Ok, mam regulator podłączony:

 

y4mWazFo6grDT2oS8cdkRqO7J9uQFh2ypCa_MxggeS-rtf_vM_1B-4uIc684HBkfTHK4kSYikWEjvRrbcjHwp1C6RO_R2Ns8d9snmzTZ9RJ10d7-YuR2UlMcCz5kX6zZspxMtfWBsrQ8BoRlc3ggEbg_0yisIWTpnijV_pyyUb2ha4u6wWpTp7Is1ReEzZ49zHU?width=1024&height=963&cropmode=none

 

Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza (wentylatory są na wylotach), anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2.

Regulator po kolei podłączałem do trzech odczepów wentylatorów.

 

Bieg najniższy:

- 70V - anemometr nie startuje, ale wentylator tak i jest delikatny przepływ, pomiar energii 23,7W

- 85V - 1,1m/s, 31,9W, 71m3/h

- 105V - 1,6m/s, 45,3W, 99m3/h

- 145V - 2,6m/s, 79,5W, 165m3/h

- 230V - 6,1m3/h, 140W, 396,5m3/h

 

Bieg średni:

- 70V - 1,1m/s, 28W, 71m3/h

- 85V - 1,8m/s, 37W, 117m3/h

- 105V - 2,5m/s, 52,6W, 162,5m3/h

- 145V - 4,2m/s, 90W, 273m3/h

- 230V - 6,8m/s, 140W, 442m3/h

 

Bieg wysoki:

- 70V - 1,9m/s, 31,5W, 123,5m3/h

- 85V - 2,4m/s, 43,3W, 156m3/h

- 105V - 3,7m/s, 61,2W, 240m3/h

- 145V - 5,6m/s, 100W, 364m3/h

- 230V - 7m/s, 150W, 455m3/h

 

Czyli jak widać możemy sterować od 15% przepływu (71m3/h : 455m3/h), przy tym zużywając 18% mocy (energii). Czyli jakby liniowo, przy 162m3/h, 35% przepływu, zużywamy 35% energii.

Jestem pozytywnie zaskoczony, zrobię jeszcze pomiary pod obciążeniem, ale to spokojnie za kilka tygodni.

 

Szkoda, że Pan Chińczyk nie przyłożył się do dobrania odczepów wentylatora np na 30%, 70% i 100%, a może to jakiś problem konstrukcyjny w tego typu silnikach?

Edytowane przez ACCel
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 202
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

  • 2 weeks później...
  • 4 months później...

Witam proszę o podpowiedź, jestem dosyć zielony w temacie i dlatego piszę.

Na początek opiszę domek.

 

* dwupiętrowy

* kuchnia 10m2

* dwie łazienki ( 5 m2 + 8 m2)

* salon 44 m2

* pokoje - 5 (każdy po 12 m2)

* garderoba - 15 M2

* wiatrołap 4 m2

* klatka schodowa 15 m2

 

w sumie mamy ok 160 m2

 

dalej:

 

* rury poprowadzone pe flex antybakteryjne 75 mm

* rekuperator na poddaszu ogrzewanym

 

I teraz mam dylemat czy wybrać Reventon Inspiro Basic 400 czy Reventon Inspiro Basic 600.

 

Jeśi mam 160 m2 x 2,5 (średnio tak u mnie jest) = 400 m3

Teraz licząc 400 * 0,6 (współczynnik wymiany powietrza ) = 240 m3/h

 

Reventon Inspro Basic 400 - przy 240 m3/h ma ok 170 PA na najwyższym biegu i 120 PA przy najniższym

Żeby wymienić pełna 400 m3/h to ma tylko ok 90 PA (używane raczej bardzo rzadko)

 

Teraz Reventon Inspiro Basic 600 przy 240 m2/h ma ok 230 PA na najwyższym biegu

Żeby wymienić pełne 400 m3/h to ma ok 180 PA

 

W domu na chwilę obecną mieszka 4 osoby (dwie dorosłe + dwoje dzieci ) - w przyszłości pewnie jedno albo dwoje dzieci.

 

I w związku z powyższym Pytanie czy Inspiro 400 podoła , czy kupić Reventon inspiro Basic 600 i jak pisał ACCel zakupić regulator trasformatorowy i zejść na niższy poziom z wentylatorami aby uzyskać akceptowalne przepływy ?

 

Dodam że jak robili mi wyceny to rekuperatory od nawet 350 m3/h do 800 m3/h ... straszny jakiś rozstrzał

 

Dzięki za uwagi ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...
Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra.

Jesteś pewien? Kumpel z hurtowni mówi mi że tylko oryginały. Czy to wymaga jakichś przeróbek ramki? Nie są to czasami filtry plisowane? Wrzuć może jakąś fotkę z filtrami jeśli mogę prosić.

Ja co prawda myślę o tym Inspiro 350, nie Basic, ale konstrukcja jest chyba bliźniacza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To są filtry płaskie, po prostu włóknina w ramce. Nie plisowane ani nic zaawansowanego. Niestety nie mam fotki a rekuperator jest zabunkrowany w garażu.

 

Zobacz tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon&p=8118531&viewfull=1#post8118531 na niektórych zdjęciach widać filtry, ale nie w całości.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem.

https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h

 

Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem.

https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h

 

Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego.

 

Właśnie tego zamówiłem, zobaczymy jak przyjdzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...