Kaizen 04.07.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Około 80 % energii na ogrzewanie ; - przypada na temperatury zewnętrzne > - 2 C , Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą Powtarzaj dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Nigdzie nie pomieszałem kW z kWh, czytaj uważnie. Co najwyżej dla dokładności to instalacja PV ma moc - 9,72kWp. O zapotrzebowaniu pisałem wcześniej 6,5 kW C.O + 0,5-0,7 na C.W.U. przy -22st.C. Odnośnie rozliczania, to nie będę wróżył z fusów jak co nie którzy. Równie dobrze, to taryfy za energię mogą się radykalnie zmienić TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę. 4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Taktowanie to efekt złych ustawień na pompie a dwa efekt szybkiego uciekania energii w powietrze czyli dom bez okien. Czy jak dom jest nagrzany do 22st.C to za parę minut temp.w nim spadnie na tyle, żeby pompa ponownie się włączyła żeby dogrzewac ? Nie,tu masz właśnie odpowiedź. Jeżeli by szybko ciepło uciekało -to nie było by SPORNEGO TAKTOWANIA---bo PC musiała by zapitalać aby dogrzać.( szybkie stygnięcie)- tu mojej zgody z tobą nie ma. Co do taktowania tak w ogóle .-To tym razem jak na razie się z tobą zgadzam. Nie ma taktowania przy dobrze zrobionej instalacji ( CO ) czy to grzejniki czy podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 I na 130m2 zapotrzebowanie 7,3kW?To jakaś paranoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę. 4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU. Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 I na 130m2 zapotrzebowanie 7,3kW? To jakaś paranoja. Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 (edytowane) Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh. Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA. PS Nie poruszaj się samochodem wieczorem- bo strach wyjść na chodnik. Edytowane 4 Lipca 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 04.07.2021 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA. Ciebie to z całym szacunkiem mogłoby nie być w tym wątku, bo tylko ludziom ma nerwy działasz. Jak chcesz być tak dokładmy, to zarzucono mi pomyłkę pomiędzy kWh i kW, a błąd tkwił w wielkości danej wartości, co przeoczyłem pisząc post na prędce wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.07.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2021 Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post... Wystarczy umieścić w stopce (m2 ) domu i nie trzeba pisać co 2-gi post Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Ok. 7-8 cm. Dodatkowo na około 130m2 jest położona płytka gresowa, czyli dodatkowe 2cm z klejem. To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz, Poczytaj moje tematy, Zalecam pompę ; 9 kW/1f Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 05.07.2021 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz, Poczytaj moje tematy, Zalecam pompę ; 9 kW/1f Sporo ich już przeczytałem. Wstępnie zaklepałem ten właśnie model, ale Instalator cały czas naciska na pompę 9kW 3-fazową ze względu na częstsze defrosty 9kW 1-fazowej (w tym z udziałem grzałki). Jednak według symulacji Panasonica, różnica w rocznym koszcie ogrzewania, pomiędzy Aquarea 9kW seria H 1 i 3-fazowa to 150zł na korzyść tej drugiej. Zakładam, że generacja J jest nieco sprawniejsza, więc różnica w cenie pomiędzy tymi jednostkami zwrócimy się po ponad 20 latach w przypadku wyceny którą otrzymałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.07.2021 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 merainIstotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,Dla temperatury zewnętrznej 0 C ; -Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW - Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 05.07.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2021 Orwellowski totalniak z Ciebie. Myślozbrodnia Ci się marzy. Uważaj, żebyś przypadkiem na jakąś ładną dziewczynę nie spojrzał, bo Cie za gwałt jeszcze wsadzą A tak na poważnie, to weź się człowieku za siebie, bo coś z Tobą jest serio nie tak. Najlepiej to odwrócić w drugą stronę i już. Zapomniałeś co pisałeś wczoraj . Takie skojarzenia jak twoje to tylko--- pochodzenie z rodziny patologicznej, przeszłość kryminalna lub choroba. Nikt normalny nie grozi drugiemu . Podlegasz wczorajszym wpisem pod 190kk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 04:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 merain Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe, Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ; 1 - wsza faza - agregat zewnętrzny, 2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O, 3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U , Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem, Dla temperatury zewnętrznej 0 C ; -Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW - Dobra, jeszcze raz dzięki za pomoc. Na samym początku wątku byłem zdecydowany na Daikin Altherma III, ale cenowo jest to przepaść w stosunku do Panasonica, a parametry serii J są bardzo zbliżone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.07.2021 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Pompę będę chciał używać jako klimatyzacji płaszczyznowej z użyciem podłogówki w przypadku skrajnych upałów (powyżej 26 st.C w domu). Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować. Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować. Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody. Co do zasady masz rację. Nie wiem na ile w ogóle sprawdzi się ten wariant z chłodzeniem, ale jeśli jest w standardzie to dlaczego nie spróbować. Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2021 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem. Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merain 06.07.2021 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 06.07.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 (edytowane) Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go? Więc trzeba odpowiednio wcześnie włączyć chłodzenie , żeby nie dopuścić do tych 28 stopni i 70-80 wilgotności Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. A powietrze na dworze to ile będzie miało ? Np u mnie w tej chwili na zewnątrz jest 20,9 stopnia , i 80% wilgotności.... Daje to punkt rosy 17,3 stopnia. Dość wysoko ,żeby takie powietrze wpuszczać do domu , bo się tam wilgotność podniesie.... U siebie w mam automatykę tak zrobioną ,że porównuje punkty rosy w domu i na zewnątrz , i rekuperator dopiero wtedy się włącza , jak w domu punkt rosy jest równy bądź większy ,niż ten na zewnątrz. Więc co godzina na 3 min włącza się delikatne przewietrzanie , a dopiero późno w nocy włącza się na wietrzenie. Mam nadzieję ,że to pomoże , bo w poprzednim roku rekuperator chodził samopas , i w sierpniu już było w domu bodajże 65% wilgotności , i czuc bylo zaduch. Edytowane 6 Lipca 2021 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.07.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2021 Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja. I co to da, jak za oknem jest te 70-80%? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania