Jerry304 20.02.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2021 (edytowane) Na mojej PC zaczął pojawiać się komunikat o automatycznym resecie spowodowanym gorącym gazem. Po sprawdzeniu przez serwisanta okazało się , że błąd wyskakuje w momencie podgrzewania cwu ( rośnie temp.gazów ponad miarę) a gdy pompa ogrzewa dom to efekt "gorących gazów "nie występuje.Pan z serwisu orzekł że sprężarka do wymiany - koszt ok 6tys. zł. Czy warto jest przejść tylko na grzanie wody prądem ? (zważywszy na koszt naprawy )Są jakieś obliczenia porównujące różnice w kosztach podgrzania wody pompą ciepła w automacie a samą grzałką ? Edytowane 20 Lutego 2021 przez Jerry304 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 20.02.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2021 (edytowane) Na mojej PC zaczął pojawiać się komunikat o automatycznym resecie spowodowanym gorącym gazem. Po sprawdzeniu przez serwisanta okazało się , że błąd wyskakuje w momencie podgrzewania cwu ( rośnie temp.gazów ponad miarę) a gdy pompa ogrzewa dom to efekt "gorących gazów "nie występuje. Pan z serwisu orzekł że sprężarka do wymiany - koszt ok 6tys. zł. Czy warto jest przejść tylko na grzanie wody prądem ? (zważywszy na koszt naprawy ) Są jakieś obliczenia porównujące różnice w kosztach podgrzania wody pompą ciepła w automacie a samą grzałką ? Zmień serwisanta, bo albo jest kiepski, albo próbuje cie naciągnąć.. Problem "za wysokiej temperatury" występuje przez zbyt mały odbiór ciepła w Twoim wypadku z węzownicy CWU. Masz tam albo za mały przepływ (skontroluj filtry, sprawdź bieg pompki, czy wszystkie zawory są w pełni otwarte) , albo powierzchnia tej węzownicy jest za mała (np jest zakamieniona). Pompa jest sprawna. Edytowane 20 Lutego 2021 przez mac_612 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 20.02.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2021 Można też prościej:-obniżyć temperaturę grzania cwu-zmniejszyć deltę aby dogrzewanie wody było częściej a krócej.Ale to półśrodki. Choć przy ustawieniu temp cwu powyżej 50*C już takie kwiatki mogą się pojawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 21.02.2021 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 (edytowane) Choć przy ustawieniu temp cwu powyżej 50*C już takie kwiatki mogą się pojawiać. Temp. wody ustawiona była na 44'C - obniżyłem do 41. . Problem "za wysokiej temperatury" występuje przez zbyt mały odbiór ciepła Reset włącza się podczas np. napełniania wanny. ( duży pobór ciepłej wody) Ponawiam pytanie :czy grzanie wody "prądem" jest dużo droższe od pompy ciepła ? ( przecież nagrzanie dużej ilości wody , zbiornik 300 l w szybkim czasie to też prawie sam prąd.) Edytowane 21 Lutego 2021 przez Jerry304 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 21.02.2021 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Temp. wody ustawiona była na 44'C - obniżyłem do 41. Reset włącza się podczas np. napełniania wanny. ( duży pobór ciepłej wody) Ponawiam pytanie :czy grzanie wody "prądem" jest dużo droższe od pompy ciepła ? ( przecież nagrzanie dużej ilości wody , zbiornik 300 l w szybkim czasie to też prawie sam prąd.) Duży pobór wody z bojlera, to nie to samo, co duży odbiór ciepła z pompy ciepła. Problem leży na odcinku pompa ciepła - bojler. Sprawdź to co ci doradziłem, lub nakieruj innego fachowca na ten trop. Czy dzieje się to od początku? Bo może ktoś dobrał bojler z za małym wymiennikiem. Ogrzewanie wody samym prądem jest około trzykrotnie droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.02.2021 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Pomijając sprawę pompy, możesz sobie grzać wodę w obecnym baniaku do tych 30-40 stopni plus dołożyć bojler, który zostanie zasilony z obecnego baniaka. To zawsze mniejsza Delta niż ta z wodociągu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 21.02.2021 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Duży pobór wody z bojlera, to nie to samo, co duży odbiór ciepła z pompy ciepła. No tak. Czy dzieje się to od początku? Pompa ma już 11 lat i to pierwszy ,niepokojący ,objaw w jej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 22.02.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Skoro sprzęt pracuje już 11 lat i idąc tropem powyższych wpisów. Może to tylko kamień na wężownicy w bojlerze?Bojler też ma te 11 lat? Czy był zmieniany w późniejszym czasie?Pytanie też, czy 11 lat temu bojlery miały tak duże wężownice jak obecnie, te dedykowane do PC?Wtedy bardziej popularne były bojlery pod solary, taka wężownica jest większa, ale i tak mniejsza od tych dedykowanych do PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 22.02.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Może by wartało przepłukać wymiennik ( skraplacz ) w PC , może jest zabrudzony i nie oddaje pełnej mocy.Przedewszystkim tak jak poprzednicy pisali : sprawdzić przepływ ( filtr, pompkę, wężownicę ) temperatury zasilania i powrotu ( deltę ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 22.02.2021 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Może to tylko kamień na wężownicy w bojlerze? Bojler też ma te 11 lat? Czy był zmieniany w późniejszym czasie? . Cały zestaw ma 11lat .Jest to pierwsza usterka .W domu mam centralny zmiękczacz wody , więc zakamienienie nie wchodzi w grę. Wg. innego serwisanta to typowy objaw wysłużonej sprężarki . Różnica temp. na "wejściu i na wyjściu " (pewnie fachowcy wiedzą o co chodzi) nie powinna przekraczać 30"C a u mnie to jest znacznie więcej , sprężarka pracuje ( się grzeje ) a efekty na termometrach relatywnie mizerne . Pomimo nie wyświetlania błędu koszty ogrzewania rosną bo sprężarka nie daje rady.( mniejsza sprawność) - tyle powiedział fachowiec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 22.02.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Jeżeli jest duża różnica temperatur to znaczy ,że nie ma przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.02.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wstaw tutaj plik z raportem z serwisu i temperatury jakie były w momencie pomiaru (we/wy po obu stronach) to zobaczymy czy to sprężarka dogorywa czy inny powód. Inaczczej to dyskusja będzie wyglądała tak jak wygląda obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 22.02.2021 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Wstawiam :190706-02D.zip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.02.2021 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Po rozszerzeniach nie kojarzę czym to otworzyć. Dwa pliki w arkuszu otworzyłem i są dane z pompy. Kluczowe byłyby jeszcze dane z pomiarów układu chłodniczego żeby cokolwiek porównać. Coś takiego jak w załączniku:Kopia 2019-01-26_viessmann ZH06 r410a.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byq84 24.02.2021 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 z logów wynika że sprężarka dosyć często się załączała i chodziła tylko po 1h, nie było przypadkiem taktowania? Informacje Przebieg:Czas pracy spręż. 1;17698hCykle spręż. 1;18201Średni czas spręż. 1;00:58Czas pracy ZWE1;4hCzas pracy p.c.;17696hCzas pracy c.o.;14015hCzas pracy c.w.u.;3680h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 25.02.2021 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2021 z logów wynika że sprężarka dosyć często się załączała i chodziła tylko po 1h, nie było przypadkiem taktowania? To pytanie do fachowców. Póki co , zrobiło się ciepło , obniżyłem temp. c.w.u. i reset automatyczny się nie włącza . Może porównanie rachunków, za dwa porównywalne okresy rok do roku , coś podpowiedzą . 22.11 - 21.01 3215 kWh / rok poprzedni 24.11 - 21.01 3501 kWh / aktualnie Zużycie prądu dotyczy całego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 26.02.2021 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2021 Zuzycie pradu chyba nic nie powie. Nie ma jednakowej zimy. Dla celów testowych załacz grzanie CWU do wyższej temperatury np 47*C.Podczas grzania CWU spisz co 5minut parametry z pompy:-temp. czujnika CWU-temp zasilania-temp. powrotu-temp. gazu gorącego-presostat -cisnienie spręzania (wysokie) -zazwyczaj w barach-możesz także pisać -jak jest dostepne ciśnienie niskie-przepływ Litry /h Jeżeli temp gazu wzrosnie do 110*C, ciśnienie spręzania do 35bar a przepływ jest poniżej 200L/h to przerwij test. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania