Z tego co czytam i pytam większość idzie na "łatwiznę" dobierając moc chłodniczą klimatyzacji. Zakładając 1kW na 10m2.

 

Jak się mają obliczenia na zapotrzebowanie na energię grzewczą do energii chłodniczej.

 

Według OZC wystarczy mi na cały dom 4kW, a sprzedawcy na salon z kuchnią (40m2) sugerują 5kW klimatyzację?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266406-dob%C3%B3r-klimy-na-metry-czy-wg-zapotrzebowania-na-energi%C4%99/
Udostępnij na innych stronach

Z tego co czytam i pytam większość idzie na "łatwiznę" dobierając moc chłodniczą klimatyzacji. Zakładając 1kW na 10m2.

 

Chłodzenie dobierasz do zysków słonecznych + conieco na zyski bytowe i przez przenikanie. Jak nie masz zacienionych okien to będzie to kilkakrotnie większa moc, niz do ogrzewania. Jak masz duży okap, to ze 3kW do strefy dziennej wystarczy. Jak masz sporo nasłonecznionych okien, to i 5kW może być mało.

Coś w tym jest, bo w firmie mamy pomieszczenie około 40m2 i duże przeszklenia na południe. Mamy starą klimę 3.5kW i w lato radzi sobie z chłodzeniem, a w zimę skutecznie grzeje.
U mnie to samo 3,5kW na 40m w zupełności wystarcza z zapasem,także jeśli ktoś chce wcisnąć 5kW to trzeba mu dać kopa bo zwyczajnie naciąga.Różnica w cenie już jest sporawa w obrębie tej samej serii.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...