Ten wzrost napięcia nie jest związany tylko z impedancją sieci.

Na ten wzrost napięcia ma również wpływ WLZ i to co się dzieje pomiędzy inwerterem a rozdzielnią.

Dlatego jeśli sieć ma napięcie w normie, czyli nie wyższe niż 253V, a inwerter "widzi" np. 255V to żadne reklamacje do ZE nic nie dadzą.

 

Witam

Wyjaśnię to może bardziej łopatologicznie, impedancja sieci ma właśnie na to wpływ gdyż to ona powoduje problemy dla ZE.

Przykładowo ZE na kilometrowym odcinku linii od trafa ma za zadanie utrzymać w sieci powiedzmy 240V, pierwszy odbiornik jest w odległość 500m ostatni na 1000m, i żeby zapewnić temu ostatniemu 240V trzeba przy trafie ustawić tyle żeby u pierwszego nie przekroczyć nap granicznego, czyli na trafie np. 255V u pierwszego odbiorcy 250V na końcu linii 240V.. Sytuacja jest idealna jeżeli linia jest obciążona, załóżmy teraz że odbiorcy od pierwszego do ostatniego wyłączą zabezpieczenie przedlicznikowe, jakie jest nap. w sieci na końcu linii? otóż takie jak na wyj z trafa, i stad właśnie wzrasta napięcie w sieci gdyż falownik odciążają sieć i jest to problem tylko i wyłącznie ZE nie prosumenta. Twoją sprawę powinien reprezentować instalator bądź elektryk pomiarowiec który nie da się zbyć pokrętnym działaniom ZE.

Tak mi się wydaje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Wyjaśnię to może bardziej łopatologicznie, impedancja sieci ma właśnie na to wpływ gdyż to ona powoduje problemy dla ZE.

Przykładowo ZE na kilometrowym odcinku linii od trafa ma za zadanie utrzymać w sieci powiedzmy 240V, pierwszy odbiornik jest w odległość 500m ostatni na 1000m, i żeby zapewnić temu ostatniemu 240V trzeba przy trafie ustawić tyle żeby u pierwszego nie przekroczyć nap granicznego, czyli na trafie np. 255V u pierwszego odbiorcy 250V na końcu linii 240V.. Sytuacja jest idealna jeżeli linia jest obciążona, załóżmy teraz że odbiorcy od pierwszego do ostatniego wyłączą zabezpieczenie przedlicznikowe, jakie jest nap. w sieci na końcu linii? otóż takie jak na wyj z trafa, i stad właśnie wzrasta napięcie w sieci gdyż falownik odciążają sieć i jest to problem tylko i wyłącznie ZE nie prosumenta. Twoją sprawę powinien reprezentować instalator bądź elektryk pomiarowiec który nie da się zbyć pokrętnym działaniom ZE.

Tak mi się wydaje.

 

Zakład Energetyczny może to łatwo rozwiązać obniżając napięcie. Gdyby na trafo ustawili 230V to na końcu lini by było przy obciążeniu powiedzmy 215 V co też się mieści w normie, może być nawet 207 V . Przy pracy inwerterów napewno wtedy by się nie zbliżyło do 250V. W ZE patrzą na normę 253V ale na niższą 207V już nie bo to nie jest w ich interesie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak widzisz zdjęcie z tego postu:

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?369538-Napi%C4%99cie-ponad-253V-falownik-3fazowy&p=8025675&viewfull=1#post8025675

myślisz że ZE może to poprawić poprzez ustawienia napięć na trafo?

 

L1 i L2 można spokojnie zmniejszyć nawet o 10V ale z tą L3 to jakieś dziwne rzeczy się dzieją, zamiast rosnąć przy produkcji to spada.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://drive.google.com/drive/folders/1dtFTF58-Uze22TIfPr8SXMgKMnppJ9eL?usp=sharing

dodam link do arkuszy które miałem wrzucić wcześniej.

 

Z tych arkuszy wynika że jest problem z napięciem środkowej fazy czyli S , podczas pracy falownika napięcie dłuższy czas utrzymuje się na poziomie ponad 251V po czym po wyłączeniu się falownika spada o ok. 8 V, podobne zjawisko występuje też na fazie T ale w mniejszym stopniu i tu można przypuszczać że na sieci utrzymuje się ok 243 a rośnie wraz z mocą falownika a to by wskazywało że odcinek od falownika do granicy eksploatacji może mieć za mały przekrój, oczywiście trzeba by jeszcze potwierdzić to pomiarem napięcia w granicy jak i pomiarem pętli zwarcia na wszystkich fazach

 

Przy poprawnym ustawieniu kraju to 252V nie powinny jeszcze wyłączać falownika, kraj masz wybrany jako 1 i nie znalazłem informacji czy to podobny zakres napięć jak w Polsce

napięcia 06.02.jpg

Edytowane przez miecio 301
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli chodzi o zwiększenie przekroju od falownika do pierwszego poboru prądu? Czy do rozdzielnicy?

To właśnie warto najpierw zmierzyć. Np. robiąc pomiary pętli zwarcia w poszczególnych miejscach. Albo chociażby zwykłym woltomierzem przy pomocy przedłużacza (chodzi o sprawdzenie gdzie są największe spadki napięcia).

Spadki (wzrosty) mogą być po stronie sieci, po stronie Twojego WLZtu, na zaciskach, bezpiecznikach, kablach itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobrze a pytanie która normę wybrać en 50549, en50438 czy jakaś inmetro

 

A jaką miałeś do tej pory i jaki jest wybór?

W/g tych arkuszy co pokazałeś jako kraj wskazuje 1 a nie mając wglądu do falownika nie wiem co ta 1 znaczy, ściągając z solarmana dla sofara taki arkusz jako kraj mamy 12 przy ustawieniach falowniku jako Polska

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli chodzi o zwiększenie przekroju od falownika do pierwszego poboru prądu? Czy do rozdzielnicy?

 

Być może od falownika do złącza jeżeli przyłącz kablowy lub do miejsca połączenia przyłącza napowietrznego z tzw. wewnętrzną linią zasilającą ale jak pisałem aby to potwierdzić to trzeba jeszcze przeprowadzić pomiary a to robota dla elektryka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...