Instalacja reduktora i słabe ciśnienie....


Munder

Recommended Posts

@SzymonKc....

 

 

Dziękuję..ale, żeby sprawa była jasna(oczywiście dla mnie) miałem 4 bary, po założeniu reduktora mam 3 bary...aby powrócić do ciśnienia zbliżonego do 4 barów kręcę śrubką w stronę plusa czy minusa..???

 

Przekręć i sprawdź, od razu nie wybuchnie ;) , ale zgodnie z logiką zwiększamy w stronę plusa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Cześć wszystkim...

 

Specialnie do kolegów @Kaizen oraz @SzymonKc....

 

Dziś w nocy miałem cykliczny program wygrzewania Legionelli. Jak,może pamiętacie mam już założony reduktor (z 4 na 3 bary). Manometr na bańce, w swej szczytowej wartości pokazał 5,8 bara i już po trosze zaczął kapać (nie dużo ale kilka kropel poleciało)

 

W związku z tym sprawdziłem dziś ciśnienie wstępne w bańce(przypomnę 12 L i 4 bary ciśnienia wstępnego).

Zakręciłem główny zawór i spuściłem wodę, której naleciało 4 litry (! !? ?) Nie wiem czy to dobrze, chyba za mało, bo wcześniej, któryś z Was wspominał, że będzie jej ok 10 - 15 L....

Sprawdziłem ciśnienie miernikiem ciśnienia do opon...Jako, że mam nie wygodne podejście do zaworu butli, pomiar mój nie zawsze był dokładny, ale przy kilkukrotnych próbach średnia pomiarów wychodziła 2 - 2,5 bara (to też chyba za mało, bo pisaliście, że znacznie niższe od sieciowego, to problem, no chyba że jako wyznacznik, służy teraz zredukowane do 3 barów)

 

Proszę o opinie co teraz mam robić..??

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dopompuj ciśnienie wstępne do 2,8 bar (jak zmienisz ustawienie na reduktorze to zmień też ciśnienie wstępne - ma być 0,2 bara niższe, niż na reduktorze).

 

...sęk w tym, że ja nie chcę tego reduktora bo mimo iż jest to 3 bary, to na pietrze jest słabe ciśnienie...

Czy powrót do sieciowych 4 barów i dopompowaniem bańki nie załatwi sprawy cieknącego zaworu bezpieczeństwa..??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

..czyli np. reduktor na 4 a wstępne 3,8 bara....i wtedy wrócę do tego co było (z sieci 4 bary) i zawór nie będzie przepuszczał...dobrze zrozumiałem...? ?

 

Tak. Z drobnym doprecyzowaniem, że reduktor zagwarantuje Ci, że z sieci nie wejdzie więcej, niż 4 bary. A bywa, że w sieci pojawia się na jakiś czas wyższe ciśnienie co bez reduktora spowodowałoby napełnienie naczynia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz 2 możliwości, zostawić reduktor na 3 bary, dopompować naczynie do 2,8 i kapać nie powinno, ale będzie niskie ciśnienie na górze.

Usunąć reduktor, wymienić naczynie na 18l (poniżej 200zł) i zostawić je na fabrycznych 4 barach. Na 99% nie będzie kapało, na naczyniu 12 l będzie.

 

Usunięcie reduktora jest wyjściem lepszym niż ustawienie go na 4 bary, mówimy o regulacji ciśnienia statycznego, natomiast reduktor powoduje również spore straty ciśnienia dynamicznego, które jest istotne dla dobrego wypływu wody z kranu, a z tym masz problem na górze.

 

Jeżeli chcesz się bawić, możesz w środku nocy (gdy nie ma rozbioru z sieci wodociągowej) sprawdzić ciśnienie w sieci (wyższego raczej nigdy nie będzie) i ustawić naczynie o 0,2 bara niżej. W praktyce jednak te wstępne 4 bary przy naczyniu 18 litrów powinny rozwiązać problem, chyba że w wodociągu bywa ciśnienie wyższe niż 4,5 bara. Wtedy zostaw reduktor i nastaw go na 4,2 bara, naczynie 18l na 4 bary.

Edytowane przez SzymonKc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...