Rekuperatory Reventon


Recommended Posts

Inspiro 350.

Tak na szybko po paru godzinach od uruchomienia - czy poza tą "pseudoinstrukcją" nazwaną dokumentacją techniczną macie jakieś manuale odnośnie ustawień i użytkowania?

Wybór trybów: RA/OA/FR/SA/TA .

Ale na czym te tryby polegają to już ani słowa.

Parametr 21 - wybór modelu rekuperatora. To sterownik nie "widzi" jaki jest model? Ustawialiście to?

Instrukcja TRAGEDIA!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 202
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To nie jest wybór trybów pracy, a wybór podglądu danego parametru temperatury: zadana, wewnątrz budynku, na zewnątrz, nawiewana za wymiennikiem, wywiewana za wymiennikiem. Masz to opisane w instrukcji.

 

Co ciekawe u mnie aplikacja smart vent nie pokazuje tych parametrów, które mogę sprawdzić na prostym sterowniku. Pokazuje jednak ilość co2 w powietrzu (o ile podłaczono czujnik) i mogę w niej ustawić nawiew i wywiew na różną moc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie jest wybór trybów pracy, a wybór podglądu danego parametru temperatury: zadana, wewnątrz budynku, na zewnątrz, nawiewana za wymiennikiem, wywiewana za wymiennikiem. Masz to opisane w instrukcji.

 

.

Ok - to już rozgryzłem.

A dwa słowa komentarza - jak tego używać i jak poustawiać?

Bo poza tą śmieszną tabelką w instrukcji z parametrami nastaw fabrycznych nie ma absolutnie nic. To jakby w instrukcji obsługi samochodu napisać że może jechać do przodu i do tyłu - koniec. Poza opisem przycisków sterownika i tą jedną tabelką nie ma tam NIC. Instrukcja żelazka lub suszarki do włosów jest 100 razy bardziej rozbudowana.

Jeszcze raz to powtórzę (może przeczyta to jakiś marketingowiec Reventona). Nie oceniam samego urządzenia, za wcześnie na to. Użytkuję od tygodnia. Instrukcja jest bublem. Pomijam już nawet to że ma wielkość "papierka od gumy balonowej", napisana czcionką 4 - że nawet nie można tego odczytać. Musiałem ściągnąć z neta i wydrukować w normalnym rozmiarze.

Nawet kumpel z zaprzyjaźnionej hurtowni mówi że chyba się z tego Reventona wycofają bo ludzie dzwonią z pretensjami że nie wiadomo jak to poustawiać. Zresztą oni w firmie też nie za bardzo wiedzą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pewne obserwacje i podzielę sie wynikami:

 

 

Temp powietrza zewnętrzna 0

Temp powietrza wyciąganego 20

Temp powietrza nawiewanego 14

Temp powietrza wyrzucanego 8

 

Temp powietrza zewnętrzna -3

Temp powietrza wyciąganego 19

Temp powietrza nawiewanego 12

Temp powietrza wyrzucanego 3

 

Temp powietrza zewnętrzna -10

Temp powietrza wyciąganego 19

Temp powietrza nawiewanego 12

Temp powietrza wyrzucanego 0

 

Jak to jest, że przy zewnetrznej 0 sprawność to 70%, przy -3 sprawność to 68,2%, a przy -10 75,9?? Temperatura pomieszczenia gdzie stoi reku ma duży wpływ na sprawność a raczej "sufit" dla temp powietrza nawiewanego tuż za wymiennikiem? Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć..

 

 

 

Co do samej temp nawiewanej ostatecznie do pomieszczeń to jest ok 2 stopni wyższa. Być może powietrze zdąży się ogrzać w niezaizolowanych rurach przechodzących przez cieplejsze pomieszczenia niz temp. powietrza nawiewanego tuż za wymiennikiem. Użytkownicy piszący abym wstrzymał się z nagrzewnicą wodna mieli rację, nie ma sensu.

Edytowane przez itakpowiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kupiłem Inspiro 150 go ponad rok temu podczas budowy, stał sobie i czekał na montaż. Założyłem tą jesienią, jak narazie same problemy.

 

rekuperator zamontowany na poddaszu ocieplonym, uzytkowanym, wszystko starałem sie robic zgodnie ze sztuką i przeznaczeniem.

 

a to lista problemów jak do tej pory:

Króćce przyłączeniowe takie, ze nie ma jak zalozyc termoflexa czy innej rury izolacyjnej, aby nie robił sie kondensat na ich styku, albo zeby wełna rury nie zamakała. Na wiosne czeka mnie prucie rur do wyrzutni / czerpni i montaz czegoś, co nie zawilgotnieje.

 

obudowa pokryta pianką która przepuszcza pare wodną i pozwala na kondensacje na obudowie, woda cieknie z reku na podłogę pod nim.Musiałęm całą zerwać i pokryć masą kauczukowa.

 

Mimo obudowy niby-pokrytej ich pianką, w miejscu gdzie jest nawiew powietrza z dworu, żywy, nieosłonięty metal obudowy "wchodzi" w światło przyłącza. Przez to powietrze z dworu wychładza tę blachę, któa "przeciąga" temperature na pozostałe części rekuperatora = tworzy skropliny.

 

rekuperator wyłacza się sam co jakiś czas, nie wiedziec czemu. W różnych odstępach czasu, co kilkadziesiąt godzin.Nie jest to odszranianie, bo po nim powinien sie włączyć - a tego nie robi.

 

sterownik sam przestawia sobie wartosci, zmienia ustawienia z tego trybu "głębokich ustawień" - czyli rodzaj rekuperatora, temepratura otwarcia by-passu itp

 

wiatraki falują gdy są na tej samej prędkosci, nie wiedzieć czemu. Każdy z osobna działa OK, razem "falują" że sie spać nie da, bo to irytuje.

 

Zapachy przeciąga, kawe z kuchni czuje w sypialni za 5 sekund. Kupe z łązienki też.

 

Wilgotność w domu na dużym poziomie, jak nie chodzi na max mocy wiatraków to kondensat na oknach codziennie, nawet przy temperaturze -2 na dworze. Przy -10 to parapety mokre, a mowimy tu o reku z teoretyczna wydajnością 150 m3, a domek 35m2 zabudowy + pietro, razem z 50 metrow podłogi.

 

 

 

Pod tym względem porażka.

 

Uczciwie przyznać musze, ze obsługa reklamacji jak narazie OK - jestem w kontakcie z Panem, ktory kolejno stara sie zdiagnozować problem i wyeliminować potencjlne przyczyny. Dzwoni, pisze maile, wszystko tutaj wygląda OK więc pod kątem obsługi klienta - narazie wyglada to dobrze.

 

Zobaczymy jak dalej, jak sprawa zostanie rozwiazania, bo powiedziec ze jestem narazie ze sprzetu niezadowolony - to jak nic nie powiedzieć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Basic ma chyba wentylatory ac z 3 biegami. Koledzy tu odradzali ac. Ja mam niemal bliźniaczego webbera (dokładnie premium 650) z wiatrakami ec.

 

Co mogę powiedzieć? Entalpia jakaś jest, odzysk ciepła też jakiś jest wrzucałem zresztą tu wyniki pomiarów. Jak nie zapomnę to w weekend dogrzeje pomieszczenie gdzie stoi reku i dam znać, jaki efekt to przyniosło... Mam teorię, że słaba izolacja obudowy powoduję dość niską sprawność... Ale może to nie być wada, jeśli pomieszczenie z centralą bedzie ogrzewane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem jeszcze w stanie w pełni opisać mojego urządzenia bo czujniki wilgotności i co2 leżą wciąż na poddaszu. Czujnik wilgotnosci ma sam zwiększać wyciąg podczas prysznica wiec był dla mnie istotny.. ale ktoś inny może po prostu zwiększać pokrętłem, suwakiem lub tego nie robić.. za wydane ok 5000zl mam 650m3 reku który bierze mało prądu, ma jakiś stopień odzysku wilgoci (nie wiem jak duży) i odzysk ciepła ok 70%

 

I to jest najważniejsze sprawność i entalpia. U mnie pomieszczenie gdzie stoi rekuperator będzie docelowo ogrzewane, a grzejnik założony blisko niezaizolowanej rury zbiorczej nawiewu fi 200, plastikowe rury też pewnie coś się dogrzeją na docelowo ocieplanym poddaszu i nawiewane powietrze docelowo będzie nieco cieplejsze niż dziś. Ja m anemostaty w ścianach i ratowałem się ich podginaniem aby kierowało w sufit, nie pionowo w dół bo czułem wyraźnie chłodniejsze powietrze.. może gdybym miał je w sufitach to efekt coandy by zadziałał, ale to domniemanie

 

Morał, ja liczę że niezaizolowane rury w połączeniu z ogrzanym poddaszem wpłyną docelowo pozytywnie na temperaturę nawiewanego powietrza. Gdybym miał liczyć tylko na to co odzyskuje ten reku, drugi raz bym go nie kupił bo 15 stopni nawiewanego to dla mnie za mało. Zapytaj w odpowiednim wątku jak sprawność reku z ozonu, tam chyba są dostępne wymienniki core a cenowo sam reku wychodził (przynajmniej kiedyś) sporo taniej niż markowe...

 

Ale z drugiej strony, coś co nie jest dla mnie skrojone może być dla Ciebie w sam raz. Biorąc pod uwagę sprawność to przy 21-22 stopniach w domu, bedziesz mieć ok 16 stopni na nawiewie a nawet w tym wątku użytkownicy pisali że to jest normalna temperatura. U mnie reku zaciąga powietrze z nieogrzewanych pomieszczeń, anemostaty mam na ścianach nad łóżkami i sofą w salonie to troszkę kręcę nosem... ale może gdybym miał typową instalację to bym był zadowolony... zresztą nie jest powiedziane że reku za 10k zamiast za 5k by wpłynał wyraźnie na komfort w moich warunkach...

 

 

A i ja piszę o Webberze kupowanego w swatt bo płacenie wyższych sum za tego Holtopa z logo Reventon lub dużo wyzszych sum za logo Hyundaia mija w mojej opinii z celem.

Edytowane przez itakpowiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W swatt maja typoszereg podzielony na 4 modele, choc to tak naprawdę 2 w różnych konfiguracjach.

 

https://swatt.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=1575

 

W typoszeregu nie jest uwzględnione jeszcze, że premium ma dodatkowy filtr pm 2,5 i ze waży drugie tyle co tańsze modele. Ale wszystko jest w instrukcjach

 

Jak będziesz miał zamawiać droższą wersję to mają tam manierę nie zapakowania czujników i modułu wifi aby dosłać je jak się upomnisz ;)

Rabat dla instalatora, czyli gdy kupujesz na nip to w moim przypadku było chyba 200 zl ale nie targowałem zbytnio, bałem się podwyżek które całe szczęście dla Ciebie nie nastąpiły.

 

A i na jakiś czas odpuściłem ale muszę ich pogrilować, bo to co oni nazywają kartą katalogową nie zawiera klasy efektywności choć stosowną nalepkę z oznaczeniem A dodają. Nie wiem czy jest to potrzebne do rozliczenia w czystym powietrzu ale jak tak to im nie odpuszczę i chcą czy nie chcą, dołożą ten jeden wiersz tabelki jak w Reventonie ;)

 

 

 

Cieszę się, że mogłem pomóc. Ja swojego wyboru też dokonałem dzięki forum.

Edytowane przez itakpowiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 months później...

Zaczyna mi się robić nieprzyjemnie ciepło w chałupie. Klimy brak. Jest rekuperator.

Czy mogę go jakoś wykorzystać do nocnego chłodzenia?

 

Parametry 02 i 03 określają ustawienia temp. dla pracy bypassu.

domyślnie parametr 02 ustawiony na 19st.

03 na 3 st.

Bypass otwiera się pod warunkiem, że temperatura zewnętrzna jest wyższa niż X (parametr 02) i niższa niż X + Y (parametr 03). W pozostałych przypadkach bypass pozostaje zamknięty. Czyli rozumiem że pracuje w przedziale 19-22 st.

 

Gdybym chciał wykorzystać bypass bardziej do nocnego chłodzenia to zmieniać parametr 02 np. na 15? Jeszcze mniej?

A ten drugi parametr? Zostawić 3?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

A więc u mnie wybór padł na Webbera premium 250 kupiony w swatt. Ogólnie reku spoko, chyba działa. Co do obsługi, na razie się nie wypowiem., Pracuje od miesiąca.

W tej chwili mam problem ze sterownikiem, z początku tracił komunikację a teraz niczym nie steruje choć wartości pokazuje na bieżąco. Mają wysłać nowy.

Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż jak zaczęło padać tak momentalnie wilgoć w domu podskoczyła do 65% i nie chce spaść. Sterownik ustawiony jest na 55%, wcześniej jak lekko wzrosła to automatycznie zwiększał obroty i ją wyganiał. W tej chwili chodzi non stop na full i wilgoć się utrzymuje.....o co chodzi nie wiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Przyszła i kolej na podłączenie mojego requ premium 350. Na razie nie ma jak przetestować go, sprawdzian przejdzie dopiero jesienią. Na razie tylko mogę odnieść sie do głośności (jest cichy).

Natomiast zastanawia mnie czy nie jest za mały do mojego domu (120m2 po podłodze). Otóż jednak jest sporo tych kanałów wentylacyjnych i nie wiem czy wydajnościowo nadąży. Przykładając ręce do anemostatów wyczuwam ruch powietrza ale mam wrażenie że słaby. Tak ma być? Da się to zmierzyć jakoś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...