Nigdzie nie pomieszałem kW z kWh, czytaj uważnie. Co najwyżej dla dokładności to instalacja PV ma moc - 9,72kWp. O zapotrzebowaniu pisałem wcześniej 6,5 kW C.O + 0,5-0,7 na C.W.U. przy -22st.C. Odnośnie rozliczania, to nie będę wróżył z fusów jak co nie którzy. Równie dobrze, to taryfy za energię mogą się radykalnie zmienić ;)

 

TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę.

4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taktowanie to efekt złych ustawień na pompie a dwa efekt szybkiego uciekania energii w powietrze czyli dom bez okien.

 

Czy jak dom jest nagrzany do 22st.C to za parę minut temp.w nim spadnie na tyle, żeby pompa ponownie się włączyła żeby dogrzewac ?

Nie,tu masz właśnie odpowiedź.

 

Jeżeli by szybko ciepło uciekało -to nie było by SPORNEGO TAKTOWANIA---bo PC musiała by zapitalać aby dogrzać.( szybkie stygnięcie)- tu mojej zgody z tobą nie ma.

Co do taktowania tak w ogóle .-To tym razem jak na razie się z tobą zgadzam. Nie ma taktowania przy dobrze zrobionej instalacji ( CO ) czy to grzejniki czy podłogówka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę.

4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU.

Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA.

Ciebie to z całym szacunkiem mogłoby nie być w tym wątku, bo tylko ludziom ma nerwy działasz. Jak chcesz być tak dokładmy, to zarzucono mi pomyłkę pomiędzy kWh i kW, a błąd tkwił w wielkości danej wartości, co przeoczyłem pisząc post na prędce wieczorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz,

Poczytaj moje tematy,

Zalecam pompę ; 9 kW/1f

Sporo ich już przeczytałem. Wstępnie zaklepałem ten właśnie model, ale Instalator cały czas naciska na pompę 9kW 3-fazową ze względu na częstsze defrosty 9kW 1-fazowej (w tym z udziałem grzałki). Jednak według symulacji Panasonica, różnica w rocznym koszcie ogrzewania, pomiędzy Aquarea 9kW seria H 1 i 3-fazowa to 150zł na korzyść tej drugiej. Zakładam, że generacja J jest nieco sprawniejsza, więc różnica w cenie pomiędzy tymi jednostkami zwrócimy się po ponad 20 latach w przypadku wyceny którą otrzymałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

merain

Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,

Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;

1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,

2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,

3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,

Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,

Dla temperatury zewnętrznej 0 C ;

-Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW

-

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Orwellowski totalniak z Ciebie. Myślozbrodnia Ci się marzy. Uważaj, żebyś przypadkiem na jakąś ładną dziewczynę nie spojrzał, bo Cie za gwałt jeszcze wsadzą :)

A tak na poważnie, to weź się człowieku za siebie, bo coś z Tobą jest serio nie tak.

 

Najlepiej to odwrócić w drugą stronę i już.

Zapomniałeś co pisałeś wczoraj . Takie skojarzenia jak twoje to tylko--- pochodzenie z rodziny patologicznej, przeszłość kryminalna lub choroba. Nikt normalny nie grozi drugiemu . Podlegasz wczorajszym wpisem pod 190kk.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

merain

Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,

Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;

1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,

2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,

3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,

Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,

Dla temperatury zewnętrznej 0 C ;

-Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW

-

Dobra, jeszcze raz dzięki za pomoc. Na samym początku wątku byłem zdecydowany na Daikin Altherma III, ale cenowo jest to przepaść w stosunku do Panasonica, a parametry serii J są bardzo zbliżone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompę będę chciał używać jako klimatyzacji płaszczyznowej z użyciem podłogówki w przypadku skrajnych upałów (powyżej 26 st.C w domu).

Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować.

Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować.

Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody.

Co do zasady masz rację. Nie wiem na ile w ogóle sprawdzi się ten wariant z chłodzeniem, ale jeśli jest w standardzie to dlaczego nie spróbować. Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem.

 

Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go?

 

Więc trzeba odpowiednio wcześnie włączyć chłodzenie , żeby nie dopuścić do tych 28 stopni i 70-80 wilgotności :)

 

Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja.

 

 

A powietrze na dworze to ile będzie miało ? Np u mnie w tej chwili na zewnątrz jest 20,9 stopnia , i 80% wilgotności.... Daje to punkt rosy 17,3 stopnia. Dość wysoko ,żeby takie powietrze wpuszczać do domu , bo się tam wilgotność podniesie....

U siebie w mam automatykę tak zrobioną ,że porównuje punkty rosy w domu i na zewnątrz , i rekuperator dopiero wtedy się włącza , jak w domu punkt rosy jest równy bądź większy ,niż ten na zewnątrz. Więc co godzina na 3 min włącza się delikatne przewietrzanie , a dopiero późno w nocy włącza się na wietrzenie. Mam nadzieję ,że to pomoże , bo w poprzednim roku rekuperator chodził samopas , i w sierpniu już było w domu bodajże 65% wilgotności , i czuc bylo zaduch.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...