią całą termoizolację pod płytą i płytę zacierają i robi za jastrych (instalacje w płycie, pod albo pod sufitem), inni dają część termoizolacji pod płytę, część na (i tu instalacje) i na to wylewka. Grunt, że dawanie betonu bez termoizolacji pod jest rezygnacją z istotnej zalety płyty fundamentowej - a skorą robisz ja tak czy inaczej, szkoda z tego rezygnować. Ostrogi to tylko komplikacja w wykonaniu termoizolacji pod płytą. Edytowane 6 Lutego 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.02.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Dzień Dobry Mam pytanie do osób z wiekszą wiedzą na tematy budowlane. Budynek w technologi szkielet drewniany. W umowie mam fundament jako płyta fundamentowa 10cm beton i 10cm styropian a w miejscach ścian 20cm beton i 10cm styropian, opaska drenarska. Proponuje on teraz zmienić fundament na płytę fundamentową 20cm beton plus ostrogi 60cm, bez drenażu. Nie wiem czy to dobra zmiana. Z góry dziekuję za pomoc Czy drenaż potrzebny to zależy od gruntu. Poziomu wody ( tam u ciebie chodzi o drenaż właściwy czy powierzchniowy?) Proponowana zmiana jest dobra. Te 10 cm to minimum jakie można, każde zwiększenie grubości jest na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_St 06.02.2021 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Czy drenaż potrzebny to zależy od gruntu. Poziomu wody ( tam u ciebie chodzi o drenaż właściwy czy powierzchniowy?) Proponowana zmiana jest dobra. Te 10 cm to minimum jakie można, każde zwiększenie grubości jest na plus. Chodzi o opaskę drenarską wokół fundamentu w wersji pierwszej znajduje się za opaska przeciwmrozową. Grunt mam gliniasty gdzie nie jest niezbędny drenaż ale sugerowany przez geologa. Najbardziej zastanawia mnie rezygnacja z ocieplenia pod samą płytą przy opcji z ostrogą tu widać różnice w tych propozycjach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2021 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2021 Warstwa termoizolacyjna musi być. Te 10cm nad płytą to stanowczo za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_St 07.02.2021 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Warstwa termoizolacyjna musi być. Te 10cm nad płytą to stanowczo za mało. Ale przy drugim rozwązaniu ostrogi pełnią funkcję pseudo fundamentu z tego jak rozumiem a przy fundamentach nie stosuje sie izolacji pod betonem tylko pod samą wylewką podłogową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.02.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Ok, tylko 10cm to mało.Jak ma być zaleta rozwiązania z pseudo-fundamentem (z ostrogą) w stosunku do pierwotnej wersji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_St 07.02.2021 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Ok, tylko 10cm to mało. Jak ma być zaleta rozwiązania z pseudo-fundamentem (z ostrogą) w stosunku do pierwotnej wersji? grubsza płyta (20cm po całości), lepsza izolacja przeciw wysadzinowa dzięki ostrogom, ale brak ocieplenia płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.