Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Dodatkowe 5cm styro to ok 1tys i podnosimy się tylko 5cm a ty robiąc sufit zmniejszasz kabature więcej bo obniżasz się min te12cm o kosztach nie wspomnę bo wyjdzie napewno drozej same płyty i profile ponad 1tys.a gdzie jeszcze robociznaì

 

Dodaj elewację ze styropianem, siatką i tynkiem.

 

Robiąc zabudowę z GK nawet 20cm x 10cm x 50mb zmniejszasz kubaturę o 1m3. Drogo nie będzie, bo tego dużo nie ma.

A zyskujesz swobodę pozostałych instalacji w styropianie a i razem z rurami można sieć rozprowadzić, i jakieś LEDy obsadzić.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7925281
Udostępnij na innych stronach

Utrudnione, iluzoryczne wysterowanie odpowiednich przepływów przy pomocy anemostatów.

Wysterowanie to powinno być zrealizowane poprzez przekroje, długość i ilość rur a anemostaty to tylko do kosmetycznych zmian.

Dokładnie tak jest, dlatego tak ważny jest projekt wentylacji.

Którego nota bene można samemu wykonać poświęcając troszkę czasu ;)

Ja mam fi125mm jako główną średnicę wentylacji w dojściu i wyjściu ze skrzynek rodzielczych ale musiałem korygować przepływy przez zastosowanie trójników z mniejszymi średnicami.

Ogólnie,po sprawdzeniu anemometrem wyszło jak liczyłem, z drobną korektą w sypialni tylko.

Projekt wentylacji sam robiłem także uważam to za sukces.

 

A tak to leciało :)

DSCN4041.jpg

Edytowane przez Arturo1972
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7925289
Udostępnij na innych stronach

To ciekawe bo ja mam wszędzie do anemostatow fi 125 i nic anemostatami nie ustawialem a reguluje mocą wentylatorów.

Mocą wentylatorów regulujesz wydajność całej centrali a my tu dyskutujemy o tym ile z tej wydajności pójdzie na poszczególne końcówki.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7925962
Udostępnij na innych stronach

To ciekawe bo ja mam wszędzie do anemostatow fi 125 i nic anemostatami nie ustawialem a reguluje mocą wentylatorów.

 

To kup/pożycz czujnik CO2 i zbadaj przez tydzień jakie masz stężenie CO2 w sypialni rodziców, a jakie w sypialni z jedną osobą czy w innym pomieszczeniu. A potem zabierz się do regulacji i dojdź do wniosku (jak ja) że błędem było danie do sypialni dziecka tej samej ilości rur co do sypialni rodziców.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7925965
Udostępnij na innych stronach

Mocą wentylatorów regulujesz wydajność całej centrali a my tu dyskutujemy o tym ile z tej wydajności pójdzie na poszczególne końcówki.

 

Pomińmy to ,to u mnie wszyscy żyją i mają się dobrze to nie apteka

A co powiecie ze pewna hurtownia instalacyjna najwiekszaw moim regionie nie ma w ofercie skrzynek rozpreznych 125/3×75 tylko max 125/2×75

I co najgorsze nie ma nawet 160/3×75.

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926031
Udostępnij na innych stronach

Pomińmy to ,to u mnie wszyscy żyją i mają się dobrze to nie apteka

OK, brzmi pozytywnie, to najważniejsze.

 

A co powiecie ze pewna hurtownia instalacyjna najwiekszaw moim regionie nie ma w ofercie skrzynek rozpreznych 125/3×75 tylko max 125/2×75

I co najgorsze nie ma nawet 160/3×75.

Ja nic nie powiem, pytanie dość absurdalne.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926035
Udostępnij na innych stronach

Kuchnia ktora potrzebujie 70m3 niby dwa przewodu to zalatwia tylko co jeśli ona jest najdalszym pomieszczeniem od rozdzielacza tu trzecia rura by się przydała.

A z drugiej strony jeśli nie ma w ofercie to albo wiedzą co robią bo ich zdaniem 3 rury do fi 125 to przepis na glosną instalacjie ale co wiercić w stropie na kolejny anemostat 125/1×75

Lepszym rozwiązaniem bylo by 160/3×75ale nie ma czegoś takiego.

Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926041
Udostępnij na innych stronach

Kuchnia ktora potrzebujie 70m3 niby dwa przewodu to zalatwia tylko co jeśli ona jest najdalszym pomieszczeniem od rozdzielacza tu trzecia rura by się przydała.

A z drugiej strony jeśli nie ma w ofercie to albo wiedzą co robią bo ich zdaniem 3 rury do fi 125 to przepis na glosną instalacjie ale co wiercić w stropie na kolejny anemostat 125/1×75

Lepszym rozwiązaniem bylo by 160/3×75ale nie ma czegoś takiego.

 

A po co 160?

Zawór 125 dla przepływu 70 m3/h jest w sam raz.

Kształtki tego typu dostępne są w sklepach internetowych.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926198
Udostępnij na innych stronach

A po co 160?

Zawór 125 dla przepływu 70 m3/h jest w sam raz.

Kształtki tego typu dostępne są w sklepach internetowych.

 

Ok.ale dwoma rurami nie uzyskam tych 70 jeśli anemostat kuchni jest najdalszym anemostatem ok 13mb od rozdzielacza a nie mają w ofercie 3×75 Czyli olać ich bo się biorą za produkcję elementów wentylacyjnych a nie mają pojęcia co robią?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926204
Udostępnij na innych stronach

Obejrzalem ze trzy filmiki tego pana i instalacjie na rurach fi 90 i chyba wie co mówi ale lepszym rozwiązaniem chociaż bardziej kłopotliwym była by instalacjia mieszana fi75 i fi 90 wszędzie po jednej rurze a tam gdzie potrzeba do 30m3 dajemy tez jedna fi 75.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7926306
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
Utrudnione, iluzoryczne wysterowanie odpowiednich przepływów przy pomocy anemostatów.

Wysterowanie to powinno być zrealizowane poprzez przekroje, długość i ilość rur a anemostaty to tylko do kosmetycznych zmian.

 

Czy próbowałeś wysterować przepływy za pomocą przepustnic?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7972488
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Utrudnione, iluzoryczne wysterowanie odpowiednich przepływów przy pomocy anemostatów.

Wysterowanie to powinno być zrealizowane poprzez przekroje, długość i ilość rur a anemostaty to tylko do kosmetycznych zmian.

 

Czy próbowałeś wyregulować instalację przepustnicami, które umieszcza się w przewodzie anemostatu? Taką jak na poniższym obrazku:

product_58da21df80de3.jpg

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7977214
Udostępnij na innych stronach

Czy próbowałeś wyregulować instalację przepustnicami, które umieszcza się w przewodzie anemostatu? Taką jak na poniższym obrazku:

[ATTACH=CONFIG]458433[/ATTACH]

 

Mnie to dano jako wyciszenie, ale nie próbowałem tym regulować, bo potrzeby takiej nie miałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/261428-%C5%9Brednica-rur-90-czy-75-peflex-rekuperacja/page/2/#findComment-7977217
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...