Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Brak napięcia DC po włączeniu inwertera


Drunkfury

Recommended Posts

Witam

 

Mam taką sytuację , instalacja na dachu składająca się z 12 modułów + Falownik Zeversolar 4kW

 

Wszystko spięte jak należy z modułów schodzi 470V jednak w momencie włączenia rozłącznika DC pod inwerterem napięcie DC 0V jak to jest możliwe ? dlaczego tak się dzieje ?????

 

-Nie ma znaczenia czy AC jest włączone czy wyłączone sytuacja identyczna

 

-Brak optymalizatorów

 

-Uziom 6,75

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Mam taką sytuację , instalacja na dachu składająca się z 12 modułów + Falownik Zeversolar 4kW

 

Wszystko spięte jak należy z modułów schodzi 470V jednak w momencie włączenia rozłącznika DC pod inwerterem napięcie DC 0V jak to jest możliwe ? dlaczego tak się dzieje ?????

 

-Nie ma znaczenia czy AC jest włączone czy wyłączone sytuacja identyczna

 

-Brak optymalizatorów

 

-Uziom 6,75

 

Prawdopodobnie zamieniona biegunowość, AC na razie możesz wyłączyć bo nic do tego nie ma.

Czym zmierzyłeś to 470?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Montowałem osobiście , to nie pierwsza prze zemnie montowana , instalacja działała ponad rok czasu z gwarancji producenta wymieniłem falownik bo się popsuł , po podmianie falownika okazała się powyższa sytuacja , tak 470V zmierzyłem miernikiem , biegunowość sprawdzałem 2 razy chyba że jest możliwe że w falowniku jest zamieniona przez błąd przy składaniu ale wątpię.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miernik z cęgami kupisz za 30 zł to nie majątek albo pożycz od elektryka na 5 minut . Rozłącznik DC masz jako dodatkowy element czy wmontowany na stałe w inwerterze? Ze zdjęć z neta wydaje się że zamontowany na stałe nie montowałeś dodatkowego? Jakiś zabezpieczeń na linii DC może tam coś spierdzielone? Błąd na etapie produkcji raczej bym wykluczał każdy wyjeżdża z fabryki przetestowany.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozłącznik DC fabrycznie w falowniku , nie montowałem żadnego innego , trasa DC od paneli do ogranicznika przepięć DC następnie do inwertera , serwis Keno powiedział że prawdopodobnie jest przebicie i ucieka napięcie w ziemie , zrobię pomiar izolacji , wymienię złączki na nowe oraz przewody
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozłącznik DC fabrycznie w falowniku , nie montowałem żadnego innego , trasa DC od paneli do ogranicznika przepięć DC następnie do inwertera , serwis Keno powiedział że prawdopodobnie jest przebicie i ucieka napięcie w ziemie , zrobię pomiar izolacji , wymienię złączki na nowe oraz przewody

 

Przecież jeżeli masz napięcie na końcu tego obwodu DC to jakie przebicie, trzeba by jak napisałem zmierzyć prad z podłączonymi wtykami do falownika czy też obciążyć ten obwód połączonymi szeregowo grzałkami czy mocnymi żarówkami z uwagi na napięcie prawie 500V i sprawdzić czy w momencie załączenia jakiś prąd popłynie, z wartości tego prądu można się zorientować czy to jest zwarcie w falowniku czy może jakiś moduł czy też wtyk jest uszkodzony i napięcie jest ale pod jakimkolwiek obciążeniem spada, oczywiście że metodą prób można zmieniać i wtyki i przewody ale to nie tak się diagnozuje, szkoda kasy a że to jeszcze serwis tak zaleca?

 

Jak nie czujesz się i nie rozumiesz elektryki to zaproś jakiegoś, jak będzie kumaty to nawet bez cęgów to ogarnie

 

Jeszcze zapytam: jak zmierzyłeś to napięcie DC wynoszące 0 po wpięciu wtyczek do falownika

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...