polecam obejrzeć film na kanale youtube izzyfast a wiec producenta. Włożyli wymiennik zwykly a potem erv i porównali wyniki sprawności. Mnie zaciekawiły temperatury nawiewu. Można się zdziwić. To samo sprawność dla erv wyszła im około 85%

 

dodam że test producenta kory ładuje wymienniki erv do rekuperatora. Wiec z tymi większymi kosztami w rotorze to może być różnie w stosunku do izzi 302

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są czyste spekulacje, mój ręku jest dalej produkowany, a że bardziej popularne tu na forum są inne to jeszcze nic nie znaczy...

 

Z wymiennikiem polimerowym są jeszcze mniej popularne. Zgadzam się - to o niczym nie świadczy.

 

Ja lubię rzeczy już sprawdzone które działają trochę dłużej na rynku, nawet jak trochę dopłacę na starcie, jak mam za rok lub dwa wymieniać na nowy niby lepszy z dużym wyświetlaczem i sterowaniem z odzyskiem i innymi bajerami itp

 

Zapłacisz więcej na starcie i co roku więcej za ogrzewanie (sprawność rotora ok 10p.p. niższa, niż polimerowego).

Mi tam do sterowania w Itho wystarczał potencjometr za złotówkę. To, czego mi brakowało, to wilgoci zimą.

 

Na PC gruntową też niektórzy patrzą jak na drogie dziwactwo

 

Mają rację.

Ja tu wybrałem bardziej sprawdzone i bezawaryjne rozwiązanie. A za koszt gruntowej PC mam całą instalację i prąd do niej na na 20 lat.

 

 

W przypadku central z wymiennikami przeciwprądowymi filtry są znacznie mniejsze

Chcąc zastosować filtr dobrej jakości, skazani jesteśmy na dodatkową sekcję filtracyjną

A nie zawsze jest na to miejsce

Skąd Ty te głupoty bierzesz? Przecież sam sobie zaprzeczasz - jak reku zajmuje mniej miejsca to zostaje miejsce na e-mocarza. Ale e-mocarz to przy rotorze jest potrzebny.

 

Filtry fabryczne do mojego reku - do wyboru również f9:

 

https://reqnet.cennik24.pl/reqnet/filtry-do-skrzynki-filtracyjnej-izzi-9000

 

Miejsca jest dość, żeby dołożyć prefiltry.

 

Inna sprawa, jak szybko takie filtry się zapychają. A Domekt R400 v przy 300Pa nie jest w stanie wyciągnąć 150m3/h. Izzifast @ 300Pa wyciąga 200m3/h

Ale żebym dobrze zrozumiał - twierdzisz, że takie filtry są w biurowcach?

Nie elektrostatyczne?

 

Po co szarpiesz się z człowiekiem który reklamuje inne reku w innym wątku, bo ma cos tam obiecane od firmy :D

 

Tia... I dlatego wytykam im wady. Tak Twoim zdaniem wygląda reklama?

 

polecam obejrzeć film na kanale youtube izzyfast

 

Wrzucisz linka?

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtry fabryczne do mojego reku - do wyboru również f9:

 

https://reqnet.cennik24.pl/reqnet/fi...jnej-izzi-9000

Podałeś link do filtrów od dodatkowej skrzynki filtracyjnej.

Do izzi 302 nie da się kupić nawet F7, bo przy tam małym filtrze jaki jest w tej centrali przepływ spadnie o połowę.

Swoją drogą powierzchnia tych filtrów w skrzynce o rozmiarze 160 jest mniejsza niż fabryczny filtr w takim Domekt r400.

Wychodzi na to, że chcąc mieć przynajmniej tak dobry filtr jak Komfovent ma w standardzie, w Peflex na dzień dobry muszę dopłacić 750 PLN i jeszcze znaleźć na tą skrzynkę dodatkowe miejsce.

 

Inna sprawa, jak szybko takie filtry się zapychają. A Domekt R400 v przy 300Pa nie jest w stanie wyciągnąć 150m3/h. Izzifast @ 300Pa wyciąga 200m3/h

Dziwne, że "specjalista od wykresów" ma problem z prawidłowym odczytem wykresu wydajności centrali :)

Wg mnie przy 300 Pa Domekt 400V dmucha 250 m3/h.

 

 

Ale żebym dobrze zrozumiał - twierdzisz, że takie filtry są w biurowcach?

Nie elektrostatyczne?

Praktycznie nie spotykam filtrów elektrostatycznych w biurowcach.

W tym kraju, na tak dużych inwestycjach kryterium wyboru jest cena.

Standardem jest filtr kieszeniowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podałeś link do filtrów od dodatkowej skrzynki filtracyjnej.

Taki zeszlej zimy miałem w reku.

 

Do izzi 302 nie da się kupić nawet F7, bo przy tam małym filtrze jaki jest w tej centrali przepływ spadnie o połowę.

 

Skąd Ty bierzesz te głupoty?

 

 

Dziwne, że "specjalista od wykresów" ma problem z prawidłowym odczytem wykresu wydajności centrali :)

Wg mnie przy 300 Pa Domekt 400V dmucha 250 m3/h.

 

Producent ośmiela się mieć inne zdanie.

 

Screenshot_2021-09-09-06-38-36-42_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg

 

Strona 28

Praktycznie nie spotykam filtrów elektrostatycznych w biurowcach.

W tym kraju, na tak dużych inwestycjach kryterium wyboru jest cena.

Standardem jest filtr kieszeniowy.

 

To smutne, w jakim środowisku się obracasz. Przecież ich serwis zabija ceną jak filtrują dziesiątki czy setki tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Tak, jak cena zabija sensowność filtrów elektrostatycznych w domach jednorodzinnych tak koszty serwisu w obiektach wielkopowierzchniowych odwrotnie.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posługuje się jakimś starym katalogiem.

Kompleksy chyba jakieś... nie wiem.

 

Taki zeszlej zimy miałem w reku.

A no tak...

Wbrew temu co zaleca producent to można tam wstawić nawet HEPA.

Producent nie przewidział innej możliwości filtracji jak M5:

https://reqnet.cennik24.pl/reqnet/filtry-do-rekuperatora-izzi-300-302-erv-9012

 

Skąd Ty bierzesz te głupoty?

70 Pa ma skrzynka w wersji 200, dla przepływu 300 m3/h

Wersja 160, ma filtry o 2 razy mniejszej powierzchni (dokładnie takie jak stosujesz Ty) producent niestety nie podaje oporów.

Aczkolwiek fizyka jest nieubłagana, jeśli mamy filtr o 2 razy mniejszej powierzchni (0,8 do 1,7 m2), to opór powietrza również będzie 2 razy większy.

A 140 Pa dla rekuperatora IZZI 302 to...

Ciężko wyczuć, gdyż spręż dyspozycyjny tej centrali dla przepływu 300 m3/h to zaledwie 150 Pa.

Stwierdzenie, że przełoży się to na połowę wydatku - to optymistyczne założenie.

 

Niestety, tak małe urządzenie o niskim sprężu dyspozycyjnym nie poradzi sobie z filtrem, o klasie wyższej niż M5 jeśli chcemy zmieścić go w urządzeniu.

Myślę, że producent doskonale o tym wie skoro nawet nie oferuje filtra F7 do rekuperatora IZZI 302.

 

 

To smutne, w jakim środowisku się obracasz. Przecież ich serwis zabija ceną jak filtrują dziesiątki czy setki tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Tak, jak cena zabija sensowność filtrów elektrostatycznych w domach jednorodzinnych tak koszty serwisu w obiektach wielkopowierzchniowych odwrotnie.

Potwierdzam - Krakowskie środowisko do najlżejszych nie należy - być może dlatego mam takie pojęcie na temat filtracji.

FItr elektrostatyczny może być co najwyżej 2 stopniem filtracji.

1 stopniem jest zawsze filtracja mechaniczna.

Takie są realia.

Introwertyk, który widzi świat wyłącznie przez pryzmat tabel i wykresów może mieć problem z pojęciem "szarej rzeczywistości"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posługuje się jakimś starym katalogiem.

Kompleksy chyba jakieś... nie wiem.

 

To co powiedzieć o producencie, co pod tą samą nazwą wypuszcza reku 300 i 400m3/h? I o takim, co chce porównywać parametry 300 z 400 innego producenta?

 

Wbrew temu co zaleca producent to można tam wstawić nawet HEPA.

Producent nie przewidział innej możliwości filtracji jak M5:

 

Zapytałeś? Ja tak. I taki mi polecił i sprzedał. Pasował, filtrował...

 

IMG20210118064935-24.jpg

 

 

Niestety, tak małe urządzenie o niskim sprężu dyspozycyjnym nie poradzi sobie z filtrem, o klasie wyższej niż M5 jeśli chcemy zmieścić go w urządzeniu.

 

Cytując klasyka - Skąd Ty bierzesz te głupoty?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...