marcin225 28.05.2021 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 W rurkach po murze - wykonawca chce schować pod styropianem. Niech nie daje tych rurek bo to jest bezsensu. Niech zrobi bruzdkę w murze małą i tam schowa drut na odpowiednich uchwytach albo najlepiej niech zamiast drutu puści bednarkę 25x4 na uchwytach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.05.2021 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 OK, czyli drut albo bednarka w bruździe? Czy bednarka bez bruzdy? A jeśli w bruździe, to rozumiem, że taką bruzdę zalepić później zaprawą, żeby przewód nie miał kontaktu ze styropianem? Z tym że na pewnej wysokości on i tak musi przebić styropian, żeby wejść do złącza kontrolnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.05.2021 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 schowa drut na odpowiednich uchwytach A jakie to byłyby odpowiednie uchwyty? Metalowe czy jednak z czegoś nie przewodzącego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.05.2021 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Maszt odgromowy NIGDY nie stawiamy na obiekcie. Zawsze nieopodal , modne było w parce z liną stalową pomiędzy i obiektem pod spodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.05.2021 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Cyganisz, kolego gnago.Jedź do Neumarkt w Bawarii, wejdź na dach firmy DEHN, mnóstwo masztów stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 28.05.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 wyjątek potwierdzający regułę bo te maszty na dachu to do czego "une" pioruny odprowadzają do gruntu czy instalacji odgromowej? I tam chałupy tez wokół masztu odgromowego budują. A maszty pewnie teletechniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.05.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Znowu cyganisz, kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.05.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 OK, czyli drut albo bednarka w bruździe? Czy bednarka bez bruzdy? A jeśli w bruździe, to rozumiem, że taką bruzdę zalepić później zaprawą, żeby przewód nie miał kontaktu ze styropianem? Z tym że na pewnej wysokości on i tak musi przebić styropian, żeby wejść do złącza kontrolnego? Ja bym dał bednarkę , a czy w bruździe czy nie to jak Ci pasuje. Lepiej styropian będzie ułożyć jak się schowa w bruździe. Przewód może mieć kontakt ze styropianem bo i tak ma jak schodzi z dachu pod elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 01.06.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 A ja mam inne pytanie albo dwa. Czy To prawda, że przy pv odgromówka jest konieczna? I czy są przeciwwskazania, aby na prostym dwuspadowym dachu wykonać zwody pionowe tylko w dwóch narożach budynku? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 01.06.2021 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Dzięki. A gdybym chciał dać oba po jednej stronie zamiast po przekątnej? Z czystej wygody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 01.06.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 A co na to konkretnie wpływa? Jeśli ma uderzyć w szczyt, to ma znaczenie którędy potencjał zostanie odprowadzony do ziemi? Sorry, że tyle pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.06.2021 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 A ja mam inne pytanie albo dwa. Czy To prawda, że przy pv odgromówka jest konieczna? I czy są przeciwwskazania, aby na prostym dwuspadowym dachu wykonać zwody pionowe tylko w dwóch narożach budynku? Dzięki Tu masz przykład - łącznie z zastosowaniem przewodu HVI : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 01.06.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 O to właśnie chodzi. Tylko ten przewód HVI taki trochę drogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.06.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 O to właśnie chodzi. Tylko ten przewód HVI taki trochę drogi Ważne, by zachowqać odstępy izolacyjne. Jeżeli tego nie można zrealizować, pozostaje opcja droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 01.06.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Ważne, by zachowqać odstępy izolacyjne. Jeżeli tego nie można zrealizować, pozostaje opcja droższa. No mi wychodzi, że ten odstęp dla mojego budynku wynosi ~24 cm. Jeśli dobrze liczę, to powinno się obejść bez tych "tanich" przewodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.06.2021 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 No mi wychodzi, że ten odstęp dla mojego budynku wynosi ~24 cm. Jeśli dobrze liczę, to powinno się obejść bez tych "tanich" przewodów Niemożliwe żeby odstęp wynosił 24 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 02.06.2021 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 A nie można dyskutować by nie doszło do awantury? Dziwie się, że nie zbanowaliście jeszcze tego trola od norm. Rozwala każdy temat. Chyba, że redakcji tego forum właśnie o to chodzi żeby miejsce to stało się miejscem igrzysk. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 02.06.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Dlaczego niemożliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 02.06.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Ale zwody po przekątnej daje się ze względu na równomierne odprowadzenie potencjału do uziomu fundamentowego, bądź otokowego, który tworzy pierścień. I to jest logiczne. Ja chciałem zrobić uziom pionowo-poziomy ze szpilek i bednarki wzdłuż ściany N budynku i wyprowadzanie zwodu na ścianie S wydaje się być nielogiczne. Chodzi mi tylko o mój konkretny przypadek. Wg projektantami elektryka ja tego w ogóle nie potrzebuję, ale rozważam na przyszłość, gdybym chciał wrzucić na dach kilka kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.06.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 (edytowane) Reszta w p. 5.3.3 PN-EN 62305-3 Teraz do wefyfikacji i sprawdzenia : p. 5,3.4 w/w normy. Edytowane 2 Czerwca 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania