ACCel 12.02.2022 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 (edytowane) Ok, mam regulator podłączony: Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza (wentylatory są na wylotach), anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2. Regulator po kolei podłączałem do trzech odczepów wentylatorów. Bieg najniższy: - 70V - anemometr nie startuje, ale wentylator tak i jest delikatny przepływ, pomiar energii 23,7W - 85V - 1,1m/s, 31,9W, 71m3/h - 105V - 1,6m/s, 45,3W, 99m3/h - 145V - 2,6m/s, 79,5W, 165m3/h - 230V - 6,1m3/h, 140W, 396,5m3/h Bieg średni: - 70V - 1,1m/s, 28W, 71m3/h - 85V - 1,8m/s, 37W, 117m3/h - 105V - 2,5m/s, 52,6W, 162,5m3/h - 145V - 4,2m/s, 90W, 273m3/h - 230V - 6,8m/s, 140W, 442m3/h Bieg wysoki: - 70V - 1,9m/s, 31,5W, 123,5m3/h - 85V - 2,4m/s, 43,3W, 156m3/h - 105V - 3,7m/s, 61,2W, 240m3/h - 145V - 5,6m/s, 100W, 364m3/h - 230V - 7m/s, 150W, 455m3/h Czyli jak widać możemy sterować od 15% przepływu (71m3/h : 455m3/h), przy tym zużywając 18% mocy (energii). Czyli jakby liniowo, przy 162m3/h, 35% przepływu, zużywamy 35% energii. Jestem pozytywnie zaskoczony, zrobię jeszcze pomiary pod obciążeniem, ale to spokojnie za kilka tygodni. Szkoda, że Pan Chińczyk nie przyłożył się do dobrania odczepów wentylatora np na 30%, 70% i 100%, a może to jakiś problem konstrukcyjny w tego typu silnikach? Edytowane 12 Lutego 2022 przez ACCel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-7989909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza Jak mierzyłeś bez podpięcia do instalacji to o kant rzyci potłuc pomiar. Zmierz na rzeczywistej instalacji po pięciu miesiącach i przytkanych filtrach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-7989911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2ro 22.02.2022 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Panowie czyto możliwe że ten holtop produkuje również dla mitsubishi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-7992084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 22.02.2022 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Jest to bardzo prawdopodobne, robią OEM dla wielu znanych marek:"Holtop has been providing ODM ERV products to Mitsubishi Heavy, Hitachi, etc" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-7992100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sleszko 23.06.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Witam proszę o podpowiedź, jestem dosyć zielony w temacie i dlatego piszę. Na początek opiszę domek. * dwupiętrowy * kuchnia 10m2* dwie łazienki ( 5 m2 + 8 m2)* salon 44 m2* pokoje - 5 (każdy po 12 m2)* garderoba - 15 M2* wiatrołap 4 m2* klatka schodowa 15 m2 w sumie mamy ok 160 m2 dalej: * rury poprowadzone pe flex antybakteryjne 75 mm* rekuperator na poddaszu ogrzewanym I teraz mam dylemat czy wybrać Reventon Inspiro Basic 400 czy Reventon Inspiro Basic 600. Jeśi mam 160 m2 x 2,5 (średnio tak u mnie jest) = 400 m3 Teraz licząc 400 * 0,6 (współczynnik wymiany powietrza ) = 240 m3/h Reventon Inspro Basic 400 - przy 240 m3/h ma ok 170 PA na najwyższym biegu i 120 PA przy najniższym Żeby wymienić pełna 400 m3/h to ma tylko ok 90 PA (używane raczej bardzo rzadko) Teraz Reventon Inspiro Basic 600 przy 240 m2/h ma ok 230 PA na najwyższym biegu Żeby wymienić pełne 400 m3/h to ma ok 180 PA W domu na chwilę obecną mieszka 4 osoby (dwie dorosłe + dwoje dzieci ) - w przyszłości pewnie jedno albo dwoje dzieci. I w związku z powyższym Pytanie czy Inspiro 400 podoła , czy kupić Reventon inspiro Basic 600 i jak pisał ACCel zakupić regulator trasformatorowy i zejść na niższy poziom z wentylatorami aby uzyskać akceptowalne przepływy ? Dodam że jak robili mi wyceny to rekuperatory od nawet 350 m3/h do 800 m3/h ... straszny jakiś rozstrzał Dzięki za uwagi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8009706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 29.06.2022 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Jak tam ten Reventon?Hula już na całego?Jakie wrażenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8010412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 30.06.2022 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Ponieważ pojawia się dużo pytań o użytkowanie - to niestety jeszcze go nie użytkuję. Kupiłem go chcąc wyprzedzić podwyżki. Patrząc realnie, zamontuję go dopiero na początku przyszłego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8010515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 14.07.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Już prawie się z nim witałem ale podobno nie ma możliwości stosowania zamienników filtrów. Zestaw oryginałów ponad 400zł.Rocznie to wyjdzie z połowę ceny całego rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8012480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.07.2022 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra. A jak dobrze poszukasz to i znajdziesz gotowe w podobnym wymiarze. A ja zamierzam dorzucić trochę lepsze filtry w osobnej puszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8012501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 19.07.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra. Jesteś pewien? Kumpel z hurtowni mówi mi że tylko oryginały. Czy to wymaga jakichś przeróbek ramki? Nie są to czasami filtry plisowane? Wrzuć może jakąś fotkę z filtrami jeśli mogę prosić. Ja co prawda myślę o tym Inspiro 350, nie Basic, ale konstrukcja jest chyba bliźniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8013081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 19.07.2022 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 To są filtry płaskie, po prostu włóknina w ramce. Nie plisowane ani nic zaawansowanego. Niestety nie mam fotki a rekuperator jest zabunkrowany w garażu. Zobacz tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon&p=8118531&viewfull=1#post8118531 na niektórych zdjęciach widać filtry, ale nie w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8013090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.07.2022 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-eco-200-300-400-600-15034Wygląda na kolejny klon, produkuje je Holtop. No i cena atrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8013791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 24.07.2022 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem.https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8013799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.07.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem. https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego. Właśnie tego zamówiłem, zobaczymy jak przyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8013802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Przyjechał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Filtry i wymiennik Wygląda na to że to bardzo podobny produkt co Reventon tylko tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 [ATTACH=CONFIG]460084[/ATTACH]Sterowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 26.07.2022 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Obudowa, wymiennik i filtry identyczne. O widzę że ma także presostat. Pokaż zdjęcia elektroniki i dodatkowych modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Elektronika. Reszta modułów jest chyba poukrywana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 26.07.2022 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 No to tylko czekać aż go zamontujesz albo odpalisz, kiedy planujesz? Jak się nazywa apka do sterowania? Zdjęcie sterownika nie przeszło. Edit: masz tam czerwone złącze CO2, coś tam powinno być wpięte? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266956-rekuperatory-reventon/page/3/#findComment-8014035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania