Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące badania gruntu nasypowego sondą dynamiczną DPL 10kg z Badania wyszło mi że mam Is czyli wskaźnik zagęszczenie gruntu różnej wartości

 

10 cm- Is- 0,94

20 cm-Is-0,93

30 cm -Is-0,91

40 cm - Is-0,91

50 cm -Is-0,90

60 cm - Is-0,89

70 cm -Is-0,89

80cm - Is- 0,89

90 cm Is- 0,90

100 cm Is - 0,93

110 cm Is-0,95

120 cm Is0,98

 

dalej badanie przerwano zaczłą się grunt rodzimy.

 

Teraz pytanie czy to wystarczy by spać spokojnie i podłoga nie opadła z czasem czy to jest za mało ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co uważasz za podłogę......to podłoga na gruncie tzw. chudziak, czy płyta fundamentowa

Is Poniżej 92 to grunt luźny słabo zagęszczony. Dla świętego spokoju zebrał bym 0,5m zagęścił warstwę poniżej która ma poniżej 90 a następnie dosypał i zagęścił resztę.

 

To jest podłoga na gruncie. Ona jest już wykonana, więc chyba czeka mnie skuwanie wszystkiego. Na razie się głuche dzwięki . Gdzie czytałem ze min to Is 0,9 ale chyba żle widziałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli już wylane to daj sobie spokój. Te 0.89 to mały odchył i może być związany raczej z rodzajem gruntu aniżeli z jego zagęszczeniem.

Jeśli sonda dynamiczna o której wspominasz była lekka to raczej mogłeś nią tylko oszacować spoistość aniżeli dokładnie ocenić.

 

Ok tylko czy posadzka na takim gruncie może się opaść ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli już wylane to daj sobie spokój. Te 0.89 to mały odchył i może być związany raczej z rodzajem gruntu aniżeli z jego zagęszczeniem.

 

Ale autor wspomina, że już teraz ma puste miejsca pod betonem, więc zapewne problem później będzie dawał o sobie znać. Pytanie ile i jakiej klasy ten beton.

KB powinien się też wypowiedzieć.

 

Minimum Is to 0,95. Idealnie to 0,97 lub więcej (chociaż 1,0 jest już bardzo trudno uzyskać w normalnych warunkach bez stosowania bardziej wyrafinowanych kruszyw).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok tylko czy posadzka na takim gruncie może się opaść ?

Jeśli wierzyć wynikom to środkowe warstwy praktycznie nie są zagęszczone. Więc tak, będzie opadać.

Niewiadoma to czy te ruchy będą na tyle duże, że po kilku latach odznaczą się na wykończonych podłogach. Jeśli planujesz ogrzewanie podłogowe i prowadzenie innych instalacji w podłodze, to ja bym chyba nie ryzykował. Wykopałbym do tych 80cm, zagęścił podłoże i potem zgodnie ze sztuką: zagęszczanie warstwami po 30 cm i na min. 5-6 przelotów zagęszczarki każda.

 

Żeby to lepiej ocenić, jak był zasypywany fundament? Zagęszczany warstwami czy wrzucone wszystko na raz? To była pospółka czy jakiś nieklasyfikowany piach? Co na to KB?

Generalnie mało informacji, KB powinien znać więcej szczegółów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok tylko czy posadzka na takim gruncie może się opaść ?

 

Wytłumacz mi jedno bo jakoś nie mogę pojąć

.

Masz wynik badania gruntu do głębokości 1,2 mb w głąb.

 

A co Ty w ogóle badałeś?

 

Grunt w wykopie pod fundament?

Pospółkę nawiezioną do wewnątrz ścian fundamentowych?

Grunt pod płytę fundamentową?

 

Powiem tak.....jeśli to był grunt w wykopie pod fundamenty to wynik jest pomylony.

 

Jeśli to było badanie nasypanej w ściany fundamentowe pospółki a budowlańcy poszli na skróty i zagęścili pierwszą warstwę 20 - 30 cm a następnie wsypali wszystko i zagęścili wierzch ( bo tak to wygląda z badań to raczej niemożliwe żebyś miał tam puste miejsca.

 

Ale autor wspomina, że już teraz ma puste miejsca pod betonem,

.

 

A skąd on wie czy są puste miejsca pod betonem.

Czym to zbadał......postukał młotkiem w 10 cm warstwę chudego betonu?

Czy też może postukał w 6 cm wylewkę na styropianie i to jasne że będzie głuchy odgłos>

 

KB powinien się też wypowiedzieć.

.

 

To na razie jedyna słuszna wypowiedź.

 

Jeśli jest tam już wylewka podłogowa , folia i styropian więc musiały być wcześniej ścianki działowe posadowione właśnie na płycie.

Jeśli jeszcze nic nie opadło a płyta z chudego betonu przetrwała całą budowę i jest na etapie wykańczania to raczej już nic się nie stanie.

Edytowane przez Mareks77
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Minimum Is to 0,95. Idealnie to 0,97 lub więcej (chociaż 1,0 jest już bardzo trudno uzyskać w normalnych warunkach bez stosowania bardziej wyrafinowanych kruszyw).

 

pod płytę wymieniłem 0,8m, piach wziąłem zwykły zółty z kopalni zagęszczone najpierw 550kg zagęszczarką koło 0,4m potem pół roku leżało i znowu 0,4m około i zagęszczone tą samą zagęszczarką. Robiłem badanie przed płytą wyszło wszędzie 0,99-1,01 aczkolwiek nie robiłem badania ile jest na jakiej głębokości

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

A skąd on wie czy są puste miejsca pod betonem.

Czym to zbadał......postukał młotkiem w 10 cm warstwę chudego betonu?

Czy też może postukał w 6 cm wylewkę na styropianie i to jasne że będzie głuchy odgłos>

 

Fakt, nie jest może to napisane wprost... Założyłem, że gdy stwierdził jakieś niepokojące objawy to wykonał odkrywkę w warstwach podłogi, która potwierdziła pustki, wezwany geotechnik wykonał takie a nie inne pomiary zasypanego piachu pod betonem aby zweryfikować czy ten piach będzie miał tendencję do dalszego osiadania.

Skoro sprawa nie daje spać inwestorowi, to ja bym proponował powtórzyć badania przez innego specjalistę i to on powinien zinterpretować wyniki a nie internety. To będzie ułamek kosztów zrywania betonów.

 

Tak czy inaczej, skoro już się bawi w sondy, to gdzie w tym wszystkim jest KB?

 

pod płytę wymieniłem 0,8m, piach wziąłem zwykły zółty z kopalni zagęszczone najpierw 550kg zagęszczarką koło 0,4m potem pół roku leżało i znowu 0,4m około i zagęszczone tą samą zagęszczarką. Robiłem badanie przed płytą wyszło wszędzie 0,99-1,01 aczkolwiek nie robiłem badania ile jest na jakiej głębokości

To mogłoby się zgadzać. Solidnie zagęszczono pierwszy zasyp, ale jeśli pozostawiono go na dłuższy czas bez zabezpieczenia to wierzchnie warstwy nasypu mogły się rozgęścić. Tak, paradoksalnie zanim samo się zagęści (po kilku latach!) to stopień zagęszczenia potrafi najpierw spaść pod wpływem czynników atmosferycznych, a szczególnie przymrozków. Na to przyszło wierzchnie 40cm, ale de facto do zagęszczenia było więcej...

Dlatego lepiej podbudowę wykonywać za jednym zamachem, zagęścić mechanicznie warstwami i niezwłocznie zalać betonem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mnie tylko interesuje czy grunt o Is=0.90 sam się zagęści skoro nic na niego już nie działa w sensie deszcz mróz ? Czy będzie tam leżał w takim stanie. Jeżeli chodzi o moje wątpliwości to są one spowodowane tym że posadzka ma głuche dźwięki podczas biegania dzieci. Objawów szczelin pod listwami nie zauważyłem no może poza pęknięta fuga przy cokole w jednym miejscu. Mieszkam już 1 a sam zasyp był 5 lat temu. Ścianki też stoją na tym zasypie i nic się z nimi nie dzieje
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

 

To mogłoby się zgadzać. Solidnie zagęszczono pierwszy zasyp, ale jeśli pozostawiono go na dłuższy czas bez zabezpieczenia to wierzchnie warstwy nasypu mogły się rozgęścić. Tak, paradoksalnie zanim samo się zagęści (po kilku latach!) to stopień zagęszczenia potrafi najpierw spaść pod wpływem czynników atmosferycznych, a szczególnie przymrozków. Na to przyszło wierzchnie 40cm, ale de facto do zagęszczenia było więcej...

Dlatego lepiej podbudowę wykonywać za jednym zamachem, zagęścić mechanicznie warstwami i niezwłocznie zalać betonem.

 

było tak zrobione bo budowa się przesunęła ;) zagęszczone było 40cm najpierw miałbyć start budowy ale na szczęscie go nie było i wyszło że wszystko w wodzie jesień stało. Na wiosnę dodatkowe 40cm wjechało zagęszczone jeszcze raz 550kg i tydzień później wjechał już chudziak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...