Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

25 kW ma ten pięć. Konsultant vaillant powiedział że ta wielkość wystarczy. Wolę się upewnić.

 

OK.....Kocioł ma 20kW natomiast 25kW ma w trybie ciepłej wody użytkowej, dlatego dowiedz się dokładnie czy konsultant Vaillanta prawidłowo Cię zrozumiał, gdyż bufor 300l to nie jest to samo co zasobnik 300l

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945122
Udostępnij na innych stronach

Kocioł podgrzewając wodę CWU nie będzie ciągle pracował z maksymalną mocą, większość pracy to poniżej 20kW (wężownica nie odda takiej ilości ciepła).

Wężownica ma moc około 40kW, ale przy założeniu 10*C wody zasilającej i 45*C wody wyjściowej użytkowej (czyli przy zasobnikach przepływowych).

 

Tutaj będzie to mniej niż połowa, w moim zasobniku jest 1.2m2 wężownicy i piec pracuje większość czasu na 12-14kW aby podgrzać wodę z 45*C do 55*C.

W Twoim przypadku zakładam moc około 16-17kW możliwą do dostarczenia do wody.

 

Co oznacza, że przy 300L wody, aby podnieść jej temperaturę o 10*C potrzebujemy dostarczyć 11,29MJ.

Czyli 17kW podgrzeje wodę o 10*C w ciągu 664s czyli około 11min.

Edytowane przez ADI-mistrzu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945262
Udostępnij na innych stronach

Kocioł podgrzewając wodę CWU nie będzie ciągle pracował z maksymalną mocą, większość pracy to poniżej 20kW (wężownica nie odda takiej ilości ciepła).

 

Wężownica ma moc około 40kW, ale przy założeniu 10*C wody zasilającej i 45*C wody wyjściowej użytkowej (czyli przy zasobnikach przepływowych).

 

Tutaj będzie to mniej niż połowa, w moim zasobniku jest 1.2m2 wężownicy i piec pracuje większość czasu na 12-14kW aby podgrzać wodę z 45*C do 55*C.

W Twoim przypadku zakładam moc około 16-17kW możliwą do dostarczenia do wody.

 

Co oznacza, że przy 300L wody, aby podnieść jej temperaturę o 10*C potrzebujemy dostarczyć 11,29MJ.

Czyli 17kW podgrzeje wodę o 10*C w ciągu 664s czyli około 11min.

 

Czyli dobrze dobrany został piec? Bo mam szansę na wymianę

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/264268-vaillant-vc-20-czy-viessmann-vitodens-200/page/2/#findComment-7945331
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...