Dariusz Sawicki 01.12.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Drodzy forumowicze, Jestem laikiem w tych sprawach, także proszę o wyrozumiałość. Zamówiłem ostatnio agregat marki Kruzer TH 3900 (jeszcze nie dotarł). Kupiłem go z myślą o awaryjnym zasilaniu domu, podczas przerw w dostawie prądu (u nas zdarza się to kilka razy w roku). Oczywiście nie chodzi mi o zasilenie całego budynku z przełączaniem zasilania, itd. Chodzi mi tylko o zasilenie pieca na ekogroszek 20 kW, małej lodówki, 3 żarówek energooszczędnych, laptopa i telewizora. Myślę, że w/w agregat o mocy nominalne 2.8 kW i maksymalnej 3.2 kW powinien sobie z tym spokojnie poradzić. Proszę mnie tylko uświadomić czy dobrze myślę. Otóż agregat ma 2 gniazda. Pierwsze podłączę do pieca za pomocą 15m przedłużacza, natomiast drugie podłączę do przedłużacza bębnowego, z kablem o długości 50m, który przez piwnice pociągnę do domu i tam za pomocą mniejszych przedłużaczy (3m) podłączę lodówkę, żarówki czy telewizor. Czy długość kabla (50m) może powodować jakieś komplikacje ze stratami mocy czy napięcia, czy to co przedstawiłem powinno raczej zdać egzamin? Dodam jeszcze, że agregat jest wyposażony w system automatycznej regulacji napięcia, a kabel od przedłużacza bębnowego jest dość gruby (znajomy twierdzi, że uciągnąłby spawarkę). Z góry dziękuję za jakieś opinię czy sugestię. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.12.2021 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 TV sprzętem pierwszej potrzeby , szok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 02.12.2021 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Drodzy forumowicze, Jestem laikiem w tych sprawach, także proszę o wyrozumiałość. Zamówiłem ostatnio agregat marki Kruzer TH 3900 (jeszcze nie dotarł). Kupiłem go z myślą o awaryjnym zasilaniu domu, podczas przerw w dostawie prądu (u nas zdarza się to kilka razy w roku). Oczywiście nie chodzi mi o zasilenie całego budynku z przełączaniem zasilania, itd. Chodzi mi tylko o zasilenie pieca na ekogroszek 20 kW, małej lodówki, 3 żarówek energooszczędnych, laptopa i telewizora. Myślę, że w/w agregat o mocy nominalne 2.8 kW i maksymalnej 3.2 kW powinien sobie z tym spokojnie poradzić. Proszę mnie tylko uświadomić czy dobrze myślę. Otóż agregat ma 2 gniazda. Pierwsze podłączę do pieca za pomocą 15m przedłużacza, natomiast drugie podłączę do przedłużacza bębnowego, z kablem o długości 50m, który przez piwnice pociągnę do domu i tam za pomocą mniejszych przedłużaczy (3m) podłączę lodówkę, żarówki czy telewizor. Czy długość kabla (50m) może powodować jakieś komplikacje ze stratami mocy czy napięcia, czy to co przedstawiłem powinno raczej zdać egzamin? Dodam jeszcze, że agregat jest wyposażony w system automatycznej regulacji napięcia, a kabel od przedłużacza bębnowego jest dość gruby (znajomy twierdzi, że uciągnąłby spawarkę). Z góry dziękuję za jakieś opinię czy sugestię. Pozdrawiam Musisz policzyć moc odbiorników zasilanych przedłużaczem. W google znajdziesz kalkulator spadku napięcia dla danego przewodu. Jak ja szukałem przedłużacza to elektryk zastrzegł, że 2,5mm2 to absolutne minimum ale i tak zastrzegł, że dla 50 metrów zabezpieczenie może nie zadziałać poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 02.12.2021 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Ale czy ten agregat ma pełny sinus ? bo mogą ci delikatniejsze sprzęty padnąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 02.12.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Ale czy ten agregat ma pełny sinus ? bo mogą ci delikatniejsze sprzęty padnąć . A gdzie to sprawdzić? Ja kupiłem taki agregat ze względu, że zakład mają w moim mieście Fogo FH 6001 TR , ale nie wiem gdzie o tym sinusie można informacje wyczytać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.12.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Generalnie "to co się obraca" powinno wytwarzać napięcie sinusoidalne. Przetwornice mogą wytwarzać napięcie podobne do sinusoidalnego. W agregatach ze stabilizacją napięcia regulator może "siekać" trochę po obwiedni sinusoidy i ją zniekształcać. Generalnie nie powinno być problemu z zasilaniem "czułych" urządzeń. W agregatach bez stabilizacji napięcia dobrze jest włączyć wstępne obciążenie np. 200W, aby poskromić zbyt wysokie napięcia mogące występować bez obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 03.12.2021 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Pamiętaj tylko że w rozdzielni powinieneś mieć przełącznik sieć/agregat odcinający ją od sieci kiedy agregat pracuje.Chroni to przed porażeniem prądem z Twojego agregatu osoby pracujące na wyłączonej sieci np. w przypadku jej uszkodzenia czy modernizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.12.2021 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 (edytowane) Ja również zrobiłem pełna instalację zasilania całego domu z agregatu prądotwórczego z układem AVR ! - Pramac PX 4000. Z chwilą braku zasilania do instalacji jest dołączany agregat jednofazowy(brak w domu odbiorników trójfazowych) i wszystkie trzy fazy zasilane są z awaryjnego jednofazowego źródła zasilania. Wykorzystałem do tego instalację (trójfazowe gniazdo 32A ) do którego dołączony jest agregat do wszystkich trzech faz. poprzez Przełącznik SFT 440 (czteropolowy)zgodnie z podłączeniem: (Schemat trochę nie kpl - układ jest podłączony za zabezpieczenie główne za licznikowe) Oczywiście należy przestrzegać max dopuszczalnego obciążenia agregatu przez domowe odbiorniki - wiedzieć co jeszcze można włączyć - ale ogólnie piec CO, lodówka i zamrażalka, TV i komputer i kilka led -owych punktów światła oraz pompa głębinowa i WM działa bez zastrzeżeń. Testowane już dwukrotnie z powodów prac na sieci....działa bez zastrzeżeń - wszystkie sterowniki i elektronika działa bez uszkodzeń. Uwaga na zasilanie instalacji FV!!!! Edytowane 5 Grudnia 2021 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.12.2021 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Pamiętaj tylko że w rozdzielni powinieneś mieć przełącznik sieć/agregat odcinający ją od sieci kiedy agregat pracuje. Chroni to przed porażeniem prądem z Twojego agregatu osoby pracujące na wyłączonej sieci np. w przypadku jej uszkodzenia czy modernizacji. Nie tylko zapobiega uszkodzeniu agregatu z chwilą pojawienia się napięcia w sieci. Ogólnie taki układ nie zgłasza się do RE o ustalenie warunków pracy/współpracy z siecią energetyczną, gdyż nie ma automatycznego załączenia rezerwowego zasilania, nie jest też urządzeniem na stałe podłączonym do instalacji elektrycznej, a przede wszystkim sterowany jest ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 04.12.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Zabiorę głos w tej sprawie bo mogę JA również zrobiłem pełna instalację zasilania całego domu z agregatu prądotwórczego z układem AVR ! - Pramac PX 4000. Z chwilą braku zasilania do instalacji jest dołączany agregat jednofazowy(brak w domu odbiorników trójfazowych) i wszystkie trzy fazy zasilane są z awaryjnego jednofazowego źródła zasilania. Wykorzystałem do tego instalację (trójfazowe gniazdo 32A ) do którego dołączony jest agregat do wszystkich trzech faz. poprzez Przełącznik SFT 440 zgodnie z podłączeniem: [ATTACH=CONFIG]458275[/ATTACH] (Schemat trochę nie kpl - układ jest podłączony za zabezpieczenie główne za licznikowe) Oczywiście należy przestrzegać max dopuszczalnego obciążenia agregatu przez domowe odbiorniki - wiedzieć co jeszcze można włączyć - ale ogólnie piec CO, lodówka i zamrażalka, TV i komputer i kilka led -owych punktów światła oraz pompa głębinowa i WM działa bez zastrzeżeń. Testowane już dwukrotnie z powodów prac na sieci....działa bez zastrzeżeń - wszystkie sterowniki i elektronika działa bez uszkodzeń. Uwaga na zasilanie instalacji FV!!!! A czy przy pracy z agregatu zadziałają Ci RCD w przypadku upływu czy doziemienia w instalacji. Wyłączniki nadprądowe nie zawsze zabezpieczą przed porażeniem prądem bo agregat ma małą moc zwarciową jest "miękki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.12.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 A czy przy pracy z agregatu zadziałają Ci RCD w przypadku upływu czy doziemienia w instalacji. Wyłączniki nadprądowe nie zawsze zabezpieczą przed porażeniem prądem bo agregat ma małą moc zwarciową jest "miękki". Witam, nie wiem co oznacza "miękki" ale agregat który zakupiłem jest przystosowany do sieci - ma N, (czyli w obu gniazdkach wyjściowych posiad trzy zaciski na jednym biegunie posiada 230V na drugim 0 oraz bolec uziemiający). Agregat posiada również zacisk na obudowie do podłączenia do uziemienia instalacji elektrycznej w domu. Jedynie co zauważyłem to UPS nie zawsze widzi zasilanie, dopiero po zmianie obciążenia agregatu potwierdza pracę z siecią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Witam, nie wiem co oznacza "miękki" ale agregat który zakupiłem jest przystosowany do sieci - ma N, (czyli w obu gniazdkach wyjściowych posiad trzy zaciski na jednym biegunie posiada 230V na drugim 0 oraz bolec uziemiający). Agregat posiada również zacisk na obudowie do podłączenia do uziemienia instalacji elektrycznej w domu. Jedynie co zauważyłem to UPS nie zawsze widzi zasilanie, dopiero po zmianie obciążenia agregatu potwierdza pracę z siecią. Miękki to znaczy, że nie posiada odpowiednio dużego prądu zwarciowego aby zadziałały człony zwarciowe w zabezpieczeniach, które odpowiadają za szybkie wyłączenie w przypadku uszkodzenia, zwarcia w instalacji. Dlatego pytałem czy działają Ci RCD czyli różnicówki jak zasilasz dom z agregatu. Aby działały RCD to N agregatu musi być uziemione. Może i masz jak przełącznik sieć agregat masz 3 polowy, jak masz 4 polowy i przerywasz N to zapewne tak nie jest. Małe agregaty zwykle pracują w układzie IT czyli N nie jest połączone z PE. Zacisk PE na agregacie połączony jest tylko z obudową agregatu. Jak masz sieć pracującą w układzie TT to podłączenie agregatu bez odłączonego N z sieci może, doprowadzić do pojawienia się napięcia na przewodzie N sieci gdy zostanie on przerwany np podczas pracy na sieci, co może spowodować porażenie pracowników. Oczywiście są to przypadki mało prawdopodobne, ale możliwe do wystąpienia. Dlatego przyłączając agregat do sieci domowej trzeba wiedzieć jak to zrobić bezpiecznie dla siebie i innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.12.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Masz rację, zgadzam się z Tobą. Dlatego zmieszczony przeze mnie schemat jest niekompletny( tel i pisanie na forum to porażka), nie uwzględnia odłączenia przewodu N co jest błędem. W opisie podałem przełącznik 4 polowy on z chwilą przejścia na zasilanie z agregatu odłącza również i ten przewód N będący połączeniem z instalacją zasilającą z sieci. aparatura całkowicie odcina się od instalacji zasilającej. Dodatkowo w układzie zainstalowałem TH35 który sygnalizuje powrót sieci. ps. przerysuje ten pseudo schemat, aby nie wprowadzał w błąd kogokolwiek bo ktoś mógłby się nim posłużyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2021 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2021 Sugeruję, aby przy agregacie przewód N połączyć z PE i stworzyć PEN bo inaczej RCD nie będą działać. Myślę, że masz je w instalacji domowej zastosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 10.08.2022 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Odgrzewam temat. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnym blackoutem szukam agregatu który pozwoli zasilić: - kocioł gazowy i pompkę do podłogówki - lodówkę - router wifi i laptopa (praca zdalna) - pompę do studni - ze 2/3 żarówki Czy możecie polecić/zarekomendować jakieś urządzenie w rozsądnym budżecie ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrazynaGaudy 10.08.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 super temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 10.08.2022 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Temat rzeka.Generalnie należy rozpocząć od najważniejszych parametrów,czyli :1-fazowy (zdecydowanie rekomendowany), 3 - fazowy tylko w przypadku konieczności zasilania awaryjnego odbiorników 3-fazowychMoc agregatu, tutaj należy sugerować się wartościami prądów a nie mocami . Generalnie olewamy wszelkie moce i patrzymy tylko na wartości prądów rozruchowych naszych odbiorników i prądy maksymalne prądnic agregatów. Tak szacunkowo można przyjąć że agregat da sobie radę prz jednorazowym obciążeniu na poziomie 50%(dla bardzo przyzwoitego agregatu) Co to oznacza przykładowo:Mamy największy odbiornik elektryczny w postaci pompy 1-fazowej 1,5 kW powiedzmy o prądzie rozruchu 12A czyli te 12 A stanowi 50% prądu agregatu więc aby agregat dał radę pociągnąć taką pompę musi mieć prąd maksymalny na poziomie 24A . Zasada jest taka aby nie było rozczarowań i niespodzianek obciążamy agregat stopniowo do jego parametrów znamionowych, jednorazowo nie przekraczamy 40-50% maksymalnych parametrów.Podkreślam patrzymy na prądy a nie na moce.Powyższa zasada jest słuszna przy współczynniku mocy nie mniej niż 0,8ind. W razie pytań pytamy dostawcę agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 10.08.2022 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2022 Ja również zrobiłem pełna instalację zasilania całego domu z agregatu prądotwórczego z układem AVR ! - Pramac PX 4000. Z chwilą braku zasilania do instalacji jest dołączany agregat jednofazowy(brak w domu odbiorników trójfazowych) i wszystkie trzy fazy zasilane są z awaryjnego jednofazowego źródła zasilania. Wykorzystałem do tego instalację (trójfazowe gniazdo 32A ) do którego dołączony jest agregat do wszystkich trzech faz. poprzez Przełącznik SFT 440 (czteropolowy)zgodnie z podłączeniem: [ATTACH=CONFIG]458286[/ATTACH] (Schemat trochę nie kpl - układ jest podłączony za zabezpieczenie główne za licznikowe) Oczywiście należy przestrzegać max dopuszczalnego obciążenia agregatu przez domowe odbiorniki - wiedzieć co jeszcze można włączyć - ale ogólnie piec CO, lodówka i zamrażalka, TV i komputer i kilka led -owych punktów światła oraz pompa głębinowa i WM działa bez zastrzeżeń. Testowane już dwukrotnie z powodów prac na sieci....działa bez zastrzeżeń - wszystkie sterowniki i elektronika działa bez uszkodzeń. Uwaga na zasilanie instalacji FV!!!! Z doświadczenia czysto praktycznego - warto przed przełącznikiem od strony sieci podłączyć dzwonek za pomocą zwykłego wyłącznika (nie dzwonkowego). Po włączeniu będzie on powiadamiał o powrocie napięcia z sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 13.08.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) Temat rzeka dlatego zapytałem, może ktoś ma, używa i się podzieli wrażeniami. Moje wykorzystanie agregatu będzie raczej standardowe. Może cos takiego?https://sklephonda.pl/?47,ea3000-agregat-pradotworczy-jednofazowy-z-silnikiem-hondaAlbo coś budżetowego:https://www.narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-yato-yt-85453,102770.html?origin=prodlisting&cd=724892562&ad=40594631031&kd=&gclid=Cj0KCQjwl92XBhC7ARIsAHLl9aky_kSMdfFE6bTXJ3lpVehEcjj6Z6dnGpRb7hsjZhxu1ghCGs34D8saAqgOEALw_wcB Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.08.2022 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2022 (edytowane) O Boszsze...Agregatem sobie elektrownię domową robią....I pewnie liczą na to, ze im NORMALNE zabezpieczenia zadziałają... To jest temat dla bardzo zaawansowanych! "Jestem laikiem w tych sprawach, także proszę o wyrozumiałość."Ja jestem wyrozumiały...Ja rozumiem, że CHCESZ!!!Zrobisz... zadziala w 100 przypadkach... ale....W 101 razie skrzywdzisz kogoś! Są pewne nienaruszalne zasady!!!Dobrze poznane... Prawo Ohma, Kikchofa...Będziesz się z tym kłucił, bo CHCESZ? ZBUDUJ I URUCHOM KILKA ELEKTROWNI to się zorientujesz co tu jest nie tak. Co za ludzie... ja pierdziu... Adam M. Edytowane 13 Sierpnia 2022 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania