ACCel 12.02.2022 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 (edytowane) Ok, mam regulator podłączony: Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza (wentylatory są na wylotach), anemometrem UT363, z rurą 150mm o długości pół metra, rura ma przekrój około 0,018m2. Regulator po kolei podłączałem do trzech odczepów wentylatorów. Bieg najniższy: - 70V - anemometr nie startuje, ale wentylator tak i jest delikatny przepływ, pomiar energii 23,7W - 85V - 1,1m/s, 31,9W, 71m3/h - 105V - 1,6m/s, 45,3W, 99m3/h - 145V - 2,6m/s, 79,5W, 165m3/h - 230V - 6,1m3/h, 140W, 396,5m3/h Bieg średni: - 70V - 1,1m/s, 28W, 71m3/h - 85V - 1,8m/s, 37W, 117m3/h - 105V - 2,5m/s, 52,6W, 162,5m3/h - 145V - 4,2m/s, 90W, 273m3/h - 230V - 6,8m/s, 140W, 442m3/h Bieg wysoki: - 70V - 1,9m/s, 31,5W, 123,5m3/h - 85V - 2,4m/s, 43,3W, 156m3/h - 105V - 3,7m/s, 61,2W, 240m3/h - 145V - 5,6m/s, 100W, 364m3/h - 230V - 7m/s, 150W, 455m3/h Czyli jak widać możemy sterować od 15% przepływu (71m3/h : 455m3/h), przy tym zużywając 18% mocy (energii). Czyli jakby liniowo, przy 162m3/h, 35% przepływu, zużywamy 35% energii. Jestem pozytywnie zaskoczony, zrobię jeszcze pomiary pod obciążeniem, ale to spokojnie za kilka tygodni. Szkoda, że Pan Chińczyk nie przyłożył się do dobrania odczepów wentylatora np na 30%, 70% i 100%, a może to jakiś problem konstrukcyjny w tego typu silnikach? Edytowane 12 Lutego 2022 przez ACCel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.02.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2022 Pomiary robiłem tylko na wlocie zimnego powietrza Jak mierzyłeś bez podpięcia do instalacji to o kant rzyci potłuc pomiar. Zmierz na rzeczywistej instalacji po pięciu miesiącach i przytkanych filtrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2ro 22.02.2022 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Panowie czyto możliwe że ten holtop produkuje również dla mitsubishi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 22.02.2022 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2022 Jest to bardzo prawdopodobne, robią OEM dla wielu znanych marek:"Holtop has been providing ODM ERV products to Mitsubishi Heavy, Hitachi, etc" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sleszko 23.06.2022 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Witam proszę o podpowiedź, jestem dosyć zielony w temacie i dlatego piszę. Na początek opiszę domek. * dwupiętrowy * kuchnia 10m2* dwie łazienki ( 5 m2 + 8 m2)* salon 44 m2* pokoje - 5 (każdy po 12 m2)* garderoba - 15 M2* wiatrołap 4 m2* klatka schodowa 15 m2 w sumie mamy ok 160 m2 dalej: * rury poprowadzone pe flex antybakteryjne 75 mm* rekuperator na poddaszu ogrzewanym I teraz mam dylemat czy wybrać Reventon Inspiro Basic 400 czy Reventon Inspiro Basic 600. Jeśi mam 160 m2 x 2,5 (średnio tak u mnie jest) = 400 m3 Teraz licząc 400 * 0,6 (współczynnik wymiany powietrza ) = 240 m3/h Reventon Inspro Basic 400 - przy 240 m3/h ma ok 170 PA na najwyższym biegu i 120 PA przy najniższym Żeby wymienić pełna 400 m3/h to ma tylko ok 90 PA (używane raczej bardzo rzadko) Teraz Reventon Inspiro Basic 600 przy 240 m2/h ma ok 230 PA na najwyższym biegu Żeby wymienić pełne 400 m3/h to ma ok 180 PA W domu na chwilę obecną mieszka 4 osoby (dwie dorosłe + dwoje dzieci ) - w przyszłości pewnie jedno albo dwoje dzieci. I w związku z powyższym Pytanie czy Inspiro 400 podoła , czy kupić Reventon inspiro Basic 600 i jak pisał ACCel zakupić regulator trasformatorowy i zejść na niższy poziom z wentylatorami aby uzyskać akceptowalne przepływy ? Dodam że jak robili mi wyceny to rekuperatory od nawet 350 m3/h do 800 m3/h ... straszny jakiś rozstrzał Dzięki za uwagi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 29.06.2022 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Jak tam ten Reventon?Hula już na całego?Jakie wrażenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 30.06.2022 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2022 Ponieważ pojawia się dużo pytań o użytkowanie - to niestety jeszcze go nie użytkuję. Kupiłem go chcąc wyprzedzić podwyżki. Patrząc realnie, zamontuję go dopiero na początku przyszłego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 14.07.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Już prawie się z nim witałem ale podobno nie ma możliwości stosowania zamienników filtrów. Zestaw oryginałów ponad 400zł.Rocznie to wyjdzie z połowę ceny całego rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.07.2022 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2022 Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra. A jak dobrze poszukasz to i znajdziesz gotowe w podobnym wymiarze. A ja zamierzam dorzucić trochę lepsze filtry w osobnej puszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 19.07.2022 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 Przecież filtry to dwa kawałki włókniny w ramce, wstawione z dwóch stron wymiennika. Możesz sobie uciąć z metra. Jesteś pewien? Kumpel z hurtowni mówi mi że tylko oryginały. Czy to wymaga jakichś przeróbek ramki? Nie są to czasami filtry plisowane? Wrzuć może jakąś fotkę z filtrami jeśli mogę prosić. Ja co prawda myślę o tym Inspiro 350, nie Basic, ale konstrukcja jest chyba bliźniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 19.07.2022 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2022 To są filtry płaskie, po prostu włóknina w ramce. Nie plisowane ani nic zaawansowanego. Niestety nie mam fotki a rekuperator jest zabunkrowany w garażu. Zobacz tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?376048-Rekuperatory-Reventon&p=8118531&viewfull=1#post8118531 na niektórych zdjęciach widać filtry, ale nie w całości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.07.2022 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-eco-200-300-400-600-15034Wygląda na kolejny klon, produkuje je Holtop. No i cena atrakcyjna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 24.07.2022 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem.https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 24.07.2022 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Niezłe znalezisko. Znalazłem tam wyższy model, który może być przebojem. https://swatt.pl/pl/rekuperator-powietrza-weber-req-premium-250-350-500-650-15053#/209-przeplyw_powietrza_rekuperator_weber-350_m_h Webber Req premium 350m3/h za 3800 brutto. Silniki BLDC, czujnik wilgotności, CO2 oraz wi-fi w zestawie. Dołożyłbym tysiaka żeby kupić tego. Właśnie tego zamówiłem, zobaczymy jak przyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Przyjechał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Filtry i wymiennik Wygląda na to że to bardzo podobny produkt co Reventon tylko tańszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 [ATTACH=CONFIG]460084[/ATTACH]Sterowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 26.07.2022 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Obudowa, wymiennik i filtry identyczne. O widzę że ma także presostat. Pokaż zdjęcia elektroniki i dodatkowych modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek161 26.07.2022 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 Elektronika. Reszta modułów jest chyba poukrywana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 26.07.2022 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2022 No to tylko czekać aż go zamontujesz albo odpalisz, kiedy planujesz? Jak się nazywa apka do sterowania? Zdjęcie sterownika nie przeszło. Edit: masz tam czerwone złącze CO2, coś tam powinno być wpięte? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.