Cześć,

 

Mam problem z pompą ciepła z pionowymi odwiertami. Przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 0 - -5 na temperatura solanki na wejściu do pompy ma pomiędzy -1 a 0 stopni (ok -3 -4 na wyjściu). Budynek nowy, 350m2, pompa WOLF 16kw, 4x72m. Grunt to sama glina - od powierzchni aż do tych 70 paru metrów, sama glina. Z czego mogą wynikać tak niskie temperatury solanki? Za krótki odwiert? Za mały bufor (300l)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/266577-ujemne-temperatury-solanki-na-wej%C5%9Bciu-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a/
Udostępnij na innych stronach

Wygrzewałeś pompą ciepła nowy budynek? Zimą?

Ten Wolf to on/off czy inwerter?

 

Ktoś przyjął ok. 40W z m/b odwiertu mocy chłodniczej. Dla grzania to na styk, dla wygrzewania zimą - nieporozumienie....

Podłoga wygrzewana była w sierpniu, niestety krzywa ogrzewania ustawiona była na maksa aby w lecie w ogóle pompa się włączyła, a pompa obiegowa podłogówki na piętrze załączona na stałe, a że budynek niezamieszkany to jak jesienią zrobiło się chłodno, na piętrze temperatura przez kilka dni doszła do ponad 30 stopni i nikt tego nie zauważył. Wg odczytu sterownika pompy grzałka pracowała przez ponad 90 godzin. Możliwe żeby grunt się wychodził przez ten czas?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...