d7d 31.01.2022 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 To nie wada komina - to przykład błędu wykonawczego. Przykład błędu wykonawczego polegającego na... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2022 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 To są Ci fachowcy z tej niebieskiej flagi? Pozostało dziękować Bogu, że nie jest tęczowa:) Do kominka też polecono mi stalowy. Tu, na forum i gość, od którego wkład kupiłem i który go montował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 31.01.2022 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Problem polega między innymi na kupowaniu komina systemowego do kominka który ma przeznaczenie do pieców niskotemperaturowych i na odwrót. Poruszasz się w zakresie 400-600 stopni, a kominek to nawet 800. Tak więc nawet gdyby to temperatura była problemem, a nie szoki, to też kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2022 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 To są Ci fachowcy z tej niebieskiej flagi? Pozostało dziękować Bogu, że nie jest tęczowa:) 1. Fachowcy są z naszego FM więc też z Unii Może należysz do tych którzy by chcieli wyprowadzenia Polski z Unii, z Europy i powrotu w ramiona Rosji... 2. Bogu pozostaje dziękować https://wbiblii.pl/szukaj/Rdz+9%2C11-15 PS Śmieszne są twoje próby rewanżu za krytykę twojego wpisu Kolega wyraźnie zapytał o trwałość kozy (kominka wolnostojącej) a jak rekordzistka (pewnie masz uprawnienia do zmiany tego zacnego tytułu) nie potrafi odpowiedzieć tylko czynić idiotyczne docinki to się rekordzistka nie odzywa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 31.01.2022 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Panowie!!!!Pytanie dotyczyło wyboru i zasadności zastosowanie systemowego komina do KOTŁA GAZOWEGO!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.01.2022 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Panowie!!!! Pytanie dotyczyło wyboru i zasadności zastosowanie systemowego komina do KOTŁA GAZOWEGO!!!! Potrzebuje komina systemowego ceramicznego z kanałem dymnym (kocioł na pellet)+ 2x wentylacja W sumie tak... palą się gazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2022 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2022 Poruszasz się w zakresie 400-600 stopni, a kominek to nawet 800. Tak więc nawet gdyby to temperatura była problemem, a nie szoki, to też kicha. Gdzie się tak poruszasz? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=419699 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=458584 A producent tak się chwali: Panowie!!!! Pytanie dotyczyło wyboru i zasadności zastosowanie systemowego komina do KOTŁA GAZOWEGO!!!! Które pytanie? W pierwszym poście stoi: Potrzebuje komina systemowego ceramicznego z kanałem dymnym (kocioł na pellet)+ 2x wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2022 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Gdzie się tak poruszasz? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=419699 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=458584 A producent tak się chwali: Które pytanie? W pierwszym poście stoi: Potrzebuje komina systemowego ceramicznego z kanałem dymnym (kocioł na pellet)+ 2x wentylacjaDyskusja powinna opierać się na realnych wynikach pomiaru temperatur, a nie marketingu np przywołanej firmy. Prezentując wybrane zdjęcia można udowodnić nawet kwadraturę koła. Drewno w celu prawidłowego spalania powinno przekroczyć temperaturę 600 o C. Zwykle jest to 600-800. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.02.2022 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 (edytowane) Dyskusja powinna opierać się na realnych wynikach pomiaru temperatur, a nie marketingu np przywołanej firmy. Termowizja jest moja. Moja koza, mój bałagan. W mój komin systemowy przy >>400* na obudowie kozy wchodzi z 1/4 tej temperatury. Nawet jak rozbujam kominek na maksa, aż się obudowa świeci to pewnie 400* na trójniku nie osiągnę (nie sprawdziłem tego jeszcze - ale obstawiam okolice 200*). Podasz swoje pomiary? Edytowane 1 Lutego 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 01.02.2022 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 @ d7d + ..... Które pytanie? W pierwszym poście stoi: Potrzebuje komina systemowego ceramicznego z kanałem dymnym (kocioł na pellet)+ 2x wentylacja Macie rację. ----------- Widzę też, że po 30 postach jesteście coraz bliżej odpowiedzi na to pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.02.2022 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2022 Termowizja jest moja. Moja koza, mój bałagan. W mój komin systemowy przy >>400* na obudowie kozy wchodzi z 1/4 tej temperatury. Nawet jak rozbujam kominek na maksa, aż się obudowa świeci to pewnie 400* na trójniku nie osiągnę (nie sprawdziłem tego jeszcze - ale obstawiam okolice 200*). Podasz swoje pomiary?Kup sobie porządny miernik, poczytaj o prawidłowym mierzeniu temperatury i o temperaturach w jakich pali się drewno "na maxa". Przestaniesz bajki pisać (do tego ilustrowane ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7986710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2022 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Kup sobie porządny miernik, poczytaj o prawidłowym mierzeniu temperatury i o temperaturach w jakich pali się drewno "na maxa". Przestaniesz bajki pisać (do tego ilustrowane ) Nie mowa o temperaturze płomienia, tylko komina. Skoro rura bliżej płomienia jest jak na obrazkach, to ceramika dalej jest poddawana niższym temperaturom. To podasz te swoje pomiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7987204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.02.2022 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 (edytowane) Nie mowa o temperaturze płomienia, tylko komina. Skoro rura bliżej płomienia jest jak na obrazkach, to ceramika dalej jest poddawana niższym temperaturom. To podasz te swoje pomiary?Literatura ....każda fachowa jest ich pełna. Z praktyki...Sterowniki do spalania drewna prawidłowo wykazują błąd spalania, jeśli strumień spalin w urządzeniu nie osiągnie temperatury 600 o C w ciągu 10 minut. Z kolei 600 o w dziesięć minut, to 800-900 po kolejnych 15 minutach. Oczywiście takiej energii nie kieruje się do komina tylko do elementów akumulacyjnych. Niestety w kozach i kominkach - do komina. Albo przymykamy dopływ powietrza, bo szkoda. Dymimy. I Polski Alarm Gazowy drze japę. Edytowane 2 Lutego 2022 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7987367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2022 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2022 Literatura ....każda fachowa jest ich pełna. Z praktyki...Sterowniki do spalania drewna prawidłowo wykazują błąd spalania, jeśli strumień spalin w urządzeniu nie osiągnie temperatury 600 o C w ciągu 10 minut. Z kolei 600 o w dziesięć minut, to 800-900 po kolejnych 15 minutach. Oczywiście takiej energii nie kieruje się do komina tylko do elementów akumulacyjnych. Niestety w kozach i kominkach - do komina. Rozmawiamy o urządzeniu? To ktoś pomylił wątek. Wiesz, jakie temperatury są w Tokamaku? Nie ma znaczenia, ile jest w środku - ważne, jakim temperaturom jest poddawany komin. Na zdjęciu 2mm stali żaroodpornej. Dobrze przewodzi ciepł - więc na wewnętrznej ściance niewiele wyższa temperatura. Widać, jak to wygląda w kozie. Własnych pomiarów nie masz? Wiesz, co w literaturze przez dekady p sali o zawartości żelaza w szpinaku? Wiesz, ile w tym było prawdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7987372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.02.2022 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2022 Literatura ....każda fachowa jest ich pełna. Z praktyki...Sterowniki do spalania drewna prawidłowo wykazują błąd spalania, jeśli strumień spalin w urządzeniu nie osiągnie temperatury 600 o C w ciągu 10 minut. Z kolei 600 o w dziesięć minut, to 800-900 po kolejnych 15 minutach. Oczywiście takiej energii nie kieruje się do komina tylko do elementów akumulacyjnych. Niestety w kozach i kominkach - do komina. Albo przymykamy dopływ powietrza, bo szkoda. Dymimy. I Polski Alarm Gazowy drze japę.Juz zaczynając "dyskusję" z Tobą, wiedziałem że to strata czasu. Tradycyjnie zaczynasz sprowadzać dyskusję do poziomu gazetek z programem TV dla gospodyń domowych. Do tego masz kiepska pamięć: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?375683-Komin-systemowy&p=8117510&viewfull=1#post8117510 Kończę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7987386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertJG 04.02.2022 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 "A producent tak się chwali: " Czysty marketing, nic poza tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7987982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.02.2022 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 "A producent tak się chwali: " Czysty marketing, nic poza tym.To ceramika izostatyczna. Inaczej produkowana, o innej odporności termicznej. Niestety mechanicznie, wysiada przy pierwszym dobrym tąpnięciu w kominie czy w piecu. Wybuch gazów w urządzeniu grzewczym, zwykle kończy się pęknięciem delikatnego trójnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7988380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.02.2022 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Puszczając dym bezpośrednio do komina, paląc prawidłowo suche drewno, trzeba się liczyć z jego awarią w pierwszym tygodniu po uruchomieniu. Albo wędzić drewno, tworząc smog. Można też tak, jak na trzeciej fotografii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7988383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.02.2022 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Temp. 955 st. C to w palenisku a w kominie 280 st. C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7988385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 06.02.2022 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2022 Temp. 955 st. C to w palenisku a w kominie 280 st. C?No widzisz. Różni szarlatani próbują nam wmówić, że mając 600-800 stopni we wkładzie kominkowym, czy w kozie, potrafią za pomocą dwóch deflektorów , na odcinku 50 cm wyhamować temperaturę o 500 stopni! Ja 280 stopni osiągam po przejściu przez kanały akumulacyjne. Te na zdjęciu, to magnezyt - posiada podwójną pojemność cieplna w stosunku do zwykłych prostek szamotowych (BS, AS). Na tym zdjęciu temperatura z drugiej termopary - tej przed kominem. Drugie i trzecie zdjęcie to wyniki po 15 minutach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266596-komin-systemowy/page/2/#findComment-7988392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania