Witam.

Piszę, bo mam kolejną niewiadomą. Ekipa dzisiaj wylała mi strop, pojechałem na budowę gdy już nikogo nie było i zastałem taki widok:

 

132a1c3f09c373c065c5fffc71d560fb.jpg

 

Nie chcę już zawracać głowy kierownikowi budowy bo święto itd. zadzwonię w tygodniu. Chodzi mi o to czy wystające zbrojenie (od podciągów o ile dobrze kojarzę) to normalne? Będzie to później dolewane i będę miał na strychu takie uskoki czy jak to jest? Mógłby mi ktoś wytłumaczyć? :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest żadna fuszerka!! Nie mam pojęcia jak można takie rzeczy pisać znając się chociaż ciut na budowlance.

To wystające zbrojenie zostało wystawione po aby do niego powiązać zbrojenie do słupków żelbetonowych (widać ewidentnie że wystają cztery pręty w kwadracie) w ściance kolankowej, bo zapewne ścianka kolankowa będzie, gdyby jej nie było ro wystawały by z wieńca szpilki do murłaty.

 

Jemu chyba chodzi o zbrojenie podciągów. ;)

 

Podciągi mają chyba projektowo większą wysokość niż strop. Są dwie opcje: albo podciągi miały wystawać pod sufitem u dołu (oczywiście zabetonowane), tylko źle to zrobili i teraz wystają u góry niezabetonowane, albo miały wystawać u góry, ale też trzeba było to obetonować. W obecnej chwili jest to fuszerka skutkująca, jak mniemam (bo konstruktorem nie jestem) istotnym osłabieniem podciągów. Nadlewka betony to półśrodek, bo to powinien być monolit.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie są podciągi tylko nadciągi. Wyglądają z grubsza OK - ale najlepiej z tymi rysunkami wejść i sprawdzić, czy wszystkie są, są na miejscu i odpowiedniej wysokości. Jak kierbud nie zrobił tego przed betowaniem, to trąba bo sprawdzenie zbrojenia przed betonowaniem to najważniejszy jego obowiązek i akurat z tego zazwyczaj się wywiązują, bo to grozi katastrofą budowlaną i kryminałem.

 

Lepiej byłoby zabetonować na raz - ale to nie takie proste. Można to dolać tylko przed dolewaniem trzeba przygotować beton - usunąć mleczko, odpylić. Warto też było przed zastygnięciem betonu "porysować" jego powierzchnię tam, gdzie będzie dolewany, żeby lepiej związało.

Edytowane przez Kaizen
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

We wtorek będę go wzywał ponownie. Nie znam się niestety na tym, ale nawet przeglądając zdjęcia z internetu wszędzie stropy są zalane "na gładko" i dlatego to mnie niepokoi.

 

A, to już pytaj projektanta czemu tak. Masz na rzucie ND (czyli nadciągi) z numerkami a w przekrojach jak mają być wysokie. Sprawdź, czy faktycznie tyle wystają (i tylko to, co na rzucie ma ND).

Popularniejsze są podciągi, bo nadciągi (za wyjątkiem tych po obwodzie) utrudniają układanie instalacji jeżeli idą po stropie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Piszę, bo mam kolejną niewiadomą. Ekipa dzisiaj wylała mi strop, pojechałem na budowę gdy już nikogo nie było i zastałem taki widok:

 

132a1c3f09c373c065c5fffc71d560fb.jpg

 

Nie chcę już zawracać głowy kierownikowi budowy bo święto itd. zadzwonię w tygodniu.

Chodzi mi o to czy wystające zbrojenie (od podciągów o ile dobrze kojarzę) to normalne?

Będzie to później dolewane i będę miał na strychu takie uskoki czy jak to jest? Mógłby mi ktoś wytłumaczyć? :-)

 

To nie jest żadna fuszerka!! Nie mam pojęcia jak można takie rzeczy pisać znając się chociaż ciut na budowlance.

To wystające zbrojenie zostało wystawione po aby do niego powiązać zbrojenie do słupków żelbetonowych (widać ewidentnie że wystają cztery pręty w kwadracie) w ściance kolankowej, bo zapewne ścianka kolankowa będzie, gdyby jej nie było ro wystawały by z wieńca szpilki do murłaty.

 

I wszystko proste, żadne podciągi czy nadciągi, widać że występuje ścianka kolankowa i to jest pozostawione do zbrojenia słupków żelbetonowych oraz wtopienia szpilek do murłaty.

Żadna fuszerka tylko poprawnie wykonana praca.

 

Nie przeczytałeś o co pytał Autor postu?

Pytał o wystające zbrojenie od podciągów (nadciągów) a nie o wytyki pod dalsze słupów (trzpieni).

 

Istotna jest grubość wykonanych płyt stropowych i czy zbrojenie nadciągów jest odpowiednio wysoko nad płytą (czy jest zgodne z projektem).

 

Beton można dolać później ale jest to gorsze rozwiązanie.

 

Nadciągi, podciągi mają podane zbrojenie strzemionami fi 6 mm co 15cm a na tym zdjeciu rozstaw wystających strzemion jest znacznie większy.

Coś nie pasuje z tym wykonaniem i porównaniem zdjecia z rzutem i z przekrojami elementów żelbetowych.

 

Nie widać tez górnego zbrojenia 6 x fi12 mm i 8 x fi16 mm (sić!).

Edytowane przez d7d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już nie pamiętasz co napisałeś czy nie chcesz pamiętać

To nie jest żadna fuszerka!! Nie mam pojęcia jak można takie rzeczy pisać znając się chociaż ciut na budowlance.

To wystające zbrojenie zostało wystawione po aby do niego powiązać zbrojenie do słupków żelbetonowych (widać ewidentnie że wystają cztery pręty w kwadracie) w ściance kolankowej, bo zapewne ścianka kolankowa będzie, gdyby jej nie było ro wystawały by z wieńca szpilki do murłaty.

 

W dokumentacji projektowej = post #5 są przekroje przez nadproża NŻ, NŻO, podciągi PD, PDO, nadciągi ND, NDO io wyskokościach 25cm, 30cm, 35cm, 40cm, 45cm

Co wystaje na poziom wylanego stropu to dokładnie nie wiadomo bo zbrojenie wystające nie pasuje do zbrojenia pokazanego na przekrojach.

Wiadomo że Autor nie pytał się o wytyki..

Autor nie kojarzy czy to są podciągi czy nadciągi czy inne poziome elementy konstrukcyjne.

 

Możliwe że dokumentacja jest "uniwersalna" i pokazuje przekroje elementów których nie ma w konstrukcji tego domu.

Edytowane przez d7d
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla mnie jest to prosta czynność.

Może dla ciebie jest to skomplikowana czynność i musisz prosić Redakcję.

Ja nie muszę.

 

Masz jakiś pomysł co może wystawać ponad wylany poziom wieńce czy nadciągi?

 

PS

Nie rozwijaj pobocznego tematu z kolejny narzekaniem na Forum i na Redakcję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panie Patryku proponuję tak na wszelki wypadek zrobić dokładne zdjęcia z oznaczeniem miejsca i miarą wysokosci tych nadciągów. W projekcie na stropie jest ich tylko dwa ND1 25 cm wysokosci i ND2 30 cm. Na zdjęciu jest ich więcej. Mozliwe ze przez pomyłkę podciągi, moze nadproza tez podniesiono. Niemniej taka belka nie straci na nosnosci. Moze natomiast ucierpieć estetyka piętra. Prawdopodobnie trzeba będzie budować scianki na grubosć nadciągu.
  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję wszystkim za rzeczowe odpowiedzi. Oczywiście ścianka kolankowa i wieniec będą jeszcze dokładane. Jest to dom parterowy ze strychem. To że będą tam jakieś uskoki i tego typu rzeczy - mało istotne, wyrówna się styropianem.

 

Chodzi mi bardziej o kwestie nośności, wytrzymałości itd.

 

Co do prętów, ilości, odstępów pomiędzy strzemionami - zostały tam wprowadzone zmiany przez kierownika budowy.

  • Like 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli te wystające zbrojenie to nadciągi to brakuje strzemion i górnego zbrojenia.

Ale to może nie są nadciągi tylko wieńce niepotrzebnie wystawione w górę.

Rodzi to jednak niepokój dlaczego zrobili źle to co widać i jak zrobili to czego już nie widać.

 

Masz zdjęcia stropu ze zbrojeniem ale przed wylaniem betonu?

KB odebrał zbrojenie?

Czy KB wprowadził jakieś zmiany i czy jest to wpisane do DB za zmiany pokazane na projekcie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...