modern12 09.01.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Cześć, Mam problem z pompą ciepła z pionowymi odwiertami. Przy temperaturze na zewnątrz w okolicach 0 - -5 na temperatura solanki na wejściu do pompy ma pomiędzy -1 a 0 stopni (ok -3 -4 na wyjściu). Budynek nowy, 350m2, pompa WOLF 16kw, 4x72m. Grunt to sama glina - od powierzchni aż do tych 70 paru metrów, sama glina. Z czego mogą wynikać tak niskie temperatury solanki? Za krótki odwiert? Za mały bufor (300l)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 09.01.2022 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Wygrzewałeś pompą ciepła nowy budynek? Zimą?Ten Wolf to on/off czy inwerter? Ktoś przyjął ok. 40W z m/b odwiertu mocy chłodniczej. Dla grzania to na styk, dla wygrzewania zimą - nieporozumienie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modern12 09.01.2022 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Podłoga wygrzewana była w sierpniu, niestety krzywa ogrzewania ustawiona była na maksa aby w lecie w ogóle pompa się włączyła, a pompa obiegowa podłogówki na piętrze załączona na stałe, a że budynek niezamieszkany to jak jesienią zrobiło się chłodno, na piętrze temperatura przez kilka dni doszła do ponad 30 stopni i nikt tego nie zauważył. Wg odczytu sterownika pompy grzałka pracowała przez ponad 90 godzin. Możliwe żeby grunt się wychodził przez ten czas? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.01.2022 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.