Cześć,

 

Nie wiem co się stało i mam nadzieję, że ktoś pomoże. Jeszcze tydzień temu było wszystko ok, sprawność reku na poziomie 85 - 90%. A tu ni z tego, ni z owego nagle spadło nawet poniżej 50%.

 

7wdt0aV.jpg

 

Filtry świeże. Wyjąłem wymiennik żeby go obejrzeć, nic niepokojącego nie zauważyłem.

 

Ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną? Wymiennik do wymiany?

 

Pozdrawiam,

Wojtek

Edytowane przez wrozansk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, jest na pewno zatkany. Przed zimą po wymianie bypassu wsadziłem tam kłebek skarpet.

Z pomiarami to będzie problem bo nikt w pobliżu takowych nie wykonuje. Jedyna osoba, jaką znalazłem jak szukałem, zażyczyła sobie prawie 1000 zł za pomiar. To już chyba wolałbym samemu kupić anemometr Testo i liczyć na to, że po pomiarach będę w stanie go sprzedac :/

 

Tempratur jednak nie sprawdzę. Myślałem że znajdę jakiś łatwy sposób ale chyba będę musiał się przewiercić przez rury przy kroćcach. No i muszę kupić jakiś czujnik temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

. Myślałem że znajdę jakiś łatwy sposób ale chyba będę musiał się przewiercić przez rury przy kroćcach. No i muszę kupić jakiś czujnik temperatury.

Nie wiem co masz za rekuperator ale zobacz w instrukcji czy da się go zresetować/ wywzorcować(nie chodzi mi o ustawienia) ale o przywrócenie ustawień np po wymianie filtrów, ustalenie mocy wentylatora z zastosowanym typem filtrów albo coś w tym stylu ? Być może wkradł się jakiś błąd który jest wyświetlany w wartościach temperatur, a nie jest zdefiniowany w pamięci błędów jakie sygnalizuje elektronika. (coś ale Windows włącz i wyłącz:rolleyes:)

  • Like 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok, jestem niemal pewien, że to coś z rekuperatorem. Sprawdzając organoleptycznie stwierdzam, że praktycznie nie ma wywiewu. Nawet na 100% mocy wentylatorów. Coś tam ciągnie, ale bardzo słabo. No i rekuperator jest stanowczo za cichy - przy otwartym strychu i ustawieniu 100% mocy był go zawsze słychać jak mały odkurzacz. Teraz jest dużo, dużo ciszej. O dziwo nawiew dmucha całkiem dobrze, więc być może to kwestia tylko jednego wentylatora.

Nie zostaje mi chyba nic innego jak napisać do producenta. Aczkolwiek jest już po gwarancji więc może być z tym różnie :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Cześć,

Problem okazał się być najprostszy z możliwych - filtr na kanale wywiewnym. Po wymianie wszystko wróciło do normy...na najbliższe 2 tygodnie. Od wczoraj znowu problem. Dzisiaj wyjąłem filtr - sprawność podskoczyła momentalnie. Nie wiem jak to jest możliwe, że po dwóch tygodniach filtr nadaje się do wymiany. Jeszcze jakby to był nawiewny, bo z zewnątrz może przyjść jakiś szajs. Ale tu mówimy o powietrzu wyciąganym z domu. Żadnych remontów nie robiliśmy, nic pylącego się nie działo. Nie będę co 2 tygodnie wymieniał filtrów bo zbankrutuję :/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jakby to był nawiewny, bo z zewnątrz może przyjść jakiś szajs. Ale tu mówimy o powietrzu wyciąganym z domu. Żadnych remontów nie robiliśmy, nic pylącego się nie działo. Nie będę co 2 tygodnie wymieniał filtrów bo zbankrutuję :/

A Twoja połówka nie używa lakieru do włosów?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć,

Problem okazał się być najprostszy z możliwych - filtr na kanale wywiewnym. Po wymianie wszystko wróciło do normy...na najbliższe 2 tygodnie. Od wczoraj znowu problem. Dzisiaj wyjąłem filtr - sprawność podskoczyła momentalnie. Nie wiem jak to jest możliwe, że po dwóch tygodniach filtr nadaje się do wymiany. Jeszcze jakby to był nawiewny, bo z zewnątrz może przyjść jakiś szajs. Ale tu mówimy o powietrzu wyciąganym z domu. Żadnych remontów nie robiliśmy, nic pylącego się nie działo. Nie będę co 2 tygodnie wymieniał filtrów bo zbankrutuję :/

 

Ja mam na wszystkich kanałach WYWIEWNYCH filtry stożkowe, Chronię tym samym filtr w reku jak i kanały. Kiedy widzę, że się w nich coś nazbierało, wyciągam , odkurzam w środku i zakładam. Od początku stycznia jadę na jednym komplecie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie też (poza pełnią sezonu grzewczego) szybciej przytyka się filtr wywiewny (jeśli są tej samej klasy)

Choć raczej nie w 2 tygodnie.

Jaka to klasa filtra ?

Nie możesz użyć własnoręcznie wykonanego z maty filtrującej zamiennika ?

 

M5. Właśnie zastanawiam się czy nie zrobić filtra samemu.

 

A Twoja połówka nie używa lakieru do włosów?

 

Nie. Ale przyszło nam do głowy...od jakiegoś czasu używamy nawilżaczy, gdzie do wody dodajemy trochę solanki. Zastanawiam się teraz czy ta sól nie osadziła się na filtrze bo jak dzisiaj sprawdzałem, to był jakby "zapylony". Aczkolwiek nie pomyślałem żeby ten pył liznąć.

 

Ja mam na wszystkich kanałach WYWIEWNYCH filtry stożkowe, Chronię tym samym filtr w reku jak i kanały. Kiedy widzę, że się w nich coś nazbierało, wyciągam , odkurzam w środku i zakładam. Od początku stycznia jadę na jednym komplecie.

 

Chyba nawet mam kilka takich w piwnicy. Spróbuję z nimi i zobaczę czy będzie poprawa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...