przemek568 17.10.2021 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Witam serdecznie Posiadam zarówno kaloryfery oraz podłogówkę czyli fachowo nazywa się to chyba układ mieszany.Już trzecią zimę walczę z problemem ogrzewania w naszym domu . " Fachowcy" którzy to robili już nie przyjadą , ponieważ rok temu zlikwidowali działalność .Po krótce przedstawię jak to wszystko wygląda Całym ogrzewaniem steruję regulatorem tybox 137 bezprzewodowym Piec Immergas Immergas VICTRIX EXA 24 X ErP Pater- informacje : 1. kotłownia - brak podłogówki i brak grzejnika2. wiatrołap - jest podłogówka + 1 grzejnik3. mały przedpokój - jest podłogówka + 1 grzejnik4. kuchnia tylko podłogówka5. łazienka podłogówka + 1 grzejnik żeberkowy na ścianie6. salon podłogówka + 2 grzejniki Piętro - informacje : 1. łazienka - podłogówka + 1 grzejnik2. przedpokój - tylko podłogówka3. pokój - tylko 1 grzejnik4. pokój tylko 1 grzejnik5. pokój tylko 1 grzejnik Problem polega na tym że jak już piec się włączy i grzeje to kaloryfery na dole są ledwo ciepłe , oczywiście zdaje sobie z tego sprawę że część ciepła oczywiście idzie w podłogówkę ale czy nie ma jakiegoś sposobu żeby to jakoś zmienić w taki sposób że będzie to się to rozkładało bardziej równomiernie, np poprzez dołożenie jakiejś pompki, czy jakiegoś układu sterującego , czy też jakiegoś sprzęgła , może jest jakieś inne rozwiązanie . bardzo proszę o pomoc Poniżej zdjęcia Zdjęcie numer - rozdzielacz od podłogówki (parter)https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/fky7Py0iUqSbnhucy4EQ8QOCOiq6~I Zdjęcie numer - pompka przy rozdzielaczu od podłogówki (parter)https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/vXUSkmlpjaMDcHfOBfwCWcT5g1RVkx Zdjęcie numer - rozdzielacz kaloryfery (parter)https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/5hmr~SA43ZzN4SacQN2oMwR1Bb~2Eu Zdjęcie numer - rozdzielacz od kaloryferów ( góra) + dodatkowo są tam dwie białe plastikowe rury które są od podłogówki na górze ( łazienka + przedpokój)https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/kETUM1lAlJZiDDXOBSzVRYkt99Z5zY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2021 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 I to cały problem? Że na dole grzejnik ledwo ciepły? A po co ciepło miałoby wracać do kotła? Ja bym zakręcił na parterze rozdzielacz od grzejników i grzał tylko podłogówką odpowiednio podnosząc tz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek568 17.10.2021 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 I to cały problem? Że na dole grzejnik ledwo ciepły? A po co ciepło miałoby wracać do kotła? Ja bym zakręcił na parterze rozdzielacz od grzejników i grzał tylko podłogówką odpowiednio podnosząc tz. Witam , Oczywiście mogę zakręcić rozdzielacz od grzejników , ale np w jednym pokoju na parterze mam tylko kaloryfer bez podłogówki i co w tym pokoju ma być kompletne zimno ? przepraszam zapomniałem dodać informacji o tym pokoju ;( że tam jest tylko kaloryfer bez podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 17.10.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Po pierwsze - jaką masz teraz temperaturę zasilania na kotle ? Skoro już ktoś uszczęśliwił Ciebie grzejnikami, to kocioł będzie musiał grzać wodę do np 45-50C (dla grzejników), a na obwodzie zasilającym podłogówkę powinien znaleźć się mieszacz 3D, obniżający jej temperaturę zasilania do np 30C. Natomiast sprawę spartolono z tym rozdzielaczem na górze, który zasila jednocześnie i kaloryfery i podłogówkę... Edytowane 17 Października 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek568 17.10.2021 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Masz skopana instalację i tyle. Musisz mieć osobno wykonane obwody dla podłogówkli i osobno dla kaloryferów. na podlogówkę dajesz max 30 C a na kaloryfery min 50-55 C. Z opisu Twojego wynika że jeden czy dwa grzejniki masz połączone poprzez zawór RTL z podłogówką bo piszesz że takie rozwiązanie jest dobre i stosuje się gdy w grę wchodzi podłogówka w jednym, góra w dwóch pomieszczeniach, w tym przypadku jest to błąd w sztuce. Same fotki rozdzielaczy za wiele tu nie pomogą bo trza by było prześledzić całą instalacje jak jest wykonana. Dziękuję za informację , oj nie jestem pocieszony ale Henryków tak z doświadczenia może da się coś z tym zrobić , ja wiem że trzeba by oglądnąć cała instalację na żywo . Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek568 17.10.2021 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Po pierwsze - jaką masz teraz temperaturę zasilania na kotle ? Skoro już ktoś uszczęśliwił Ciebie grzejnikami, to kocioł będzie musiał grzać wodę do np 45-50C, a na obwodzie zasilającym podłogówkę powinien znaleźć się mieszacz 3D, obniżający jej temperaturę zasilania do no 30C. Natomiast sprawę spartolono z tym rozdzielaczem na górze, który zasila jednocześnie i kaloryfery i podłogówkę... Temperatura zasilana na kotle to 53 stopnie , nie mam raczej zamontowanego mieszacza 3D , chyba że chodzi o ten zawór esbe na nim są narysowane dwie strzałki niebieska i czerwona , przepraszam za taką laikową pisownię ale nie byłem przy tym jak to robiono , przebywałem zagranicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.10.2021 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Dziękuję za informację To dezinformacja. Jak nie marzniesz to jest OK. To dobrze,vze grzejnik na dole masz ledwo ciepły. Na podłogówkę masz grupę mieszającą (miesza wodę z zasilania z powrotem żeby obniżyć tz idącą w podlogę) - i to jest OK. Na grzejniki idzie woda o wyższej temperaturze (prosto z kotła) i to tez jest OK. A głowice na grzejnikach pilnują, żeby nie bylo za gorąco. Ja wolałbym cieplejszą podłogę i zimne grzejniki (a z czasem zdemontowane po upewnieniu się w największe mrozy, ze się to sprawdza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemek568 17.10.2021 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 To dezinformacja. Jak nie marzniesz to jest OK. To dobrze,vze grzejnik na dole masz ledwo ciepły. Na podłogówkę masz grupę mieszającą (miesza wodę z zasilania z powrotem żeby obniżyć tz idącą w podlogę) - i to jest OK. Na grzejniki idzie woda o wyższej temperaturze (prosto z kotła) i to tez jest OK. A głowice na grzejnikach pilnują, żeby nie bylo za gorąco. Ja wolałbym cieplejszą podłogę i zimne grzejniki (a z czasem zdemontowane po upewnieniu się w największe mrozy, ze się to sprawdza) Czyli Kaizen ta instalacja wcale nie jest taka zła ? a czy Twoim zdaniem można ją jeszcze jakoś poprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania