Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Szpilki nierdzewne


dedert

Recommended Posts

Czy można stosować szpilki ze stali nierdzewnej, jeśli tak to jakie powinny mieć oznaczenie, A2, A4 czy inne? Z tego co wiem stal nierdzewna jest slabsza, zgadza się?

 

Pogooglaj co się dzieje na styku stali czarnej i nierdzewnej i/lub znajdujących się w betonie tych dwóch rodzajów stali nawet, przy braku bezpośredniego styku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli bedą mi rdzewiec podkładki ze stali czarnej nawet jak będą ocynkowane?

 

To, że podkładki i nakrętki do nierdzewki muszą być też z nierdzewki to chyba oczywiste?

Problemem będzie stal zbrojeniowa w betonie, w który, jak rozumiem, włożysz szpilki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A w takim jazie jak wytłumaczyć bednarkę z nierdzewki układaną w ławach ?

 

Czysta głupota.

 

Zacytuję dra Musiała:

 

Materiał uziomu

Na uziom zalewany betonem wystarczają wyroby ze stali węglowej gołej, która w betonie nie koroduje, bo przecież nie korodują gołe pręty zbrojeniowe. W razie użycia wyrobów ze stali cynkowanej dochodzi do korozji galwanicznej, jeżeli w tym samym środowisku elektrolitycznym wilgotnego betonu znajduje się zbrojenie ze stali gołej. Powstają ogniwa galwaniczne cynk/żelazo o łącznym potencjale elektrochemicznym ok. 0,4 V (tabl. 4), będące źródłem prądu degradującego powłokę cynku. Po jej zniszczeniu proces ustaje; nie stanowi on żadnego zagrożenia, jedynie świadczy, że stosowanie stali cynkowanej na uziomy zatopione w betonie niczemu nie służy. Natomiast wyroby ze stali cynkowanej bądź ze stali nierdzewnej są potrzebne na przewody przyłączeniowe wyprowadzone z betonowego fundamentu do połączenia uziomu z główną szyną wyrównawczą (GSW) budynku, z mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowadzającymi piorunochronu.

 

Ważne jest to "środowisko elektrolityczne" - wszelkie metale zanurzone w tym samym betonie będą na siebie wpływały. Dlatego lepiej nie mieszać metali o różnej elektroujemności.

 

Co innego otok (poza ławami - ale to rozwiązanie niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie WT) - tam jak najbardziej nierdzewka, miedź albo chociaż miedziowana bednarka.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaleta nierdzewki -to także słabsze przewodnictwo cieplne. Jeżeli szpilki z nierdzewki -to koniecznie nierdzewne nakrętki.

Na szpilki warto nałożyć rurkę termokurczliwą żeby uniknąć kontaktu ze zbrojeniem.

 

Dużo słabsze jest to przewodnictwo cieplne nierdzewki względem zwykłej stali??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pogooglaj co się dzieje na styku stali czarnej i nierdzewnej i/lub znajdujących się w betonie tych dwóch rodzajów stali nawet, przy braku bezpośredniego styku.

 

Nic się nie dzieje. Chyba że masz na myśli stal OCYNKOWANĄ - takiej dotyczy zresztą cytat z dr. Musiała który wklejasz niżej. Prawidłową praktyką jest wykonanie uziomu fundamentowego ze stali czarnej i przyspawanie do niego wyprowadzeń ze stali nierdzewnej.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy ma znaczenie ustawienie murlaty na wieńcu? Dach wielospadowy. W projekcie mam do lica wewnątrz, dekarz proponuje do zewnętrznej ściany bo wtedy nie trzeba będzie podmurowywac cegłami za murłata tylko dojechać styropianem elewacyjnym na równi z murłata. Czy to ma jakieś znaczenie wytrzymałościowe dla dachu?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nic się nie dzieje.

 

Pierwszy wynik z google

 

Konieczność odizolowania stali nierdzewnej od stali czarnej (lub galwanizowanej stali czarnej) wynika z możliwości wystąpienia korozji galwanicznej. Korozja galwaniczna zachodzi, jeżeli w danym układzie (kontakcie) metale charakteryzują się różnym potencjałem korozyjnym, między metalami występuje przewodzące połączenie i oba łączy elektrolit przewodzący prąd elektryczny (np. warstewka wilgoci).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://szkolenia.dehn.pl/pliki/publikacje/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf

 

 

przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu.

 

Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://szkolenia.dehn.pl/pliki/publikacje/ds162_uziomy_fundamentowe_pl.pdf

 

przypadku specjalnych wymagań można zastosować stal nierdzewną, np. V4A, materiał o numerze 1.4571/1.4404 lub podobny, jak również materiały miedziane o wymienionych wymiarach minimalnych. Stosując takie materiały, należy zwrócić uwagę na kwestie korozji elektrochemicznej stali budowlanej. Doświadczenia pokazują jednak, że materiał ułożony w betonie nie podlega żadnym istotnym zjawiskom korozyjnym dzięki hermetycznemu zamknięciu i wysokiemu współczynnikowi PH betonu.

 

Wychodzi na to, że na wolnym powietrzu faktycznie wystepuje korozja elektrochemiczna na styku stal goła czarna i nierdzewna. A w betonie (jeśli beton szczelnie otula stal) takie zjawisko można pominąć.

 

AMEN. Może wreszcie skończą się pier... Kajzena w tym temacie bo nie idzie tego czytać już. Znalazł się znawca co nigdy na oczy uziomu pewno nie widział.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nierdzewki są słabsze to lepiej zastosuje zwykłe śruby. Wracając do tematu ułożenia murlaty jak lepiej ułożyć ja na wieńcu poprawnie. Kiedys się podmurowywalo, dzisiaj się tą przestrzeń ociepla z tego co widzę. A jak bedzie mocniej, na środku, zewnątrz czy wewnątrz? Logika mowi ze wewnątrz. Kolejna sprawa jeśli załóżmy ściany mogą zgubić nieco przekątne to chyba lepiej przygotować szpilki na środku wieńca wtedy dekarz sobie podrówna murłata?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Szpilki nierdzewne (A2, 1.4301) czy kwasoodporne* A4 (316/316L 1.4401/1.4404 lub 316 Ti 1.4571) w budownictwie nie przemysłowym i nie nadmorskim to marnowanie pieniędzy.

 

*- wiem, norma się zmieniła, ale przyzwyczajenia zostały

 

Bednarka czarna, biała, nierdzewna czy miedziowana - na ten temat można napisać książkę. W 99% przypadków i tak używa się białej. Szkoda strzępić język.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...