kasiamirek1719513701 18.02.2021 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 (edytowane) Witam, proszę o pomoc Wczoraj zauważyłem na swoim strychu kilka mokrych belek wieźby, nie mam pojęcia czemu się tak stało. Dodam, ze dom użytkuje 4 rok, w tym okresie nie było u mnie śniegu i takich problemów nie było. Wczoraj kiedy po silnych mrozach nastała odwilż w jednym z pokoi lekko kapalo mi z żyrandola, poszedłem na stych i zobaczyłem, że jest niewielka ilość wody która pomalu kapała z belki. Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna W załączniku zdjęcia ja kto wygląda. Myslalem, że to wina "fachowca" ale jak pisalem wyzej przez 4 lata takeigo zjawiska nie zauważyłem. Proszę o rady co zrobić, aby zastrzymać ten proceder. Na strychu nie mam okien dachowych czy tez jakies specjalnej wentyalcji. Incydent występuje od strony wschodniej dachu. PS. Jesli temat nie w odpowiednim dziale, proszę admina o przeniesienie Edytowane 18 Lutego 2021 przez kasiamirek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.02.2021 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Co jest pokryciem dachu?Jeśli dachówka ceramiczna to silne podmuchy wiatru wwiały Ci dużą ilość śniegu, u dołu jeszcze nie stopniał o od góry powoduje przez otwory montażowe łat i mocowania samej folii przeciek do wnętrza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 18.02.2021 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Co jest pokryciem dachu? Jeśli dachówka ceramiczna to silne podmuchy wiatru wwiały Ci dużą ilość śniegu, u dołu jeszcze nie stopniał o od góry powoduje przez otwory montażowe łat i mocowania samej folii przeciek do wnętrza. Tak własnie, dachówka ceramiczna. Miejmy nadzieje, że jest tak jak mowisz. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.02.2021 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 U mnie też jest trochę śniegu na folii, ale jak ją układali to była z folią taka taśma szerokości 6 cm jak taśma z papy termozgrzewalnej przyklejali ją do krokwi i na to dopiero mocowali folie a potem przybijali laty. Taka była instrukcja więc to zrobili.Wiem, że jest śnieg bo go widać i słychać jak się uniesie folię to się zsuwa, ale przecieków jeszcze nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 (edytowane) Wczoraj kiedy po silnych mrozach nastała odwilż w jednym z pokoi lekko kapalo mi z żyrandola, poszedłem na stych i zobaczyłem, że jest niewielka ilość wody która pomalu kapała z belki. Nie masz paroizolacji między przestrzenią ogrzewaną, a membraną? To normalne zjawisko - jak wyciągasz piwo z lodówki, to też się na nim skrapla para z ciepłego powietrza. Jak tu dopuszczasz ciepłe powietrze do membrany, to też się na nim skrapla a jak jest mróz to te skropliny zamarzają. Jak robi się lodowa skorupka, to membrana całkiem przestaje przepuszczać parę wodną i ta skorupka rośnie. Jak przychodzi odwilż, to się roztapia i leje się. Dlatego należy zrobić szczelną paroizolację między przestrzenią ogrzewaną, a termoizolacją (żeby ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem). A tu dodatkowo chyba wentylację pod membraną (nawet, jak ta przestrzeń jest wentylowana, to lepiej zostawić minimum 2cm przestrzeni pod membraną na całej jej powierzchni). Edytowane 18 Lutego 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.02.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 (edytowane) Nie masz paroizolacji między przestrzenią ogrzewaną, a membraną? To normalne zjawisko - jak wyciągasz piwo z lodówki, to też się na nim skrapla para z ciepłego powietrza. Jak tu dopuszczasz ciepłe powietrze do membrany, to też się na nim skrapla a jak jest mróz to te skropliny zamarzają. Jak robi się lodowa skorupka, to membrana całkiem przestaje przepuszczać parę wodną i ta skorupka rośnie. Jak przychodzi odwilż, to się roztapia i leje się. Dlatego należy zrobić szczelną paroizolację między przestrzenią ogrzewaną, a termoizolacją (żeby ją zabezpieczyć przed nasiąkaniem). A tu dodatkowo chyba wentylację pod membraną (nawet, jak ta przestrzeń jest wentylowana, to lepiej zostawić minimum 2cm przestrzeni pod membraną na całej jej powierzchni). Co Ty piszesz? przecież napisał, że to poddasze nieużytkowe , ocieplona jest posadzka i na to płyta OSB, a najniżej jest dana wełna co zresztą widać na fotkach. Kto daje na poddaszu nieużytkowym folię paroizolacyjną przed folią paroprzepuszczalną!!! To jakaś herezja. Widzę, że przed napisaniem postu łyknąłeś sporo tych piwek z lodówki, skoro rzadko udało Ci się taki post napisać. To, że na membranie na zewnątrz jest śnieg czy nawet lód i membrana nie pracuje - to jest objaw tego co widzimy, ale to nie wilgoć z domu bo jej tam nie ma - po pierwsze nie przeniknie jej tak dużo przez nieogrzewane poddasze, nie przeniknie przez izolację termiczną stropu(może w niej pozostać i zamarznąć) i nie spowoduje takich zawilgoceń - bo widać, że to obszary styku krokwi z folią i foli w miejscach uszkodzeń, a śmiem nawet twierdzić, że miejsca dachówki wentylacyjnej. Edytowane 18 Lutego 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Co Ty piszesz? przecież napisał, że to poddasze nieużytkowe , ocieplona jest posadzka i na to płyta OSB, a najniżej jest dana wełna co zresztą widać na fotkach. Też nie widzisz nigdzie paroizolacji? To o co Ci chodzi? Kto daje na poddaszu nieużytkowym folię paroizolacyjną przed folią paroprzepuszczalną!!! To jakaś herezja. Herezją to jest zostawienie parze wodnej drogi do membrany. Zawsze przestrzeń ogrzewaną należy od wełny odgrodzić paroizolacją - nawet na stropie monolitycznym warto dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henrykow 18.02.2021 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Co jest pokryciem dachu? Jeśli dachówka ceramiczna to silne podmuchy wiatru wwiały Ci dużą ilość śniegu, u dołu jeszcze nie stopniał o od góry powoduje przez otwory montażowe łat i mocowania samej folii przeciek do wnętrza. Mogę potwierdzić że tak było. Dachowska ceramiczna zakładkowa jest na tyle nieszczelna że przy sypkim, drobnym śniegu i porywistym wietrze a taki u mnie występował wiaterek spokojnie upchnął puszek między dachówka a membraną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.02.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Mogę potwierdzić że tak było. Dachowska ceramiczna zakładkowa jest na tyle nieszczelna że przy sypkim, drobnym śniegu i porywistym wietrze a taki u mnie występował wiaterek spokojnie upchnął puszek między dachówka a membraną. Też tak myślę. Spotkałem to już kilka razy i domyśliłem się ,że to to. Bardzo dużo razy również widziałem tej wełny w skosach, nie powiem, że to dobre rozwiązanie. Pod OSB masz też wełnę. OSB na legarach czy masz tam styropian i na to płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 18.02.2021 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Też tak myślę. Spotkałem to już kilka razy i domyśliłem się ,że to to. Bardzo dużo razy również widziałem tej wełny w skosach, nie powiem, że to dobre rozwiązanie. Pod OSB masz też wełnę. OSB na legarach czy masz tam styropian i na to płyty? Idąc od sufitu to: Regips Folia 5cm waty Druga warstwa waty 20 cm Legary Plyta osb Wate też upchałem w skosach, nie wiem czy miejscami jej nie usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiamirek1719513701 18.02.2021 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Dodam jeszcze że strop drewniany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.02.2021 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Folia Szczelnie? Czy tak jak tutaj: I nie, nie chodzi o to, że tu połać izolowana a u Ciebie strop. Ważne, czy folia szczelnie połączona i jest rzeczywistą barierą dla pary wodnej, a nie tylko iluzoryczną Linią Maginota, którą para wodna omija jak Wehrmacht. Jak wentylowane poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 18.02.2021 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 (edytowane) Idąc od sufitu to: Regips Folia 5cm waty Druga warstwa waty 20 cm Legary Plyta osb Wate też upchałem w skosach, nie wiem czy miejscami jej nie usunąć. Wełnę z dachu usuń bo to bezsens tłoczyć tam izolację. Wełna to najgorszy badziew do izolacji i to widac na Twoim przykładzie, że przepuszcza wilgoc z dołu do góry i ona zjada belki. Również mam strop drewniany i nieużytkowe poddasze ale ani grama wełny, strop zaizolowany styro w dwóch warstwach a na to poszedl jeszcze proszek PUR. Na dachu dachówka ceramiczna i nic mi nie zawiewa do środka, na krokwiach mam folie paroizolacyjna, która właśnie chroni przed tym. Krokwie od 8 lat suche jak pieprz bo żadna wilgoc nie ma do nich wstępu. Ani z góry ani z dołu Edytowane 18 Lutego 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 21.02.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Podobnie u mnie i przelało od wschodniej części do środka poddasza użytkowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.