Owszem możesz w taki sposób dokonać rozdziału przewodu N i PE, ale czy nie chcesz stosować wyłącznika różnicowoprądowego. Co z ochroną w łazience.

 

Całość wychodzi na rozdzielnice...

f0c9fe18722b9968.jpg

W całości wygląda to tak...dodam tylko ze system sieci to TN-C ( taka informacje otrzymałem na pismie z ZE Tauron ).

c459dff2b18d8bc2.png

Edytowane przez Cris131
Błąd w opisie
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-7974864
Udostępnij na innych stronach

Jeśli już stosujesz blok zaciskowy rozdzielczy to raczej 3 torowy do rozdziału 3 faz. Biegun neutralny N oraz PE zabezpieczają listwy w rozdzielnicy. Mnożenie połączeń nie jest niczym dobrym i stwarza większą możliwość awarii a poza tym wymaga odpowiedniego zwiększenia przekroju połączeń.

Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika tak czy inaczej powinny wędrować do listwy rozdzielczej w rozdzielnicy.

Poza tym proponował bym lekką przebudowę która zapewni rozdzielenie obwodów oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach na osobnym wyłączniku RCD

Po trzecie to jeśli już stosujesz ochronnik przeciwprzepięciowy to przed nim należało by zamontować zabezpieczenie topikowe które dobezpieczy całość.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-7974925
Udostępnij na innych stronach

Zabezpieczeniem przepieciowki jest bezpiecznik główny w ZK.

 

Dla przykładu ogranicznik OBO v50 podaje w instrukcji że dodajemy nadpradowy gdy w ZK mamy bezpiecznik większy niż 160 amper.

Jest to raczej mało prawdopodobne w domku jednorodzinnym

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-7976226
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

W przypadku stosowania bezpiecznika o wartości znamionowej prądu powyżej 160 amperów w ZK, zgodnie z instrukcją obsługi ogranicznika OBO v50.

W wolnostojącej rezydencji jest to wysoce nieprawdopodobne. geometry dash

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-8066294
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
  • 3 months później...

Jeśli już stosujesz listwę zaciskową dystrybucyjną, powinna ona mieć trzy tory do dystrybucji trzech faz. Bieguny neutralne N i PE zabezpieczają listwy rozdzielnicy. Zwiększanie liczby połączeń zwiększa ryzyko awarii i powoduje konieczność zwiększenia przekroju połączeń.

Przewody PE z każdego obwodu lub odbiornika powinny niezależnie iść do listwy rozdzielczej rozdzielnicy.

x trench run

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-8080036
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...
  • 2 months później...

Looks like a good start! To properly evaluate this division, more context is needed. What are you dividing exactly? It's like trying to judge a Snow Rider game level without seeing the terrain first! Providing details helps us provide useful feedback. Maybe a screenshot? Cheers!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-9153138
Udostępnij na innych stronach

The division of the PEN conductor is a crucial topic in electrical installations. Ensuring proper separation into PE and N in TN-C-S systems is essential for safety and compliance. Looking forward to hearing different perspectives on this! mainboard

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266287-podzial-pen/#findComment-9153330
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...