I ten T cap by super sobie dawał radę grzejąc kilka godz/doba zamiast piłowania 24/24

Bo skoro dom potrzebuje przy (-22*C ) 6 kW to musi pracować 24/24 dostarczając 144kWh/doba

gdzie T-cap załatwi sprawę w 16h Lub wykorzystywać tylko II tar.

 

Co jest złego w "piłowaniu" non stop przy -22? No i jak często zdarza się, że jest -22C non stop, dnie i noce?

Może właśnie lepiej dobrać mniejszą pompę, która jest tańsza i w razie jakiś katastroficznych zim (-22C non stop) wspomagać się np. klimą?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7930955
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 132
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ok, mam już porównanie Panasonic Aquarea 9 kW R32 wersja z lodówką (zintegrowany zbiornik 185l) kontra zewnętrzny 300l zbiornik nierdzewny z wężownicą 3,2m2. Co lepiej wybrać w przypadku 4-osobowej rodziny? Czy zbiornik 300l nie jest aby przesadą?

300 to nie przesada.

185 to za mało.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7930971
Udostępnij na innych stronach

Co jest złego w "piłowaniu" non stop przy -22? No i jak często zdarza się, że jest -22C non stop, dnie i noce?

Może właśnie lepiej dobrać mniejszą pompę, która jest tańsza i w razie jakiś katastroficznych zim (-22C non stop) wspomagać się np. klimą?

 

Przewymiarowana pompa to przede wszystkich wyższy koszt zakupu i eksploatacji pompy. Serwisowanie większej pompy zapewne też będzie droższe w razie awarii układu grzewczo-chłodzącego. Pompa Aquarea T-Cap tak jak było wcześniej wspomniane schodzi do minimum 3,4kW a zwykła jednowentylatorowa Aquarea R32 do ok. 2,2kW, więc przy przewymiarowaniu dochodzi do taktowania w szerszym zakresie temperatur.

Edytowane przez merain
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931028
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli nie masz grubych wylewek - to pompa 9 kW/1f jest OK.

 

Witam,

dzięki za podpowiedzi. Właśnie taką pompę przyklepałem z instalatorem. Do tego zbiornik CWU nierdzewny 300l (weżownica - 3,2 m2) + ewentualny bufor 50-100l, jeśli nie uda się sensownie rozpiąć niektórych grup siłowników podpiętych pod poszczególne termostaty, żeby uzyskać odpowiedni zład.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931048
Udostępnij na innych stronach

Ok. Cenna uwaga. Sądziłem, że zład na poziomie 50-70 litrów będzie wystarczający.

Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa, jaka jest moc i wydajność pompy obiegowej zainstalowanej w Aquarea 9kW R32? Na układzie posiadam obecnie 2 elektronicznie sterowane pompy Wilo o mocy maksymalnej 40W. Jedna z nich tłoczyła wodę na calej podłogówce (215 m2 pow.ogrzewanej), a druga na grzejniki łazienkowe, chociaż z racji minimalnego ich wykorzystania, rzadko kiedy pracowała z mocą wiekszą niż 5-8W.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931064
Udostępnij na innych stronach

Co jest złego w "piłowaniu" non stop przy -22? No i jak często zdarza się, że jest -22C non stop, dnie i noce?

Może właśnie lepiej dobrać mniejszą pompę, która jest tańsza i w razie jakiś katastroficznych zim (-22C non stop) wspomagać się np. klimą?

 

Hm. Co jest złego?--Powiem że nic. Zwróciłem uwagę na fakt że na forach ludziska mają TERAZ w czerwcu problem puścić CWU w samopas. Dlaczego? Ano właśnie dlatego że zużywa kWh. To co dopiero jak jest zima!

Tak ----jak najbardziej można dobrać mniejszą ,lecz przy domach modernizowanych gdzie mamy takiego T-Cap z programu Czyste pow. za 16k to warto się zastanowić, zwłaszcza że szybciej (dobije nam podłogę ) wykorzystując IItar.

Jak najbardziej można się wspomóc klimą - tylko jest jedno ALE Klima ze swą mocą dziala do odpowiednich temp ( minusowych ) np.-15*C i nici jak mamy (-22*C ) właśnie wtedy gdy jej najbardziej potrzebujemy. Sprawa kolejna płacimy naście tyś. za PC i jeszcze mamy liczyć na wspomaganie klimą. To coś nie Halo.

PS. Dla mnie to tak jak byś mi napisał---Kup sobie -----F i a t a ----po co przeplacasz 2x za droższy samochód. Bo wolę inny choć tyle droższy.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931127
Udostępnij na innych stronach

Przewymiarowana pompa to przede wszystkich wyższy koszt zakupu i eksploatacji pompy. Serwisowanie większej pompy zapewne też będzie droższe w razie awarii układu grzewczo-chłodzącego. Pompa Aquarea T-Cap tak jak było wcześniej wspomniane schodzi do minimum 3,4kW a zwykła jednowentylatorowa Aquarea R32 do ok. 2,2kW, więc przy przewymiarowaniu dochodzi do taktowania w szerszym zakresie temperatur.

 

Taktowanie -to może się zdarzyć tylko przy grzejnikach i to też wcale nie jest pewne. Przy podlogowce -Wykluczone Tak ale przy zrobionej PRAWIDŁOWO a nie tak jak od niechcenia. To tak jak Solski w (Kogiel Mogiel) miał łazienkę- tylko jej nie miał. Jakie modulacje komu to przeszkadza na ile schodzi PC. Podlogowka to przyjmie.

Wygląda to tak jak z napełnianiem wody do beczki np.1000L masz 2 pompy i masz wykonać odpowiednią pracę --pierwsza pompa tłoczy wodę 10L/min a druga 50L/min. Jedna dopelni beczkę i druga tylko w innej jednostce czasu . Co ciekawe ta większa wcale nie weźmie więcej kWh .

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931128
Udostępnij na innych stronach

Witam,

dzięki za podpowiedzi. Właśnie taką pompę przyklepałem z instalatorem. Do tego zbiornik CWU nierdzewny 300l (weżownica - 3,2 m2) + ewentualny bufor 50-100l, jeśli nie uda się sensownie rozpiąć niektórych grup siłowników podpiętych pod poszczególne termostaty, żeby uzyskać odpowiedni zład.

 

Zład odpowiedni i Przepływ.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931129
Udostępnij na innych stronach

Taktowanie -to może się zdarzyć tylko przy grzejnikach i to też wcale nie jest pewne. Przy podlogowce -Wykluczone Tak ale przy zrobionej PRAWIDŁOWO a nie tak jak od niechcenia. To tak jak Solski w (Kogiel Mogiel) miał łazienkę- tylko jej nie miał. Jakie modulacje komu to przeszkadza na ile schodzi PC. Podlogowka to przyjmie.

Wygląda to tak jak z napełnianiem wody do beczki np.1000L masz 2 pompy i masz wykonać odpowiednią pracę --pierwsza pompa tłoczy wodę 10L/min a druga 50L/min. Jedna dopelni beczkę i druga tylko w innej jednostce czasu . Co ciekawe ta większa wcale nie weźmie więcej kWh .

 

Żeby to było takie proste, to nikt nie głowiłby się nad doborem pompy w punkt. Pompa nie moduluje się liniowo, tak jak w twoim przykładzie. Najwyższą sprawność uzyskuje przy obciążeniu wynoszącym 60-75% mocy maksymalnej.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931156
Udostępnij na innych stronach

Sprawa kolejna płacimy naście tyś. za PC i jeszcze mamy liczyć na wspomaganie klimą. To coś nie Halo.

 

 

Klima bardzo często jest montowana, nawet jak ktoś ma PC. Jednak chłodzenie i osuszanie klimą się przydaje w lecie. A wtedy i tak trzeba ponieść jakiś (nieduży) koszt. Więc można oszczędzić kilka ładnych tysięcy na PC wybierając mniejszy model, a dorzucić trochę do klimy, dzięki której mamy komfort latem. Jeśli serio boimy się kosztów to można kupić 3 farelki i je odpalić przy długich mrozach -22C jeśli byłaby taka katastrofa. A jak ktoś ma kominek to w ogóle nie ma tematu.

 

Co do dogrzewania klimą to są modele, które sobie radzą i przy -22 i nawet teoretycznie przy -30.

Tutaj przykład:

https://gree.pl/produkt/klimatyzator-amber-prestige/

 

To prawda, że mocniejsza PC ogarnie tylko w II taryfie, ale tak na prawdę, przy współczesnych domach przy okresie wiosenno-jesiennym nawet najmniejsza to będzie potrafiła zrobić. Przy -15C faktycznie to raczej niemożliwe.

 

Bufor powinien być dopełnieniem instalacji ,aby;

- zapewnić zład min = 9 kW x 20 l/kW = 180 l

A skąd ten wzór?

Dlaczego producenci piszą w instrukcjach o min. 40-50 litrach?

Edytowane przez hipodrom
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931166
Udostępnij na innych stronach

Może trochę rozwieję mity o nagłym wychłodzeniu nowego dobrze zaprojektowanego domu.

 

W styczniu w nocy, przy -20*C miałem zanik napięcia przez 14h.

Temp. w domu spadła z 19*C do 17*C. Bez zysków bytowych i słonecznych, bo trwały prace wykończeniowe.

 

Akumulację domu mam mizerną, bo postawiłem na gromadzenie ciepła w buforze.

Lekkie sufity, ściany gazobeton z 3mm tynku i posadzka anhydrytowa z 5mm paneli winylowych.

 

PS. Wtedy nie było jeszcze paneli winylowych.

Edytowane przez cezary.pl
PS
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931216
Udostępnij na innych stronach

Klima bardzo często jest montowana, nawet jak ktoś ma PC. Jednak chłodzenie i osuszanie klimą się przydaje w lecie. A wtedy i tak trzeba ponieść jakiś (nieduży) koszt. Więc można oszczędzić kilka ładnych tysięcy na PC wybierając mniejszy model, a dorzucić trochę do klimy, dzięki której mamy komfort latem. Jeśli serio boimy się kosztów to można kupić 3 farelki i je odpalić przy długich mrozach -22C jeśli byłaby taka katastrofa. A jak ktoś ma kominek to w ogóle nie ma tematu.

 

Co do dogrzewania klimą to są modele, które sobie radzą i przy -22 i nawet teoretycznie przy -30.

Tutaj przykład:

https://gree.pl/produkt/klimatyzator-amber-prestige/

 

To prawda, że mocniejsza PC ogarnie tylko w II taryfie, ale tak na prawdę, przy współczesnych domach przy okresie wiosenno-jesiennym nawet najmniejsza to będzie potrafiła zrobić. Przy -15C faktycznie to raczej niemożliwe.

 

 

A skąd ten wzór?

Dlaczego producenci piszą w instrukcjach o min. 40-50 litrach?

 

Wszystko zgoda -tylko klima w każdym pomieszczeniu nie jest a że grzeje do -20 to z przymrużeniem oka bym podchodził. Na okres przejściowy -październik to tak w salonie ciepło i tylko w salonie. A w łazience ?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931535
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zgoda -tylko klima w każdym pomieszczeniu nie jest a że grzeje do -20 to z przymrużeniem oka bym podchodził. Na okres przejściowy -październik to tak w salonie ciepło i tylko w salonie. A w łazience ?

 

Na okres przejściowy nawet najmniejsza PC da radę w nowoczesnym domu.

W ostrej zimie nawet najmniejsza PC da chociaż te 2kW mocy. Jeśli mało to w salonie klima, w łazienkach drabinka elektryczna (i tak tam jest, bo zwykle przy PC jest 100% OP).

Oczywiście jak ktoś nie liczy pieniędzy to pewnie wrzuci taką PC, która mu ogarnie dom przy -25C, a przez pozostałe 364 dni w roku będzie przewymiarowana. Jeśli ktoś próbuje oszczędzić to walnie małą PC, i zaakceptuje ryzyko przymusowego rozpalenia kominka / włączenia grzejnika elektrycznego

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931617
Udostępnij na innych stronach

Na okres przejściowy nawet najmniejsza PC da radę w nowoczesnym domu.

W ostrej zimie nawet najmniejsza PC da chociaż te 2kW mocy. Jeśli mało to w salonie klima, w łazienkach drabinka elektryczna (i tak tam jest, bo zwykle przy PC jest 100% OP).

Oczywiście jak ktoś nie liczy pieniędzy to pewnie wrzuci taką PC, która mu ogarnie dom przy -25C, a przez pozostałe 364 dni w roku będzie przewymiarowana. Jeśli ktoś próbuje oszczędzić to walnie małą PC, i zaakceptuje ryzyko przymusowego rozpalenia kominka / włączenia grzejnika elektrycznego

 

No tak .Załączać drabinki zamiast PC która by ogarneła cały dom z COP 3 razy mniejszym od grzalki.

Więcej nie dyskutuję. Każdy robi jak chce.

PS Co to jest PRZEWYMIAROWANA PC? -- Jak dom potrzebuje 90kWh/doba to PC 6kW musi pracować 15h a 9kW-10h to grzanie w IItar. ( opcja dla oszczędnych) Przyjmując COP=3 to PC 6kW x 15h x 2kW =30kWh PC 9kW pracuje 10h x 3kW =30kWh.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931625
Udostępnij na innych stronach

Więcej nie dyskutuję. Każdy robi jak chce.

PS Co to jest PRZEWYMIAROWANA PC?

 

Ja w sumie chętnie podyskutuję, bo ciekawi mnie ten punkt widzenia. Ogólnie jest dość popularny, więc tu nie chodzi tylko o Twoją opinię.

 

Jeśli nowoczesny dom potrzebuje 90kWh w ciągu doby, to domyślam się że jest to zapotrzebowanie przy minus 20 stopni. Przykładowo we Wrocławiu doba, podczas której średnia temp była -19 ostatnio była 15 lat temu. Poniżej -20 to ponad 30 lat temu. Dlatego, moim zdaniem projektowanie PC na temperaturę -20 jest przewymiarowywaniem.

W ciągu ostatnich 10 lat najniższa temperatura dobowa to było zaledwie -15C. A średnia dobowa -10C to już jest temperatura która faktycznie raz po raz się zdarza.

 

No i teraz jest pytanie dla osób, które montują PC - raz na ile dopuszczasz rozpalenie kominka / włączenie grzejnika elektrycznego / dostawienie farelki / grzejnika olejowego itd.

Jeśli raz na 10 lat jest ktoś w stanie użyć alternatywne źródło ciepło i grzać przez tą dobę COP=1 to spokojnie wystarczy mu mała PC, która punkt biwalentny będzie osiągała przy -10C. Więc w Twoim przykładzie pompa 6kW powinna wystarczyć na grzanie tylko II taryfą. Oszczędność z PC (kilka ładnych tys) można przeznaczyć na grzanie przez dobę raz na 10 lat COPem = 1 (kilka złotych?). Nie mówiąc o tym, że przez całą resztę sezonu taka mniejsza pompa będzie się dużo lepiej zachowywała i modulowała niż duża.

Wiem, że marketingowo to brzmi słabo, bo jest to źródło które nie zapewni komfortu przy zimie dwudziestolecia, ale cóż.. może prędzej się zepsuje niż przyjdzie taka zima ;)

No i wiadomo, instalatorzy mają marże - im większa PC tym większa marża

Edytowane przez hipodrom
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931666
Udostępnij na innych stronach

Szkoda ale myśl którą poddałem-- NIE ROZUMIESZ.

To tak jak w szkole -zostało uczniowi zadane pytanie . Uczeń opowiadał przez 5min i dostal pałę. Za co zapytasz? Bo gadał może i dobrze lecz nie na temat.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931781
Udostępnij na innych stronach

No dobra panowie. Dostałem symulację kosztów ogrzewania domu przy zapotrzebowaniu 7,3 kW przy -22st.C

Sprawa wygłada następująco:

Daikin Altherma III 8 kW - 5200 kWh

Panasonic Aquarea 9 kW seria H (brak serii J w symulatorze Panasonic) - 6126 kWh

Panasonic Aquarea 9 kW 3-fazowa - 5883 kWh

 

Ktoś ma pomysł skąd ta rozbieżność pomiędzy Daikinem a Panasonicami?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/3/#findComment-7931951
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...