Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Za co odpowiada parametr delta?


waka

Recommended Posts

Cześć.

Szukam odpowiedzi i niezbyt mogę znaleźć odpowiedź w prostych słowach, tak na chłopski rozum. Czym jest delta(generalnie wiem że różnica zasilania i powrotu), jak ona działa, na co ma wpływ?

Dlaczego na podłogowe lepiej delta koło 5, a na grzejniki koło 10?

Ktoś mi to wytłumaczyć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 46
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przykladowo w panasoniku im wieksza delta tym obiegowka chodzi wolniej i m mniejsza tym szybciej.

Na grzejniki dajesz wieksza bo wlasnie wtedy przeplyw jest wolniejszy mniejszy i grzejniki zdarza oddac dostarczone do nich cieplo jak przeplyw bedzie duzy to zaraz powrotem wraca do pompy ciepla woda i pompa zmniejsza swoja moc a jak jest ustawiona za nisko to sie wylaczy.

Podlogowka odbiera duzo lepiej cieplo wiec mozna sobie pozwolic na wieksze przeplywy powrot sie tak nie grzeje i wtedy mozna dac nizsza temp.zasilania a i tak przekazemy duza moc bo delta jest mala ale przeplyw duzy.

W mysl wzoru delta x 1,16x60xprzeplyw=

Np. 3Kx1,16x60x30l/min=6,26kw

10K x1,16x60x9l/min=6,26kw

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy zadanej 33st to i tak duzej delty raczej nie uzyskasz jaka nie ustawisz powyzej 5K to i tak bedzie Ci ciezko zachowac jak ustawisz 15 to i tak chwile po starcie pewnie bedziesz mial cos w okolicach 5K.

Nic nie wiadomo czy masz podlogowke czy grzejniki czy buforyvczg obiegi wtorne itp.wiec ciezko stwierdzic.

 

 

Twoj dom potrzebuje jakiejs energi na ogrzanie i tu nic sie nie zmieni czy taka delta czy taka to dalej bedzie potrzebowal yyle samo.

Aby bylo taniej poprostu musisz dostarczyc ta energie z jak najlepszym copem.

A lepszy cop jest niby jak jest nizsza temp.zasilania ,mniejsza ilosc defrostow,ale tez srednie nie najnizsze obroty sprezarki wiec trzeba to tak zgrac aby nie przesadzac ani w jedna ani w druga strone

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przykladowo w panasoniku im wieksza delta tym obiegowka chodzi wolniej i m mniejsza tym szybciej.

Na grzejniki dajesz wieksza bo wlasnie wtedy przeplyw jest wolniejszy mniejszy i grzejniki zdarza oddac dostarczone do nich cieplo jak przeplyw bedzie duzy to zaraz powrotem wraca do pompy ciepla woda i pompa zmniejsza swoja moc a jak jest ustawiona za nisko to sie wylaczy.

Podlogowka odbiera duzo lepiej cieplo wiec mozna sobie pozwolic na wieksze przeplywy powrot sie tak nie grzeje i wtedy mozna dac nizsza temp.zasilania a i tak przekazemy duza moc bo delta jest mala ale przeplyw duzy.

W mysl wzoru delta x 1,16x60xprzeplyw=

Np. 3Kx1,16x60x30l/min=6,26kw

10K x1,16x60x9l/min=6,26kw

 

U mnie pomimo grzejników tak jak pisalem pracowałem na różnych deltach od 4 do 10 i co zaobserwowałem? Przy każdej delcie PC pracuje non stop i się nie wyłącza . Może tak pracować tygodniami. Przy delcie 10 miałem za malą moc- tak przynajmniej zaobserwowalem -dając 5 jest OK a w wielkie mrozy te -15 dałem 4 i bylo też OK . Juz sam nie wiem na jakiej pracować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Aha i defrosty są zależne od delty?

Tutaj bezposredniego zwiazku nie ma.

Rzadziej defrosty beda jak pompa bedzie chodzila na niskich obrotach wtedy wolniej chodzi wiatrak mniej powietrza przelatuje przez parownik itp.ale tez mniejsza ilosc energi odzyskuje z powietrza .

Takze nie zawsze jest tak samo bo nieraz jest tak ze pompa chodzi na wyzszych obrotach i zaszroni sie w godzine ale przekaze do domu np.7kw w ciagu tej godziny ,a jak bedzie chodzic na np.najnizszych obrotach to wytrzyma np.3 godziny bez defrostu ale przez te 3 godziny tez przekaze do domu 7kw.

A znowu w innych sytuacjach szczegolnie jak jest np.na plusie ze 4st jak chodzi na malych obrotach to sie nie zaszroni wogole a jak sie pusci ostro to sie zaszroni.

 

Niewiem jaka jest logika dzialania samsunga ale w panasie jak ustawisz duza delte to pompa startuje z wolnymi obrotami obiegowki szybciej dochodzi do zadanej i zaczyna obnizac czestotliwosc wiec szybciej zejdzie na wolne obroty i zaszroni sie wolniej wiec to taki posredni wplyw

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie pomimo grzejników tak jak pisalem pracowałem na różnych deltach od 4 do 10 i co zaobserwowałem? Przy każdej delcie PC pracuje non stop i się nie wyłącza . Może tak pracować tygodniami. Przy delcie 10 miałem za malą moc- tak przynajmniej zaobserwowalem -dając 5 jest OK a w wielkie mrozy te -15 dałem 4 i bylo też OK . Juz sam nie wiem na jakiej pracować.

 

No bo trzeba jeszcze rozroznic delte ustawiona od tej ktora faktycznie jest osiagana.Pomimo ze ustawiles delte na 10 pewnie i tak miala cos kolo 5 st a obiegowka krecila sie wolniej wiec wedlug wyzej przytoczonego wzoru przekazywala do domu mniej energii

 

Ja sadze ze im sprawniejszy w odbieraniu ciepla system c.o tym na mniejszej delcie powinien chodzic.Czyli np.100% kalafiory na wysokiej temp z watpliwej wydajnosci pompka wtorna to delta duza ,jak podlogowka i grzejniki ale wszystko chodzi na jednym parametrze i niskich temp.to delta juz blizej 5k jak sama podloga bez buforow i wtornych to 4k ,jak bardzo sprawna podlogowka to 2K itp

Edytowane przez codix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy zadanej 33st to i tak duzej delty raczej nie uzyskasz jaka nie ustawisz powyzej 5K to i tak bedzie Ci ciezko zachowac jak ustawisz 15 to i tak chwile po starcie pewnie bedziesz mial cos w okolicach 5K.

Nic nie wiadomo czy masz podlogowke czy grzejniki czy buforyvczg obiegi wtorne itp.wiec ciezko stwierdzic.

 

 

Twoj dom potrzebuje jakiejs energi na ogrzanie i tu nic sie nie zmieni czy taka delta czy taka to dalej bedzie potrzebowal yyle samo.

Aby bylo taniej poprostu musisz dostarczyc ta energie z jak najlepszym copem.

A lepszy cop jest niby jak jest nizsza temp.zasilania ,mniejsza ilosc defrostow,ale tez srednie nie najnizsze obroty sprezarki wiec trzeba to tak zgrac aby nie przesadzac ani w jedna ani w druga strone

 

Tak dostarczamy potrzebne kWh ale dla grzejników 28* lub 30* to za malo pomimo że kWh zostaną doprowadzone. Dla grzejników musi byc wyższa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No bo trzeba jeszcze rozroznic delte ustawiona od tej ktora faktycznie jest osiagana.Pomimo ze ustawiles delte na 10 pewnie i tak miala cos kolo 5 st a obiegowka krecila sie wolniej wiec wedlug wyzej przytoczonego wzoru przekazywala do domu mniej energii

 

Ja sadze ze im sprawniejszy w odbieraniu ciepla system c.o tym na mniejszej delcie powinien chodzic.Czyli np.100% kalafiory na wysokiej temp z watpliwej wydajnosci pompka wtorna to delta duza ,jak podlogowka i grzejniki ale wszystko chodzi na jednym parametrze i niskich temp.to delta juz blizej 5k jak sama podloga bez buforow i wtornych to 4k ,jak bardzo sprawna podlogowka to 2K itp

 

Właśnie że nie . Jak ustawie delte 5 to trzyma 5 jak 7 to 7 itd jaka bym nie ustawil taką pompa trzyma.Jak by było tak jak piszesz to by nie bylo pytania z mojej strony. bo skoro bym ustawił 10 a pompa trzymała by 5--więc to by byl znak że musi być 5 bo pompa tak trzyma . Po za tym przy ustawieniu delty 10 to pompa predzej by sie pewnie wyłączyla niż dobiła do delty 5. Atak nie jest.Ile ustawisz tyle trzyma. ustawisz 43 to delta 38 no może przez chwile wejść na deltę 4 lecz pompa zmoduluje mocą i znów trzyma 5 itd. 45* to delta 40.Dlatego pisalem że z deltą 10 mam slabą moc bo szybko modulowala zamiast trzymac ok9kW to bylo np.6kW Co za tym idzie dłuższy czas nagrzania domu.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Delta wpływa na przepływ, im mniejsza tym większy musi być przepływ żeby przekazać tą samą moc. Od delty zależy też chwilowa moc grzejników (każdego rodzaju grzejników, również podłogowych), a dokładniej mówiąc od średniej logarytmicznej między zasilaniem a powrotem, odniesionej do temperatury pomieszczenia. Przyjmijmy, że jest to średnia arytmetyczna, bo niewiele się różni, a łatwiej podać przykład.

Jeżeli grzejnik ma temperaturę zasilania 50*C i powrót 30*C (delta 20K), to średnia (40*C) jest o 20*C wyższa od temperatury pomieszczenia.

Jeżeli Tz=42 i Tp=38 (delta 4K) to średnia 40*C jest o 20*C wyższa od temperatury pomieszczenia. W obu przypadkach grzejnik ma taką samą moc chwilową. Zmniejszając deltę o 16K należy zmniejszyć Tz o 8K, żeby utrzymać tą samą moc.

 

Ale uwaga, przy tej samej mocy w powyższym przykładzie przy delcie 4K przepływ musi być 5 razy wyższy niż przy 20K, żeby przekazać tą samą moc.

Chciałoby się ustawić deltę jak najniżej, żeby uzyskać niską Tz, ale jeśli instalacja nie pozwoli na taki przepływ, to nie przeniesie pełnej mocy pompy.

Niską deltę można ustawić jak jest w miarę ciepło, natomiast w miarę wzrostu obciążenia cieplnego instalacja musi uzyskiwać coraz wyższy przepływ i jeśli się to nie uda, budynek będzie się wychładzał, pomimo, że pompa nie pracuje jeszcze z pełną mocą.

Dlatego minimalną deltę powinno się wyznaczyć znając maksymalne obciążenie cieplne budynku i maksymalny przepływ dozwolony (albo możliwy do uzyskania) w danej instalacji. Niższą deltę (od wyznaczonej w ten sposób), można ustawić poza okresem zimy, kiedy wiadomo, że duża moc PC i tak nie będzie potrzebna, pozwala to obniżyć Tz. I zmiana delty powinna być połączona ze zmianą krzywej, że by zachować tą samą moc w zależności od pogody.

 

Tak więc delta jest parametrem charakterystycznym dla danej instalacji, jedne są w stanie pracować na niskiej delcie, inne nie mogą. Na ogół podłogówki dobrze znoszą niskie delty, a instalacje grzejnikowe nie najlepiej, ale może się zdarzyć, że źle zrobiona podłogówka niskiej delty nie lubi (co wychodzi przy większych mrozach). Można również zaprojektować instalację grzejnikową na większych przekrojach rur, która bez problemu pójdzie na niskiej delcie.

 

Dużą moc łatwiej przekazać na wysokiej delcie, ale trzeba pamiętać, że wymaga to wyższej temperatury zasilania.

Edytowane przez SzymonKc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie że nie . Jak ustawie delte 5 to trzyma 5 jak 7 to 7 itd jaka bym nie ustawil taką pompa trzyma.Jak by było tak jak piszesz to by nie bylo pytania z mojej strony. bo skoro bym ustawił 10 a pompa trzymała by 5--więc to by byl znak że musi być 5 bo pompa tak trzyma . Po za tym przy ustawieniu delty 10 to pompa predzej by sie pewnie wyłączyla niż dobiła do delty 5. Atak nie jest.Ile ustawisz tyle trzyma. ustawisz 43 to delta 38 no może przez chwile wejść na deltę 4 lecz pompa zmoduluje mocą i znów trzyma 5 itd. 45* to delta 40.Dlatego pisalem że z deltą 10 mam slabą moc bo szybko modulowala zamiast trzymac ok9kW to bylo np.6kW Co za tym idzie dłuższy czas nagrzania domu.

 

No a o akurat u Ciebie moze tak jest bo masz wysokie temperatury.

U mnie na grzejnikach jest 30st to sprobuj uzyskac delte 10 chocbys ustawil to i tak nie utrzyma jak bym dal 40 to bez problemu a tak i tak to sprawnosc ukladu c.o decyduje jaka delta sie utrzyma w miare nagrzewania sie chaty delta coraz mniejsza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Delta wpływa na przepływ, im mniejsza tym większy musi być przepływ żeby przekazać tą samą moc.[...]

 

Rozumiem, że można zachować tę samą moc grzewczą zmniejszając dT co jednocześnie spowoduje zwiększenie przepływu (oczywiście o ile pompa obiegowa da radę).

 

I do brzegu. Mam mocno zmieszaną (i trochę skopaną) instalację: większość podłogówka ale są też klimakonwektory, grzejniki i drabinka. C.o. i c.w.u. realizowane jest poprzez 8kW PC PW Daikina na R32 - używam krzywej grzewczej + harmonogram (w celu ochrony sprężarki).

Zastanawiając się nad zmniejszeniem zużycia sprężarki a właściwie ograniczeniem liczby załączeń (może przesadzam?) zmieniłem 2 dni temu domyślny odbiornik z klimakonwektorów na podłogówkę o w moim mniemaniu powinno obniżyć dT z 10C na 5C (mylę się?). Na razie większych zmian nie zauważyłem, choć nie sprawdzałem przepływów czy się zwiększyły...

 

Pytania:

1. czy faktycznie zmiana odbiornika w pompie, automatycznie zmienia dT (w manualu niezbyt jasno opisane) ? Chyba raczej decydujący jest parametr [2.B.1] czyli kod [1‑0B], w którym manualnie można ustawić dT...

2. zmniejszenie dT dla mojej mieszanej instalacji spowoduje zwiększenie zużycia sprężarki (częstsze załączanie choć na cieplejszym powrocie)? A może dzielę włos na czworo i jeśli po zmniejszeniu dT, komfort cieplny jest wystarczający, to nie przejmować się ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w LG Therma V 9KW producent miał inną "wizję" , bo delta jest u mnie zmienna. Nie da się u mnie ustawić delty , są jakieś ustawienia zakresu "algorytmu pracy" ale w 100% nie odpowiadają one delcie ..

 

Jak ustawię np. 35 w podłogę , to pompa startuje z deltą 5 , ale potem spada na delte 4 i zapewne po iluś tam godzinach delta by spadała do 2 ..

 

Przy niższych temperaturach zasilania szansy na deltę 5 u mnie nie ma ...

 

Wczoraj po kilku godzinach przerwy pompa ruszyła (termostat) i po pewnym czasie było 30 stopni zasilanie i 28 stopni powrót i tak sobie grzała przez wiele godzin aż termostat ją wyłączył.

 

W pompie pompa obiegowa (cyfrowa eletroniczna grunfoss) dziala u mnie na2 biegu. Producent poleca 3 bieg pompy albo w ostatecznosci 2 bieg. 1 bieg jest "zakazany" przez producenta.

 

Na 3 biegu mam przepływ około 40l/min , na 2 biegu około 35l/min. Rozdzielcza 12 sekcji , około 3l na każdej pętli.

 

Jak ograniczę na rotametrach przepływ to po pewnym czasie pompa wywala błąd przepływu.

 

Pompa u mnie nie steruje przepływem , wygląda że preferuje mozliwie największy przepływ i możliwie najniższą deltę (nawet delta 1 jest możliwa).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie w LG Therma V 9KW producent miał inną "wizję" , bo delta jest u mnie zmienna. Nie da się u mnie ustawić delty , są jakieś ustawienia zakresu "algorytmu pracy" ale w 100% nie odpowiadają one delcie ..

 

Jak ustawię np. 35 w podłogę , to pompa startuje z deltą 5 , ale potem spada na delte 4 i zapewne po iluś tam godzinach delta by spadała do 2 ..

 

Przy niższych temperaturach zasilania szansy na deltę 5 u mnie nie ma ...

 

Wczoraj po kilku godzinach przerwy pompa ruszyła (termostat) i po pewnym czasie było 30 stopni zasilanie i 28 stopni powrót i tak sobie grzała przez wiele godzin aż termostat ją wyłączył.

 

W pompie pompa obiegowa (cyfrowa eletroniczna grunfoss) dziala u mnie na2 biegu. Producent poleca 3 bieg pompy albo w ostatecznosci 2 bieg. 1 bieg jest "zakazany" przez producenta.

Czyli jak automatycznie zmniejsza sobie deltę tzn jest przeznaczona w głównej mierze do pracy ciągłej a to wymaga precyzji w ustawieniu KG żeby nie przegrzać pomieszczeń.

Dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie widzą innej pracy pompy poza ciągłym :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

zmieniłem 2 dni temu domyślny odbiornik z klimakonwektorów na podłogówkę o w moim mniemaniu powinno obniżyć dT z 10C na 5C (mylę się?). Na razie większych zmian nie zauważyłem, choć nie sprawdzałem przepływów czy się zwiększyły...

 

Niestety mylisz się, w instrukcji Daikina jest informacja:

1) emiter grzejniki powietrzne - ma stałą deltę 10*C

2) podłogówka i KK - domyślnie fabrycznie deltaT ma 5*C, a możliwy zakres modulacji od 3*C do 10*C. Ja rozumiem, że fabrycznie jest delta 5*C dla tych emiterów, a ręcznie możesz ustawić zakres od 3 do 10*C. KK i podłogówka ma domyślnie takie samo ustawienie (reszta na dole wpisu ad.1).

 

Jeśli założymy, że zas. ma 40C a powrót 30C, to gdy temp powrotu spadnie do 35C, to w przypadku dT=5C załączy się pompa obiegowa (i ewentualnie sprężarka) a tymczasem gdyby była ustawiona dT=10C, to obiegówka a przede wszystkim sprężarka nie włącza się.

 

Ten Twój wpis z równoległego wątku czytałem kilka razy i nie rozumiem co chcesz przekazać. Ale dociera do mnie, że Twoje rozumienie delty T jest błędne.

Jeśli zasilanie ma +40*C a powrót +30*C - to w tej chwili masz deltęT 10*C - deltaT jest to różnica między temp. zasilania a temp. powrotu. DeltaT 5*C będzie w chwili gdy zasilanie ma +40*C a powrót +35*C. Jak piszesz że jest powrót +30*C a będzie miał +35*C - to tu temp. nie spada, ona wzrasta.

 

Na logikę, działanie w sytuacji gdy masz dodatkowo termostat pokojowy będzie takie, że masz wodę ustawioną zasilanie +40*C i deltęT 5*C, a PC w tej chwili nie pracuje bo zrobiło przerwę. Obieg wykrył, że temp. powrotu spadła do +30*C. PC mówi chcę grzać bo brakuje mi 5*C do utrzymania delty 5*C. Teoretycznie mogłoby to zwiększyć częstotliwość uruchamiania kompresora, ale tu do głosu dochodzi sterownik pokojowy i mówi zaczekaj - zadane jest +22*C i jeszcze temp. nie spadła do dolnej granicy histerezy.

 

Natomiast mniejsza deltaT (5*C) spowoduje, że w chwili gdy PC się uruchomi by grzać - PC będzie pracowała dłużej, tak by temp. powrotu doszła do +35*C a nie do 30*C (jak by to było przy delcie 10*C). Nie tylko zasilanie, ale całą objętość wodną (razem z powrotem) - musi podnieść do wyższej temp. a to będzie trwało dłużej.

 

Pytania:

1. czy faktycznie zmiana odbiornika w pompie, automatycznie zmienia dT (w manualu niezbyt jasno opisane) ? Chyba raczej decydujący jest parametr [2.B.1] czyli kod [1‑0B], w którym manualnie można ustawić dT...

2. zmniejszenie dT dla mojej mieszanej instalacji spowoduje zwiększenie zużycia sprężarki (częstsze załączanie choć na cieplejszym powrocie)? A może dzielę włos na czworo i jeśli po zmniejszeniu dT, komfort cieplny jest wystarczający, to nie przejmować się ?

 

ad.1) Zmienia gdy zmienisz zwykły grzejnik na podłogę lub KK - domyślne fabryczne ustawienie delty dla grzejnika to stałe 10*C (i max. temp. wody do +65*C), a dla dwóch pozostałych (i podłoga, i KK) to delta 5*C (i max. temp. wody +55*C).

W sytuacji gdy zmienisz KK na podłogę - to nic nie zmieni, bo założenie domyślne jest takie samo dla tych emiterów.

 

ad.2) Jak masz sterownik pokojowy, to dT nie będzie miała wpływu na to jak często będzie startować kompresor. Mniejsza dT wydłuży pracę kompresora, gdy już wystartuje. A to kiedy ponownie kompresor ruszy po przerwie w pracy, będzie zależne od izolacji domu, temp. w harmonogramie i tego kiedy sterownik powie mam dolną temp. histerezy - czas rozpocząć grzanie.

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że można zachować tę samą moc grzewczą zmniejszając dT co jednocześnie spowoduje zwiększenie przepływu (oczywiście o ile pompa obiegowa da radę).

 

I do brzegu. Mam mocno zmieszaną (i trochę skopaną) instalację: większość podłogówka ale są też klimakonwektory, grzejniki i drabinka. C.o. i c.w.u. realizowane jest poprzez 8kW PC PW Daikina na R32 - używam krzywej grzewczej + harmonogram (w celu ochrony sprężarki).

Zastanawiając się nad zmniejszeniem zużycia sprężarki a właściwie ograniczeniem liczby załączeń (może przesadzam?) zmieniłem 2 dni temu domyślny odbiornik z klimakonwektorów na podłogówkę o w moim mniemaniu powinno obniżyć dT z 10C na 5C (mylę się?). Na razie większych zmian nie zauważyłem, choć nie sprawdzałem przepływów czy się zwiększyły...

 

Pytania:

1. czy faktycznie zmiana odbiornika w pompie, automatycznie zmienia dT (w manualu niezbyt jasno opisane) ? Chyba raczej decydujący jest parametr [2.B.1] czyli kod [1‑0B], w którym manualnie można ustawić dT...

2. zmniejszenie dT dla mojej mieszanej instalacji spowoduje zwiększenie zużycia sprężarki (częstsze załączanie choć na cieplejszym powrocie)? A może dzielę włos na czworo i jeśli po zmniejszeniu dT, komfort cieplny jest wystarczający, to nie przejmować się ?

 

Generalnie w Daikinie jest tak, że do różnych rodzajów odbiorników ciepła jest przypisana domyślna delta, do podłogówki 5K z możliwością zmiany w zakresie 3-7K, do klimakonwektorów 7K z możliwością zmiany 3-8K, do grzejników 10K bez możliwości zmiany. Ale ostatnio instalowałem Althermę 16kW, gdzie dla grzejników było 8K bez możliwości zmiany. Także różnie może być, softy się zmieniają i mogą mieć inne ustawienia. Trzeba po prostu sprawdzić jaka jest delta i czy da się ją zmienić dla danego typu odbiornika. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast grzejników ustawić klimakonwektory i regulować deltą. Jedyna róznica będzie taka (oprócz delty), że na klimakonwektorach najwyższa możliwa temperatura zasilania to 55*C, a na grzejnikach da się ustawić 60*C, ale taką wysoką temperaturą raczej nikt grzejników nie zasila, zresztą wtedy odpala już grzałki.

 

Co do zużycia sprężarki podejrzewam, że w pewnych warunkach delta może mieć wpływ na taktowanie. Minimalna moc Althermy 8kW to coś w okolicach 1,8-2kW, co przy delcie 10K wymagałoby przepływu poniżej 3l/min. Najmniejsze przepływy jakie widywałem na tej jednostce to w okolicach 7l/min, co przy delcie 10K odpowiada mocy prawie 5kW, a podejrzewam, że pompa obiegowa nie umie dać mniejszego przepływu. Dlatego sądzę, że na wysokiej delcie ta moc minimalna PC jest wyższa i może powodować taktowanie przy małym obciążeniu cieplnym. Na delcie 3K i przepływie 7 l/min moc wynosi 1,5kW, na delcie 4 niecałe 2kW i sądzę, że tylko na takich małych deltach dostępna jest niska moc minimalna PC, na wiosnę i jesień można więc deltę zmniejszyć.

Ale jak zostawimy deltę 3K na zimę i chcemy, żeby PC przeniosła 8kW na instalację, to powinna osiągnąć przepływ rzędu 38l/min, co na małych Althermach raczej się nie zdarza, przeciętnie osiągają przepływy około 30l/min, więc dla 8kW na zimę nie powinno się ustawić delty niżej niż 4K, a bezpieczniej 5K (o ile rzeczywiście instalacja pozwala na przepływ 30l/min).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...

Ale jak zostawimy deltę 3K na zimę i chcemy, żeby PC przeniosła 8kW na instalację, to powinna osiągnąć przepływ rzędu 38l/min, co na małych Althermach raczej się nie zdarza, przeciętnie osiągają przepływy około 30l/min, więc dla 8kW na zimę nie powinno się ustawić delty niżej niż 4K, a bezpieczniej 5K (o ile rzeczywiście instalacja pozwala na przepływ 30l/min).

 

Podajesz konkretne wartości - to dodaje wiarygodności.

Ale czy delta w realu faktycznie ma taki wpływ na ilość przenoszonych kW ?

Wydaje mi się, że na przenoszoną moc bardziej wpływ ma temp. zasilania.

 

U mnie 2 tyg. temu zmieniłem emiter z grzejnika na KK - przy tej samej KG nr 6 i kąt nachylenia 9*, temp. zasilania spadła o 3*C, a delta (temp. powrotu do zasilania odczytana z czujników Althermy) uległa zmianie z 8*C na 4*C. Jednocześnie odniosłem wrażenie że grzejniki efektywniej oddają temp. bo grzeją na większej wysokości grzejnika.

 

Grzejniki przewymiarowane, tak by grzać wodą +45*C przy mrozie -20*C. Przy delcie 10*C to potrzebowałbym bliżej 47-48*C, o 3*C więcej niż wynikało z obliczeń. Przy delcie 5*C bardziej obliczenia pokrywają się z realem (przynajmniej u mnie - tylko nie wiem ile mocy jest tak przenoszone).

Edytowane przez Marco36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podajesz konkretne wartości - to dodaje wiarygodności.

Ale czy delta w realu faktycznie ma taki wpływ na ilość przenoszonych kW ?

Wydaje mi się, że na przenoszoną moc bardziej wpływ ma temp. zasilania.

 

To nie tak, przenoszona moc zależy tylko od przepływu i delty.

Natomiast osobną kwestią jest, czy instalacja potrafi tą moc odebrać, jaką charakterystykę mają grzejniki, jak są zwymiarowane. I tu ważna jest też temperatura zasilania. Przy za niskiej Tz grzejnik po prostu całej mocy nie odbierze, nie schłodzi wody dostatecznie i do PC wróci zbyt ciepły powrót. Dla PC jest to sygnał, że instalacja nie potrzebuje tyle mocy i zmniejszy przepływ wracając do zadanej delty (czyli PC zmniejszy moc do możliwości grzejników). Dopiero użytkownik za pomocą krzywej grzewczej informuje PC jaką temperaturę zasilania ma podać, żeby grzejniki odbierały moc zgodnie z zapotrzebowaniem budynku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...