ecoTEC-plus 246/3-5 - VRC 430 pokazuje brak komunikacji z kotłem


bgolab

Recommended Posts

Witam,

 

VRC 430 po 11 latach pracy zaczał pokazywac komunikat: "brak komunikacji z kotłem"

 

Podjęte działania:

- wyłączenie i włączenie kotła - brak poprawy

- odczyt kodu d.90 - status 0 (regulator niezidentyfikowany)

- wymieniłem sterownik na Calormatic 400 - też nie jest identyfikowany, nie pokazuje temperatury zewnetrznej, nie uruchamia testów kotła

- sprawdziełem reakcje na złacze 3-4 - wydaje sie, ze potrafi załączyć i wyłączyć kocioł - czyli potencjalnie moge podlaczyć zwykly termostat jak inne pomysły nie zadziałają

 

Może ktoś z ludzi majacych doswiadczenie z Vaillant ma jakąs sugestie poza wymiana płyty głównej?

Z góry dziekuję za sugestie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli przetestowałeś już inny kompatybilny i sprawny regulator to pozostaje tylko płyta główna. Jeśli regulator nie jest podświetlany lub nie pokazuje niczego to sprawdź miernikiem przewody magistrali tam powinien być potencjał zasilania 9 - 24V w zależności od stanu logicznego. Jeśli tego brak to prawdopodobnym winowajcą jest bezpiecznik ( element SMD montowany powierzchniowo ) na płycie głównej .

Takowy był montowany w początkowych modelach, jeśli go nie ma to niestety tylko wymiana płyty.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak pisalem VRC pokazuje komunikat wiec dziala (pokazuje tez temperature w pokoju).

Na wszelki wypadek mierzylem napiecie i miesci sie w zakresie dla eBUS tj. jest ok. 21V. To jest system dwuprzewodowy wiec komunikacja jest tymi samymi przewodami co zasilanie.

 

Mysle o tanszym rozwiazaniu niz plyta glowna - o zainstalowaniu regulatora dwupolozeniowego bo zlacze 3-4 wydaje si ebyc sprawne (wlacza i wylacza kocioł).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak pisalem VRC pokazuje komunikat wiec dziala (pokazuje tez temperature w pokoju).

Na wszelki wypadek mierzylem napiecie i miesci sie w zakresie dla eBUS tj. jest ok. 21V. To jest system dwuprzewodowy wiec komunikacja jest tymi samymi przewodami co zasilanie.

 

Mysle o tanszym rozwiazaniu niz plyta glowna - o zainstalowaniu regulatora dwupołozeniowego bo zlacze 3-4 wydaje si ebyc sprawne (wlacza i wylacza kocioł).

 

Oczywiście......zamiast zworki na złączu 3 - 4 jakikolwiek regulator dwustawny lub termostat.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...