Nigdzie nie pomieszałem kW z kWh, czytaj uważnie. Co najwyżej dla dokładności to instalacja PV ma moc - 9,72kWp. O zapotrzebowaniu pisałem wcześniej 6,5 kW C.O + 0,5-0,7 na C.W.U. przy -22st.C. Odnośnie rozliczania, to nie będę wróżył z fusów jak co nie którzy. Równie dobrze, to taryfy za energię mogą się radykalnie zmienić ;)

 

TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę.

4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933100
Udostępnij na innych stronach

Taktowanie to efekt złych ustawień na pompie a dwa efekt szybkiego uciekania energii w powietrze czyli dom bez okien.

 

Czy jak dom jest nagrzany do 22st.C to za parę minut temp.w nim spadnie na tyle, żeby pompa ponownie się włączyła żeby dogrzewac ?

Nie,tu masz właśnie odpowiedź.

 

Jeżeli by szybko ciepło uciekało -to nie było by SPORNEGO TAKTOWANIA---bo PC musiała by zapitalać aby dogrzać.( szybkie stygnięcie)- tu mojej zgody z tobą nie ma.

Co do taktowania tak w ogóle .-To tym razem jak na razie się z tobą zgadzam. Nie ma taktowania przy dobrze zrobionej instalacji ( CO ) czy to grzejniki czy podłogówka.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933103
Udostępnij na innych stronach

TO TWOJE Cyt.rocznie zużycie bez pompy 3,8kWh. Pozostaje ok 6kWh minus 20% czyli ok. 4,8kWh na pompę.

4,8kWh- to za 2 godz. pójdzie jak Pani ciasta piecze. Przynajmniej u mnie. Lub na 5 dni na grzanie CWU.

Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933110
Udostępnij na innych stronach

I na 130m2 zapotrzebowanie 7,3kW?

To jakaś paranoja.

Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933112
Udostępnij na innych stronach

Efekt pisania wieczorami. 3,8k kWh, lub jak kto woli 3800 kWh, 6000 kWh, 4800 kWh.

 

Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA.

PS Nie poruszaj się samochodem wieczorem- bo strach wyjść na chodnik.

Edytowane przez -voymar-
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933113
Udostępnij na innych stronach

Więc się nie kłóć jak ci koledzy zwracają uwagę - bo taka odpowiedź w zadaniu = PAŁA.

Ciebie to z całym szacunkiem mogłoby nie być w tym wątku, bo tylko ludziom ma nerwy działasz. Jak chcesz być tak dokładmy, to zarzucono mi pomyłkę pomiędzy kWh i kW, a błąd tkwił w wielkości danej wartości, co przeoczyłem pisząc post na prędce wieczorem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933115
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś z Was chociaż raz przeczytał wątek od początku? 130m2 w gresie, reszta to panel. Łącznie ok. 215m2. Chyba co stronę będę wklejać pierwszy post...

 

Wystarczy umieścić w stopce (m2 ) domu i nie trzeba pisać co 2-gi post

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933117
Udostępnij na innych stronach

Ok. 7-8 cm. Dodatkowo na około 130m2 jest położona płytka gresowa, czyli dodatkowe 2cm z klejem.

 

To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz,

Poczytaj moje tematy,

Zalecam pompę ; 9 kW/1f

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933155
Udostępnij na innych stronach

To są cienkie wylewki-za dużo energii w nich nie zgromadzisz,

Poczytaj moje tematy,

Zalecam pompę ; 9 kW/1f

Sporo ich już przeczytałem. Wstępnie zaklepałem ten właśnie model, ale Instalator cały czas naciska na pompę 9kW 3-fazową ze względu na częstsze defrosty 9kW 1-fazowej (w tym z udziałem grzałki). Jednak według symulacji Panasonica, różnica w rocznym koszcie ogrzewania, pomiędzy Aquarea 9kW seria H 1 i 3-fazowa to 150zł na korzyść tej drugiej. Zakładam, że generacja J jest nieco sprawniejsza, więc różnica w cenie pomiędzy tymi jednostkami zwrócimy się po ponad 20 latach w przypadku wyceny którą otrzymałem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933221
Udostępnij na innych stronach

merain

Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,

Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;

1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,

2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,

3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,

Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,

Dla temperatury zewnętrznej 0 C ;

-Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW

-

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933259
Udostępnij na innych stronach

Orwellowski totalniak z Ciebie. Myślozbrodnia Ci się marzy. Uważaj, żebyś przypadkiem na jakąś ładną dziewczynę nie spojrzał, bo Cie za gwałt jeszcze wsadzą :)

A tak na poważnie, to weź się człowieku za siebie, bo coś z Tobą jest serio nie tak.

 

Najlepiej to odwrócić w drugą stronę i już.

Zapomniałeś co pisałeś wczoraj . Takie skojarzenia jak twoje to tylko--- pochodzenie z rodziny patologicznej, przeszłość kryminalna lub choroba. Nikt normalny nie grozi drugiemu . Podlegasz wczorajszym wpisem pod 190kk.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933301
Udostępnij na innych stronach

merain

Istotna różnica na korzyść 9 kW/3f - to niższe amperowo zabezpieczenia bezpiecznikowe,

Pompę 1f - też można podłączyć pod 3 - fazy ;

1 - wsza faza - agregat zewnętrzny,

2 - ga faza - moduł wewnętrzny z grzałką C.O,

3 –cia faza - grzałka zbiornika C.W.U ,

Pompa 9kW/1f ma dużo niższą modulacje mocy, co przy cienkich wylewkach jest plusem,

Dla temperatury zewnętrznej 0 C ;

-Twój budynek potrzebuje tylko ok; 3,25 kW a pompa 9kW/3f ma minimalną modulacje mocy > 3,5 kW

-

Dobra, jeszcze raz dzięki za pomoc. Na samym początku wątku byłem zdecydowany na Daikin Altherma III, ale cenowo jest to przepaść w stosunku do Panasonica, a parametry serii J są bardzo zbliżone.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933331
Udostępnij na innych stronach

Pompę będę chciał używać jako klimatyzacji płaszczyznowej z użyciem podłogówki w przypadku skrajnych upałów (powyżej 26 st.C w domu).

Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować.

Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933391
Udostępnij na innych stronach

Płaszczyznowo (podłogą) można tylko chłodzić, NIE można klimatyzować.

Chyba, że masz w domu posadzki wodoodporne ze spadkami i odpływami do doprowadzania wody.

Co do zasady masz rację. Nie wiem na ile w ogóle sprawdzi się ten wariant z chłodzeniem, ale jeśli jest w standardzie to dlaczego nie spróbować. Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933412
Udostępnij na innych stronach

Nie zależy mi na znacznym przechłodzeniu pomieszczeń, a jedynie zdredukowabiu temp. podczas upałów o te 3st.C w stosunku do tego co mam teraz czyli ok. 28st.C na piętrze wieczorem.

 

Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933480
Udostępnij na innych stronach

Wiesz, jak zmieni się komfort jak powietrze o temperaturze 28* i wilgotności z 70-80% schłodzisz o 3* nie osuszając go?

 

Więc trzeba odpowiednio wcześnie włączyć chłodzenie , żeby nie dopuścić do tych 28 stopni i 70-80 wilgotności :)

 

Mam dosyć wydajną wentylację mechaniczną z rekuperacja.

 

 

A powietrze na dworze to ile będzie miało ? Np u mnie w tej chwili na zewnątrz jest 20,9 stopnia , i 80% wilgotności.... Daje to punkt rosy 17,3 stopnia. Dość wysoko ,żeby takie powietrze wpuszczać do domu , bo się tam wilgotność podniesie....

U siebie w mam automatykę tak zrobioną ,że porównuje punkty rosy w domu i na zewnątrz , i rekuperator dopiero wtedy się włącza , jak w domu punkt rosy jest równy bądź większy ,niż ten na zewnątrz. Więc co godzina na 3 min włącza się delikatne przewietrzanie , a dopiero późno w nocy włącza się na wietrzenie. Mam nadzieję ,że to pomoże , bo w poprzednim roku rekuperator chodził samopas , i w sierpniu już było w domu bodajże 65% wilgotności , i czuc bylo zaduch.

Edytowane przez MiG25
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/263130-altherma-iii-8-kw-vs-aquarea-9-kw-3-fazowa/page/5/#findComment-7933488
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...