Witam,

 

VRC 430 po 11 latach pracy zaczał pokazywac komunikat: "brak komunikacji z kotłem"

 

Podjęte działania:

- wyłączenie i włączenie kotła - brak poprawy

- odczyt kodu d.90 - status 0 (regulator niezidentyfikowany)

- wymieniłem sterownik na Calormatic 400 - też nie jest identyfikowany, nie pokazuje temperatury zewnetrznej, nie uruchamia testów kotła

- sprawdziełem reakcje na złacze 3-4 - wydaje sie, ze potrafi załączyć i wyłączyć kocioł - czyli potencjalnie moge podlaczyć zwykly termostat jak inne pomysły nie zadziałają

 

Może ktoś z ludzi majacych doswiadczenie z Vaillant ma jakąs sugestie poza wymiana płyty głównej?

Z góry dziekuję za sugestie.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/264171-ecotec-plus-2463-5-vrc-430-pokazuje-brak-komunikacji-z-kot%C5%82em/
Udostępnij na innych stronach

Jeśli przetestowałeś już inny kompatybilny i sprawny regulator to pozostaje tylko płyta główna. Jeśli regulator nie jest podświetlany lub nie pokazuje niczego to sprawdź miernikiem przewody magistrali tam powinien być potencjał zasilania 9 - 24V w zależności od stanu logicznego. Jeśli tego brak to prawdopodobnym winowajcą jest bezpiecznik ( element SMD montowany powierzchniowo ) na płycie głównej .

Takowy był montowany w początkowych modelach, jeśli go nie ma to niestety tylko wymiana płyty.

Edytowane przez Mareks77

Tak jak pisalem VRC pokazuje komunikat wiec dziala (pokazuje tez temperature w pokoju).

Na wszelki wypadek mierzylem napiecie i miesci sie w zakresie dla eBUS tj. jest ok. 21V. To jest system dwuprzewodowy wiec komunikacja jest tymi samymi przewodami co zasilanie.

 

Mysle o tanszym rozwiazaniu niz plyta glowna - o zainstalowaniu regulatora dwupolozeniowego bo zlacze 3-4 wydaje si ebyc sprawne (wlacza i wylacza kocioł).

Tak jak pisalem VRC pokazuje komunikat wiec dziala (pokazuje tez temperature w pokoju).

Na wszelki wypadek mierzylem napiecie i miesci sie w zakresie dla eBUS tj. jest ok. 21V. To jest system dwuprzewodowy wiec komunikacja jest tymi samymi przewodami co zasilanie.

 

Mysle o tanszym rozwiazaniu niz plyta glowna - o zainstalowaniu regulatora dwupołozeniowego bo zlacze 3-4 wydaje si ebyc sprawne (wlacza i wylacza kocioł).

 

Oczywiście......zamiast zworki na złączu 3 - 4 jakikolwiek regulator dwustawny lub termostat.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...